No, přípustné ...
Nepůjde o rekonstrukci, ani o novou instalaci, pouze o jakési přizpůsobení stávající instalace. Takže nové předpisy na toto nelze aplikovat.
Otázkou je, jestli je opravdu nutné stávající Al vodiče napojovat, lépe se tomuto vyhnout ...
Možná by bylo výhodnější použít větší rozvodnici a vodiče popř. napojit až v ní. Nebo rozvodnici kousek posunout, po trase vodičů ...
A pokud tedy nebude jiná volba, potom je podle mého soudu nejvýhodnější použít pro spojení vodičů svorky WAGO. Pro Al vodiče je nutné použít speciální pastu. Nebo lze samozřejmě použít i jiné způsoby spojení, třeba klasický "věneček". Pokud pro napojení použijete Cu vodiče, neměly by se svorce vzájemně dotýkat s Al vodiči. Nebo samozřejmě můžete použít pro napojení Al vodiče, jenom nevím, jestli je ještě vůbec někde seženete

K tomu co jste psal o PEN, rozumím tomu tak že máte nový přívod pro rozvodnici TN-S, tedy oddělený N a PE ?
Na toto téma, jak vyřešit připojení starých PEN vodičů do nové soustavy TN-S už tady proběhlo několik diskuzí. Třeba zde
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5505.0.htmlZáleží na situaci v místě. Jaký je použiý přívodní kabel ?
Asi takové "nejčistější" řešení by bylo, provést rozdělení PEN až v podružné rozvodnici.