Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?  (Přečteno 9617 krát)
Jakub Pavlík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 11.03.2021, 21:28 »

Elektrikář nám měnil v rozvaděči staré opotřebené bakelitové jističe za nové (rozvody jsou v mědi a všude třívodičově),   bohužel vodiče byly moc krátké, tak aby dosáhly, "nadstavoval" je pomocí Wago svorek s označením 221 (jak k jističům, tak i modré nahoru do lišty, ke jsou propojeny). Nezdá se mi to, ale tvrdí, že je to ok. Na svorce píšou max. proud 32A, což je asi ok (jističe 10 a 16A).
Je to podle vás možné řešení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.03.2021, 22:14 »

Ano je toto jedno z rieseni.
https://www.elmit.sk/wago-2273-500-adapter-na-listu-din-pre-svorky-2273-oranzova
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.03.2021, 06:40 »

Dodejte fotografii a uvidíme. Svorky by  měly být upevněné a dostupné kontrole.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 12.03.2021, 07:35 »

Také jsem to viděl v hlavním rozvaděči jedné kuchyně...
Je to tam dodnes...posun oval se rozvaděč  o 2 metry a kabely byli krátké - tak 80% z nich....Vše je WAGAMA nadpojeno, větší výkony přes svorky!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.03.2021, 08:26 »

WAGO 221 se vyrábějí jako
221-41x pro max 4mm2,  které snesou 32A a pak
221-61x pro max 6mm2,  které snesou 41A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 12.03.2021, 10:20 »

Pokud vše nastavovali svorkami, které jsou někde nevzhledně namačkané do rozvaděče a nebo schovány za DIN lištami, pak takto určitě ne.
Správně by to bylo např. ve svorkovnici, na níž sem vložil odkaz kolega Dedík a nebo provést spoje lisováním.
WAGO svorky volně v rozvaděči provede jen prase a ne odborník. A nebo se to dá jako nouzové náhradní řešení, což evidentně není váš případ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.03.2021, 12:08 »

...Správně by to bylo např. ve svorkovnici, na níž sem vložil odkaz kolega Dedík a nebo provést spoje lisováním....
Domnívám se, že držák ze zmíněného odkazu (WAGO 2273-500) není určen pro zde použité WAGO svorky.

Pro použité Wago 221-41x by se měl použít držák 221-500, který se může případně doplnit o adaptér 222-505 nebo 222-510.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.03.2021, 16:30 »

Wagá v držiaku zo stránky lepšej prístupnosti a estetiky sú lepšie, to hej, no je na to dakde predpis?
Ono voľne visiace wagá na vodičoch sú zas praxi celkom bežne k videniu..a o čo revizák oprie rozpor s normou, keď je wagospoj na vodičoch v uložení E,F, je pod krytom, je pre elektrikára prístupný kontrole, a spájané vodiče sú predpisovo označené?

Pre wagá čo viem stačí keď sedí farba vodičov, ...pričom prierez a materiál by mali vyhovovať rozsahu použitia pre konkrétne wago.. (prierez a materiál myslím samozrejme vo vzťahu len ku wagu ..)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.03.2021, 16:42 »

Wagá v držiaku zo stránky lepšej prístupnosti a estetiky sú lepšie, to hej, no je na to dakde predpis?
Což takhle ČSN EN 60998-2-3 ed. 2?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.03.2021, 18:25 »

Což takhle ČSN EN 60998-2-3 ed. 2?
Žeby wago prerážalo izoláciu?...

Naozaj nemyslím na nič zložité..,  len celkom jednoducho, - jaký nedostatok napísať do revízky pre wagospoj vo vzduchu v rozvádzači za krytom na bežnej 1,5, 2,5ke?..jak píšem, je to bežný jav..a dajak sa k tomu hádam revízaci stavajú..

Keď revidujem EI podľa 6ky, tak pritom predsa nerobím kusovú skúšku rozvádzača...a jediné čo asi tak môžem, je vyhodnotiť mechanické vplyvy, elektrické zapojenie, a upozorniť na chýbajúcu dokumentáciu rozvádzača..

A revizák predsa nie je výrobca rozvádzača,.. to nech si výrobca v dokumentácii sám zdvôvodní wagá vo vzduchu na pripojenie vývodov,.. napr. aj podľa 8.8 v 61439... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #10 kdy: 17.05.2021, 15:49 »

 Nevím, jestli se dá napasovat EN 61439, čl. 8.8 na tento případ. Taky se mně vůbec nelíbí používání volně nasunutých Wago svorek v prostoru rozvaděče, ale v tom článku 8.8 to explicitně napsané není. Viz příloha.
  Předpokládám, že znalci najdou další závady na obrázku. Je to Al profil tvaru U s plechovým zakrytováním použitý jako svod pro kabely a zároveň jako rozvodnice. Spínací prvky jsou naklapnuté na DIN liště TS35 přišroubované k plechové U liště uvnitř svodu.

* 61439 8_8.pdf (324.61 KB - staženo 167 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 17.05.2021, 16:56 »

No jo, samo-domo.  Smích

Přitom existují přesně k těmto účelům i určené produkty. Například u parapeťáků TEHALIT, jsou v nabídce i malé rozvodnice pro podobné případy.

JInak na tyto spoje v rozvaděčích a dalších el zařízeních, ještě používám ČSN 33 2000-5-52, ed.2 a například článek 526.5. Nechá se toho najít více.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #12 kdy: 17.05.2021, 17:05 »

No jo, samo-domo  


... ale bylo to levný ! Už je to jenom na dožití na starých výrobních linkách. Na nových linkách už ten profil je jenom na svod kabelů, rozvaděče jsou plastový, na stojanu, v krytí IP30 při otevřených dvířkách, s tlačítkem total stopu a tak není problém napsat revizi přívodu a rozvodu bez závad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.05.2021, 08:46 »

JInak na tyto spoje v rozvaděčích a dalších el zařízeních, ještě používám ČSN 33 2000-5-52, ed.2 a například článek 526.5.
To je dobrý článok,..(počítam že v STN bude v princípe rovnaký), ..no ma napadlo, že prečo by nešlo tvrdiť, že aj samotný rozvádzač je vhodným krytom, ..a ešte keď v ňom budú spájané vodiče vhodne odľahčené..?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.