Autor Téma: Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?  (Přečteno 22296 krát)
hugo novota
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.06.2010, 21:41 »

Mozu sa v elektroinstala cii spajat pevne medenne vodice  cinovanim?
 Dovoluju sucasne normy spajat pevne vodice cinovanim, vie mi niekto poradit, ktora norma to riesi?  
Tuto otazku mi polozil majitel novostavby, ktory si vsetky spoje v elektroinstala cii scinoval a tvrdi, ze je to spoj ´´naveky´´. El. instalacia je vyhotovena z klasickych CYKY kablov.
 



#106#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.06.2010, 22:41 »

Nikdy!

Tak to je SUPER BASTL!
Chudáci obyvatelé novostavby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jiří Šmíd
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.06.2010, 00:05 »

Nevzpomínám si na normu, která by zakazovala provádět spoje cínovým pájením. Je to ale řešení poněkud neobvyklé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.06.2010, 00:27 »

Nevzpomínám si na normu, která by zakazovala provádět spoje cínovým pájením. Je to ale řešení poněkud neobvyklé.

Naopak, ČSN 33 2000-1 v čl.526.N5.1 tuto možnost připouští. Stejně jako např. svařování nebo lisování.
To ale neznamená, že v případě domovní instalace je to dobrý nápad.   blboune
Však on na to pan majitel přijde časem sám.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.06.2010, 00:29 »

Provést kvalitně trvanlivý spoj měkkým pájením není až tak triviální, jak by se mohlo zdát, a v instalačních krabicích pro to nejsou zrovna vhodné podmínky. Také těžko zajistíte, aby nebyl spoj následně mechanicky namáhán, což by časem vedlo k samovolné destrukci spoje. Proto se to nedělá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 23.06.2010, 06:35 »

Jen poznámka:
Byl jsem nedávno ve staré zástavbě a všechny vodiče byli Al a byli krásně stočené a zaizolované...
Po 55 letech provozu skoro jako včera udělané....kol ikrát dnešní spoje tak nevydrží....
/záleží na proudovém zatížení....../
Pokud by se něco spájelo ,nebyl by přístup vzduchu /smšťovačka/ myslím si že by to vydrželo....

Pokud se něco umí spojit ,je to dobré...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin Hrdý
Optimismus je jen nedostatek informací
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #6 kdy: 23.06.2010, 06:49 »

Viděl jsem elektroinstala ci s cínovými spoji ve asi třech domech po 30-40 letech provozu a všechny spoje pevné, nezoxidované, zcela bez problémů. Řádně zakrouceny, procínovány, natažená bužírka. Kam se hrabou svorky, věnečka atp.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #7 kdy: 23.06.2010, 08:02 »

Už jsem to psal na jiných místech, pájení do současné silnoproudé elektrotechnik y nepatří. Pájením se mění mechanické vlastnosti materiálu, spájené vodiče jsou tvrdší a záveň křehčí - při mechanickém namáhání se vodič snadno ulomí, nejčastěji těsně za spojem. Při pájení vodičů silnějších průřezů je nutné vodiče pořádně prohřát, což v omezených podmínkách (spojování v krabici) může způsobit poškození izolace. Pokud se použije kyselina pro lepší spájení, je nutné ji zneutralizovat, jinak se může i po nějakém čase objevit na nejméně vhodných místech. Cín je měkký, ve velké míře se u něj projevuje tzv. "tečení",  tzn. podvoluje se tlaku.
Pájení také není vhodné do agresivního prostředí, cín poměrně rychle koroduje. Nehodí se ani do vlhkého prosředí.
Pokud dojde k extrémnímu zatížení, např. při opakovaných zkratech na okruhu, cín se jednoduše vypaří, jako by tam nikdy nebyl. Může taky dojít k tomu, že se cín rozprskne po okolí a může způsobit nějaké škody, popř. i požár.
Pájení je také velmi náročné na správné provedení, poměrně pracné a přitom vlastnosti nic moc. V poměru např. se svorkami WAGO to vychází dost špatně.
Pájení bylo dříve považováno za dobrý spoj, hlavně z těch důvodů, že nebyly jiné srovnatelné technologie pro spojování vodičů, nicméně časem se projevily výše popsané problémy. V současné době už je to považováno za překonané.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 23.06.2010, 08:17 »

... časem se projevily výše popsané problémy. V současné době už je to považováno za překonané.
Vyčerpávající odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?