Adam František
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.08.2022, 00:45 »

Existuje nějaký předpis, který zakazuje používání kroucených spojů (viz obrázek) v silnoproudých instalacích?


* IMG_20220821_172943.jpg (1164.06 KB, 1920x2560 - prohlédnuto 860 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Ševčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.08.2022, 14:24 »

V prvé řadě by to měla zakázat profesní čest!!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.08.2022, 15:37 »

Zakazuje nějaký předpis jíst rukama? Asi ne. Ale potkat takového člověka u jednoho stolu asi jej krmit nebudu.
Stočit si dráty může doma kdo chce, stejně jako žrát ze stejného koryta s prasaty. Pokud ovšem k takové instalaci má přijít seriozní elektrikář, pak se asi zachová hodně nestandardně.
Jinak pokud někdo nevysype jediný zakazující předpis, pak lze zákaz sestavit z více zákonů a předpisů.

Ale zrazovat někoho od motání vodičů, to je asi stejná snaha jako někoho zrazovat od nošení bílých ponožek v sandálích. Aspoň takového blba poznáme nadálku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.08.2022, 16:29 »

Stáčecí konektory    

Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL







* ideal.jpg (62.68 KB, 1181x1181 - prohlédnuto 317 krát.)
* Leták stáčecí konektory IDEAL.pdf (514.61 KB - staženo 210 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.08.2022, 16:32 »

Kroucený spoj sám o sobě není po elektrické ani mechanické stránce špatný. Ovšem pouze za předpokladu, že je kvalitně proveden. Dobře provedený spoj western-union má nižší odpor než samotný vodič stejné délky. Další problém je, že rozpoznání kvalitně provedeného spoje není zdaleka jednoduché. Určitým významným vodítkem je celkově úhledné provedení, pravidelnost zkroucení a viditelné utažení konců vodičů. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89089723613&view=1up&seq=27  Dnes s použitím takového spoje normy nepočítají.  To co je na přiložené fotce je hnus a kekel, kde poslední vodič nemá ani dostatečný počet zkrutů a byl asi domotávaný dodatečně.
Tento spoj má mnoho nevýhod - jeho kvalita je závislá na zkušenostech a preciznosti konkrétního montéra, dále je to spoj který když rozeberete, tak jediná možnost jak ho znovu spojit je zkrátit použité vodiče (k tomu zas není dostatečná rezerva),  dále se tyhle spoje špatně dělají v obtížně přístupných místech.
Nezaměňovat s ovíjeným spojem, který se dříve často používal ve slaboproudých zařízeních. Pro něj existovaly ovíjecí pistoje které garantovaly stejní podmínky pro vyhotovené spoje a mechanismus vytvoření kontaktu byl také mírně odlišný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 22.08.2022, 16:38 »

Kroucený spoj sám o sobě není po elektrické ani mechanické stránce špatný. Ovšem pouze za předpokladu, že je kvalitně proveden. Dobře provedený spoj western-union má nižší odpor než samotný vodič stejné délky. Další problém je, že rozpoznání kvalitně provedeného spoje není zdaleka jednoduché. Určitým významným vodítkem je celkově úhledné provedení, pravidelnost zkroucení a viditelné utažení konců vodičů. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89089723613&view=1up&seq=27  Dnes s použitím takového spoje normy nepočítají.  To co je na přiložené fotce je hnus a kekel, kde poslední vodič nemá ani dostatečný počet zkrutů a byl asi domotávaný dodatečně.
Tento spoj má mnoho nevýhod - jeho kvalita je závislá na zkušenostech a preciznosti konkrétního montéra, dále je to spoj který když rozeberete, tak jediná možnost jak ho znovu spojit je zkrátit použité vodiče (k tomu zas není dostatečná rezerva),   dále se tyhle spoje špatně dělají v obtížně přístupných místech.
Nezaměňovat s ovíjeným spojem, který se dříve často používal ve slaboproudých zařízeních. Pro něj existovaly ovíjecí pistoje které garantovaly stejní podmínky pro vyhotovené spoje a mechanismus vytvoření kontaktu byl také mírně odlišný.

jen doplním,že jde o nerozebirateln ý spoj, proto je to to spoj dnes nepoužitelný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 22.08.2022, 17:08 »

Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEA

To není to samé  podivej

Stačí se podívat i na to, že na konci testování byl kroucený spoj (bez svorek) prvním, který uhořel. Nutno ovšem podotknout, že díky velkému překročení dovoleného proudu a pravděpodobně díky mechanickému poškození vodičů při zkroucení.

Zakazuje nějaký předpis jíst rukama? Asi ne. Ale potkat takového člověka u jednoho stolu asi jej krmit nebudu.
Stočit si dráty může doma kdo chce, stejně jako žrát ze stejného koryta s prasaty. Pokud ovšem k takové instalaci má přijít seriozní elektrikář, pak se asi zachová hodně nestandardně.
Jinak pokud někdo nevysype jediný zakazující předpis, pak lze zákaz sestavit z více zákonů a předpisů.

Ale zrazovat někoho od motání vodičů, to je asi stejná snaha jako někoho zrazovat od nošení bílých ponožek v sandálích. Aspoň takového blba poznáme nadálku.

Přesně tak.  Mrknutí tanecek


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.08.2022, 18:29 »

To není to samé  podivej
Ano, ten odkaz není úplně přesný - test je tady
Jak jsme podrobili svorky WAGO a IDEAL totálnímu zkratu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.08.2022, 18:47 »

Ta mudlanice na úvodním obrázku, je hnus.
Na druhou stranu mně baví zoufalé výkřiky nad špatností krouceného spoje, obzvláště o profesní cti, která m.j. vyžaduje i manuální zručnost.
Řemeslně správně provedený kroucený spoj (což obnáší i odmaštění a dezoxidaci vodičů před zkrutem a následnou izolaci),  je spoj nerozebirateln ý, rovnocenný lisovanému spoji, nevyžadující dalších kontrol či dotahování.
Japonci je používali v automotive, NASA tyto spoje schválila pro použití (konkrétně W-U).
Takže v žádném případě, bych neplival na kroucené spoje, bandáže a další tradiční postupy jen proto, že 1) neumím 2)nemám na to čas 3)uznávám jen věneček/wago.
Realita je taková, že ve škole to nikoho nenaučí, dělat se s tím nikdo nechce a prezentují se za bouřlivého opovržení jen zprzněné spoje od lemplů, které vyhořely.
Viděl jsem i chybou montáže vypálené wagovky a taky je nezatracuju.
Pro zákaz krouceného spoje legislativní a ni normativní opora není, ale měla by to zakázat sebereflexe každého montéra, pokud se na takovou práci necítí natolik, aby si za ni byl schopen ručit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #9 kdy: 22.08.2022, 20:16 »

Ta mudlanice na úvodním obrázku, je hnus.
Na druhou stranu mně baví zoufalé výkřiky nad špatností krouceného spoje, obzvláště o profesní cti, která m.j. vyžaduje i manuální zručnost.
Řemeslně správně provedený kroucený spoj (což obnáší i odmaštění a dezoxidaci vodičů před zkrutem a následnou izolaci),       je spoj nerozebirateln ý, rovnocenný lisovanému spoji, nevyžadující dalších kontrol či dotahování.
Japonci je používali v automotive, NASA tyto spoje schválila pro použití (konkrétně W-U).
Takže v žádném případě, bych neplival na kroucené spoje, bandáže a další tradiční postupy jen proto, že 1) neumím 2)nemám na to čas 3)uznávám jen věneček/wago.
Realita je taková, že ve škole to nikoho nenaučí, dělat se s tím nikdo nechce a prezentují se za bouřlivého opovržení jen zprzněné spoje od lemplů, které vyhořely.
Viděl jsem i chybou montáže vypálené wagovky a taky je nezatracuju.
Pro zákaz krouceného spoje legislativní a ni normativní opora není, ale měla by to zakázat sebereflexe každého montéra, pokud se na takovou práci necítí natolik, aby si za ni byl schopen ručit.
Kroucený spoj je špatně z jiného důvodu. Profesní čest dejme na vedlejší kolej. Tím, že smotáme vodiče, poničíme vnitřní strukturu. Podobně o tom hovoří hromosvodáři když někdo vétřieskou napíná FeZn kulatinu aby byla rovná.

Honza zmiňoval to testování WAGO a IDEAL. V tom obvodu se jako první přerušil právě pečlivě smotaný spoj. Když píšu pečlivě, tak to pečlivé bylo! Dozíral na to metodik Petr Doležal.

A asi mi to potvrdí každý, kdo, kdy pracoval s páječkou a hrot měnil s nechutí. Ptejme se kde se přerušil? Vždy v ohybu, protože tam jsme porušili strukturu mědi.

Také bych se přidal k nemožnosti spoj rozebrat. Už proto, že ho smotat podruhé, poničíme strukturu ještě víc. A když to vezmu kolem a kolem, diskutujeme který předpis zakazuje rozdělávat oheň křesadlem? Píše se rok 2022 a Wagosvorky rostou na každém rohu.

Osobně takový spoj vnímám jako signál, že to dělal hodně velký zoufalec, řekněme okolností neznalý.

Pokud se takto ptá revizní technik který má zrevidovat podobně provedenou elektroinstala ci, pak mu fakt nezávidím. Pokud někdo takto smotá vodiče, co vše ostatní  vnitru budovy ještě čekat? Kolik podobných kostlivců tam někde číhá?
 piskaci

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.08.2022, 20:52 »

Nakroucení ve svorce se kroucenému spoji pouze podobá. Je rozdíl, pokud se kroutí cca 2 cm strčené do svorky a pokud se použije nějakých 5 cm (v případě 2,5),  zkrut začne 5mm nad izolací a dojde k vytvoření precizní šroubovice, která v závitech získá pevnost a vytvoří přítlak ve velké styčné ploše. Spoj se následně zkrátí na nějaké 3cm.

O opakovaném roztáčení nediskutuji, to je špatně a to samé si myslím i o opakovaném vytahování vodičů z wagovky.
Hrot či očko pájky v místě ohybu především žere cín, to není jen tím ohybem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 23.08.2022, 06:12 »

Na druhou stranu mně baví zoufalé výkřiky nad špatností krouceného spoje, obzvláště o profesní cti, která m.j. vyžaduje i manuální zručnost.

Nechápu co je na tom, že to nepovažujeme za správný spoj který bývá za dobrým řemeslníkem, za zoufalý výkřik. Je to prostě jen jeden z názorů  Neřeknu

Nakroucení ve svorce se kroucenému spoji pouze podobá. Je rozdíl, pokud se kroutí cca 2 cm strčené do svorky a pokud se použije nějakých 5 cm (v případě 2,5),   zkrut začne 5mm nad izolací a dojde k vytvoření precizní šroubovice, která v závitech získá pevnost a vytvoří přítlak ve velké styčné ploše. Spoj se následně zkrátí na nějaké 3cm. .

Stáčecí konektor k sobě stlačuje a pevně drží jednotlivé vodiče tak, že postačí jen relativně krátká délka k tomu, aby byl spoj kvalitní. Uvnitř je "závit" s ostrými hranami, který nedovolí vodičům snadno se uvolnit. Navíc jde už o velmi starý způsob spojení vodičů. Mám doma ve své sbírce stáčecí konektory z keramiky, které mohou být stáry 70-90 let. V instalaci sloužili do cca 2018, kdy jsem instalaci ve starém domě předělával.

Když pominu nekvalitně provedený spoj z přiloženého fota, tak pár bodů proč se takovému spoji vyhnout.
Spoj není rozebíratelný a brání tak opravám, údržbě a revizním měřením. Pokaždé když je potřeba takový spoj rozebrat, končí to většinou zkrácením vodičům. Kolikrát je to možné provést? K provedení kvalitního spoje tímto způsobem, je zapotřebí jisté zručnosti (v tom s vámi souhlasím) a dle fota ta tomu šmudlovi rozhodně chyběla. To je dalších mnoho důvodů k tomu, využít profi svorek, kterých máme navíc takřka nepřeberné množství. Ty svorky nejen že zkracují dobu práce, navíc při dodržení postupu jasně deklarují kvalitu a vlastnosti konkrétního spoje. Navíc můžete takový spoj kdykoliv upravit a třeba i přidat další vodič bez toho, aniž by došlo k jeho degradaci a dalšímu zkracování vodičů

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 23.08.2022, 06:25 »

Nevím jak kdo opravuje staré instalace?
Ale u některých dobře zakroucený hliník je jako dnes provedený....A le zase jsem narazil na smotané vodiče a uvnitř byly totálně vyhořelé...Urč itě to záleží na zručnosti zhotovitele a na proudovém zatížení!
Možná takto provedené spoje vydrželi více jak na věněčkách....N ení tam tlak šroubu.
Dnes jsou jiné možnosti a takový spoj i sebelepší je historie! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 23.08.2022, 06:26 »

Hrot či očko pájky v místě ohybu především žere cín, to není jen tím ohybem.

Rozehřátý cín rozpouští měď nejen u smyčky trafopáječky ,   ale také u hrotů stáložárných páječek a mikropáječek. Někteří výrobci vyrábí hroty z povrchově upravené oceli a jiných kovů. Další možná ochrana hrotů je používání pájky s obsahem 1 až 2% Cu ve slitině, která silně omezí rozpouštění.

Kroucený spoj se musí umět a je to namáhavá práce. Dnes ho málokdo umí a chce dělat. Setkal jsem se s kroucenými spoji, které byly v provozu 50 až 60 let na rozvodech s Cu vodiči 1,5 mm2 s izolací N a byly soustavně přetěžované, přesto vydržely! Je to jednoznačně nerozebirateln ý spoj, ovšem klasické Wago má rozebiratelnos t také podmíněnou novým oholením před znovuzapojením .

To, co je zachyceno na foto, není kroucený spoj, ten musí mít všechny vodiče zkroucené najednou! To jsou zauzlované vodiče v několika krocích po sobě a ty do instalace nepatří a nikdy nepatřily.

Pokud není potřeba změny v zapojení, nevidím důvod proč jakékoliv spoje rozebírat. Pouze šroubové spoje se kontrolují na dotažení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 23.08.2022, 07:44 »

Nechci tu propagovat kroucené spoje ale v praxi se v dávných letech osvědčily a trochu mi nesedí ten výsledek testování, kdy se tento spoj přerušil jako první. Jak už zde bylo zmíněno, namáhání měděného vodiče v případě nadměrného zkrutu je kontraprodukti vní z hlediska zatížitelnosti a dále jak zde zmínil Václav III. největší problém bych viděl v použití cínu - rozpouští měď, sice pro potřeby pájení jsou publikované fázové diagramy slitin cínu a mědi ale max do 320 st C ale spoj se při takových pokusech zahřeje klidně i víc takže ta rozpustnost nebude limitovaná 3 procenty.
Použití továrně pocínovaných vodičů které se používaly dříve je naopak lepší než čistá měď, protože vrstva cínu chrání před  korozí a cínu není tolik aby vlivem rozpouštění solabil průměr měděného jádra. Díky difuzi povrchových vrstev vlivem tlaku a tepla vznikne naopak kvalitnější spoj.
Další důležitý detail je i typ použitého krouceného spoje. V odkazu co jsem  včera posílal, je jich víc, tady dáváme všechny do jednoho pytle. Pro spojení 2 vodičů je nejlepší  Western-Union, svou kvalitou  opravdu vymazlený.
Včera večer  když jsem zkusil v dílně udělat na  1,5mm2 CY kroucený spoj Western Union a pustit přes něj proud z trafosvářečky. Jeden vodič byl s PVC izolací, druhý bez izolace. Při nastavení proudu na 80A se spálila izolace a neizolovaný vodič začal slabě svítit červeným žárem. Po cca 2 minutách vybavil jistič. V celém místě spoje byla prokazatelně nižší teplota, měď v tom místě nezačala teplem oxidovat. Následovala pauza cca 30 minut na vychladnutí jističe a opakovaný pokus s nastavením proudu 100A, při kterém oba vodiče svítily oranžově a jeden se v místě mírného ohybu přetavil. Místo spoje bylo opět chladnější, žlutý ani červený svit spoje nebyl vidět.  Po dalších 30 minutách jsem test zopakoval a připojil jsem proud v mítě kde Cu vodič uhořel,  došlo opět k uhoření  o cca 10cm vedle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.08.2022, 07:51 »

Co tím chci říct? pokud se někdo zhrozí, když ve staré instalaci najde  kroucený spoj nebo mu to někdo řekne, že od toho mohl vyhořet dům, je to v naprosté většině případů  přehnané. Kvalitu takového spoje prozradí stav izolace vodičů. Pokud se nadměrně nezahříval, bude izolace ok. Dále kvalita takového spoje závisí na pečlivém mechanickém provedení, dále pak když půjdeme do extrému co se proudového zatížení týče, není spoj jako spoj - nepřímé spoje - kdy se zkroutí 2 dráty podobně jako v testovacím videu s vodiče jdou před zkrutem paraleně vedle sebe se bude v tomto místě více zahřívat a je to místo kde s nejvyšší pravsěpodobnos tí dojde k přepálení jádra vodiče. Proč dnes nikdo za normálních podmínek takové spoje nepoužívá? Protože by si takový elektrikář nevydělal. Správné provedení je časově náročné a případné reklamace a předělávky by byly jeho noční můrou. Obtížné je hledání závad v takové  instalaci, rozpojování atd. Ve slaboproudé technice  kde nehrozí veliké zkratové proudy, při opravách, mají kroucené spoje dál své místo spolu s pájením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 23.08.2022, 12:02 »

Setkal jsem se u několika objektů v jedné obci před léty s kroucením napojenými vodiči v trubkách - míněno samozřejmě v trubce ve zdi uprostřed mezi krabicemi. Jednalo se o stavby dokončené těsně před začátkem války, tedy v době, kdy se už silně šetřilo, vodiče byly měděné o průřezu 1,5mm2. Dělal to s nejvyšší pravděpodobnos tí jeden místní elektrikář, podle slov pamětníků tam ani jiný nebyl. Všechny spoje vydržely bez potíží 40 až 50 let a teprve při rušení starých rozvodů se na tyto spoje přišlo!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 23.08.2022, 18:56 »

Nejdůležitější m z toho co zde zaznělo, bude asi toto

To, co je zachyceno na foto, není kroucený spoj, ten musí mít všechny vodiče zkroucené najednou! To jsou zauzlované vodiče v několika krocích po sobě a ty do instalace nepatří a nikdy nepatřily.

TO je myslím ta správná tečka nad tímto tématem  podivej Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?