Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 13.09.2010, 09:30 » |
|
1) poněkud nepraktické řešení - když tvořím pevné rozvody v domě, dá se předpokládat, že budu mít vypnuté napájení (pokud tam již bude přivedeno). O co jednodušší je použít svorky, např. WAGO 2) rozebíratelnos t spoje - omezená 3) podle statistiky je pájený spoj relativně dost "poruchový" proti šroubovému, lisovanému,... Ono je to tím, že cím se při opakovaném zahřátí stává křehkým,... 4) pokud jde o slaněné vodiče a zpevňování konců cínováním, to se dá dohledat v normách jako nedovolené řešení, mj. proto, že cín má podobně negativní vlastnosti jako hliník (malá pružnost, spoje se uvolňují,...)
----------------- Kdyby vyhořel objekt a zjistilo se, že to bylo z důvodu špatného spoje na vodičích pevné instalace, třeba by někdo u soudu chtěl vidět, že výrobce komponentů dovoluje takový způsob montáže a spojování vodičů, jako bylo použito...
Je hodně kutilů, co si myslí, že výrobci jsou "blbci", když investují do vývoje tolik peněz, a ono se to dá udělat jinak, "levněji"... Dokud se nic nestane, může to tak vypadat...
|