Došlá pošta #1
|
|
« kdy: 09.03.2024, 20:19 » |
|
Z HDS do elektroměrovéh o rozvaděče a dál do domovního rozvaděče jsem si nachystal CYKY 4x25, předpokládám max. 63A.
Teď mám ale trochu problém najít rozumný rozvaděč na průřez 25mm2, všechny běžně dostupné jsou pro maximální průřez vodiče 16mm2. Je normou/praxí tolerovatelné připojení do/z elektroměrovéh o rozvaděče pomocí připojovací svorky s dvojvidličkou, jako je například 1000387 AS-25-GN?
PS: snažil jsem se dohledat odpověď v jiných vláknech, ale neúspěšně.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 10.03.2024, 10:48 » |
|
Domluvte se s výrobcem rozvaděče na úpravě, která vám bude vyhovovat, běžně se zadává v poptávce průřez HDV i výstupu z ER.
HDV asi stejně připojíte přímo do hlavního jističe, který by měl 25 zvládnout. Výstupní svorky se dají vyměnit, případně můžete použít nějakou (i vámi zmíněnou) konfekci. Pokud bude ER dimnezován na 63A, myslím, že i svorky budou na víc než 16 mm2.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Tomas Spacil
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2024, 13:24 » |
|
Dokreslim situaci, kdy už mám vše vykopané nachsytané, rozvaděč zazděný (DCK) a prováděcí firma se zastavila na tom, že na štítku rozvaděče je napsáno "Max. přípojný průřez vodiče 16mm2 Cu, Al" a tím i celá akce, kterou bych rád co nejdříve hotovou.
25mm2 do svorek jističe vejde, problém je na svorkovnici PEN.
Prakticky bych to řešil tak, že bych vyměnil svorkovnici, což je předpokládám neoprávněný zàsah do zařízení a vyžadoval by revizi. Legislativně však zůstává rozpor se štítkem.
Zůstávají mi tedy otázky: Mohu se domluvit s výrobcem na dodatečném schválení (když už mám rozvaděč ve zdi)? Případně mohu použít redukci, nebo vyměnit PEN svorkovnici (psal jste "výstupní svorky se dají vyměnit")? Může se stát, že instalaci nebude možné zrevidovat z důvodu rozporu se štítkem, nebo že mě poskytovatel nepřipojí?
|
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 10.03.2024, 20:25 » |
|
Také jsem řešil tento problém, revizákovi se to nelíbilo. Po telefonické domluvě s DCK, jsem výrobci napsal přišel nový štítek s uvedením vyhovuje pro připojení 25mm.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 10.03.2024, 22:02 » |
|
Dokreslim situaci, kdy už mám vše vykopané nachsytané, rozvaděč zazděný (DCK)...
Hlavně dokreslete situaci v tom, jaký In má rozvaděč (tuším 40A) a vámi předpokládanýc h 63A. To už nějakou konfekcí nebo výměnou svorky nevyřešíte.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Tomas Spacil
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 11.03.2024, 07:03 » |
|
Krom max. pripojneho vodice je rozvadec zcela v poradku, In 63A i dalsi pozadavky na HDO a FVE jsou OK.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 11.03.2024, 09:10 » |
|
Těžko seženete horší můstek nežli je ten co tam výrobci dávají Osobně dávám HLaK, bezpecnost instalace založenou na jedné dírce se čtyřkou přítlačným šroubkem odmítám. A viděls jsi Milane takový můstek "vyhořelý"? Já zatím NE! Myslím klasiku na jeden šroub! A to jsem jich viděl i ve stíženém prostředí. Asi to nebude "šmejd"?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 11.03.2024, 11:00 » |
|
A viděls jsi Milane takový můstek "vyhořelý"? Já zatím NE! Myslím klasiku na jeden šroub! A to jsem jich viděl i ve stíženém prostředí. Asi to nebude "šmejd"? Právě, že ano. Desítku a šestnáctku to moc nedrží, to bys musel ten šroubek snad ukroutit, ale při pořádném zabrání zas praskne onen můstek.... Vzhledem k tomu, že to je nejdůležitější spoj celé instalace..... ..
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 11.03.2024, 12:00 » |
|
Ze svorek HLaK se dá sestavit vše, co je třeba, není důvod to neudělat. Cena je s ohledem na kvalitu přiměřená a případné škody mohou být mnohonásobně větší.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #10 kdy: 11.03.2024, 13:07 » |
|
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Tomas Spacil
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 11.03.2024, 13:49 » |
|
Dle technicke podky DCK (diky za tip Z. Hejčl) mam vymenit svorku (zasah zneplatneni stitku) za OTL, nebo RSA, poslat fotku a vystavi mi novy stitek. Dle vasich zkusenosti pouziju HLaK pripadne OTL a zda se, ze by to mohlo projit bez problemu.
Diky!
|
|
|
|