Zdenek Kothanek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.12.2008, 11:03 »

V bytovém domě je navrženo vedení od el.měru do bytové rozv. 4Bx6 není to chyba?
Neměl by být kabel 5Cx6?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 11.12.2008, 11:14 »

V případě kabelu 4B jde o síť TN-C a nejsou tím pádem splněny minimální dimenze vodiče PEN (Cu 10 nebo Al 16). Asi si někdo těch 6 mm2 spletl s výjimkou pro rozvodné závody v neměřené části.
Jestliže se už v elměrovém rozvaděči přechází na TN-S, pak samozřejmě 5Cx6 v pořádku (pokud těch 6 mm2 vyhovuje jištění, uložení, atd.)
P.S. Jedná se opravdu o 3f připojení ? Není v tom nějaká další kulišárna ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Zdenek Kothanek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.12.2008, 19:42 »

Kulišárna to není Úsměv
Bohužel projektant navrhl odbočky z RE do byt.rozvodnic CYKY 4B x 6
Už je to pod omítkou a myslím si že to není to pravé ořechové
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 11.12.2008, 20:13 »

 Neřeknu No, tak asi budete muste udělat místo rozdělení  TN-C na TN S  v podružném rozvaděči. Ale neznám váš projekt jak byl řešen - to je pouze jedna z možností řešení.  pozor ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #4 kdy: 11.12.2008, 20:54 »

copak o rozdeleni TN-C na TN-s to nebude problem ale spis bude problem v tom ze je pripojka v TN-C natazena 4Bx6 a samozrejme minimalni prurez pro PEN vodic je CU 10 nebo AL 16 presne jak uvedl pan Dolezal. Cili spis bude problem pri revizi. Nejak me nenapada rozumne reseni mimo sekani  Nerozhodný Ale mozna na neco nekdo prijde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.12.2008, 19:01 »

Přátelé, kdo máte po ruce normu 33 2000-5-52 koukněte do ní. Mám takový pocit, že byla provedena změna a že do první jistící rozvodnice může být od elektroměru použit průřez Cu 4x6. Bohužel nemůžu se podívat nemám normu doma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 13.12.2008, 19:30 »

Bohužel.
Je to změna 04/2001 a jedná se v ní jen o čl. 528.1.1 což je Umísťování vedení v blízkosti jiných rozvodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Vanek Libor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Především bezpečně!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 13.12.2008, 19:36 »

Pánové, ta vyjimka někde je.
Možná jsou to připojovací podmínky.
Mrknu a doložím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vanek Libor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Především bezpečně!


WWW
« Odpověď #8 kdy: 13.12.2008, 19:45 »

ČSN 33 2000-5-54 ed.2  NA.19.2 /2007 je to na srt.46
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #9 kdy: 13.12.2008, 19:46 »

Pánové, ta vyjimka někde je.
Možná jsou to připojovací podmínky.
Mrknu a doložím.

Ano, výjimka = je přípustné, ale pouze pro neměřené,  tj. zaplombované části hlavních rozvodů před měřením spotřeby.

Je to v ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA.19.2


* 33 2000-5-54 ed2 vodic PEN _NA.19.2.JPG (48.75 KB, 603x277 - prohlédnuto 1419 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Zdenek Kothanek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.12.2008, 20:00 »

Vidím to na vysekání, ale jde o dvacet bytů,
které je třeba do konce roku předat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.12.2008, 20:04 »

Moc tomu nerozumím. V "neměřených částech" a potom v odst. a) všech vodičů k elektroměru a od elektroměru nesmí mít menší průřez než 6mm. Tak tedy to je tak, že od elektroměrovéh o rozvaděče do první jistící rozvodnice může být průřez 6mm a ne jenom na měřených částech. (Asi)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.12.2008, 20:17 »

Oprava mám napsáno na měřený. Má být ale správně na neměřených,  a když z elektroměru tak jistě i na přívodu do první jistíci rozvodnice domu. Jinak bych asi ani netušil kam ty vodiče z elektroměru jinam mohou jít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vanek Libor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Především bezpečně!


WWW
« Odpověď #13 kdy: 13.12.2008, 22:07 »

Rozhodně bych se nesnažil zpochybnit výpočet projektanta. Pr. 6mm2 je pro 25A víc než dostačující. Pro bytový odběr bez nadměrného zatížení PEN vodiče. Zářivky, pulzní zdroje, a jihé zdroje vyšších harmonických vracejících se ke zdroji po PEN vodiči se v domácnosti nevyskytují v takové míře, že by byl PEN přetížen.
Na hlavní vedení za elektroměrem smí být také použito CU 6mm2. Bohužel již nevím, kde jsem to četl. Snad ty zmíněné připojovací podmínky.
Ještě budu hledat. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vladimír Konečný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 14.12.2008, 11:40 »

U pevných instalací lze použit vodič PEN 6mm2 Cu a 10mm2Al za předpokladu,
že u všech odboček před elektroměrem a za ním,jsou průřezy shodné a nejsou
 menší než výše uvedené.Rozděl ení na PE a N se provede v nejbližším vhod-
ném místě,na příklad v bytové rozvodnici.Čl .546.2.N7 ČSN332000-5-54.[/font]
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #15 kdy: 14.12.2008, 13:02 »

U pevných instalací lze použit vodič PEN 6mm2 Cu a 10mm2Al za předpokladu... .
TO: Konečný

Pokud cituje z ČSN tak citujte přesně a nevynechávejte důležitá slova.
V normě je jasně napsáno "v  neměřených částech pevné instalace" - viz příloha u mé odpovědí #9.  podivej

U nové instalace vývod CYKY 4x6,0 mm2 do bytové rozvodnice je v rozporu s ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 čl. 543.3.1. Požadavek minimálního průřezu vodiče PEN Cu 10 mm2 je platný již od roku 1995 a tak už by jej měli mít všichni elektrikáři v krvi.  Hněv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 14.12.2008, 15:50 »

Myslím, že si odporuje už norma sama. Čtěte pozorně Vámi uvedenou přílohu.
Je uvedeno:
a) ..........k elektroměru a od elektroměru... ............
b)  doslovně ...nejbližší vhodné místo za elektroměrem ( např. v bytové rozvodnici apod.) při splnění požadavků 543.4.2 až 543.4.4.
Striktní požadavek PEN 10/16 - Cu/Al  je v čl.543.4.1 a je záměrně vynechán.

O smyslu velkého průřezu PENu není třeba spekulovat, čím větší, tím lepší. Je ale přeci velký rozdíl např. mezi bytem, kde je HJ 3x25A, nebo i méně a třeba průmyslovým rozvodem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 14.12.2008, 16:36 »

Možná se pletu, ale pro mě je stále nejmenší průřez PEN 10mmm Cu ( jsem takovej nepružnej  angel ). Na PRE jsem byl ale upozorněn na to, že tolerují i 6mmm Cu. Aby se to nepletlo, tak samozřejmě kabel 4Bx6mmm.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?