							Dáte mi někdo tip na způsob, jak a čím nejlépe ošetřit řadové svorkovnice ve vlhkém prostředí? Jde o řady, instalované v podzemní, cca 1m hluboké neklimatizovan é venkovní šachtě zahrady. Vrchní část šachty je cca 15cm nad terénem a jde o plechovou skříň bez dna s odnímatelným vrchním krytem. Těsně pod ním jsou instalovány vodorovně, šroubky nahoru, řadové svorky, které propojují kabely CYKY 3Cx4. Provozní napětí je 230V, proud do 10A. V provozu bývá systém pouze v letních měsících. Stávající bakelitové svorky 6035-20 zde odsloužily více, jak 25 let, bude třeba je vyměnit a nějak zakonzervovat. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Vít Rotrekl 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #1 kdy: 18.04.2018, 22:50 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Vím, že by to asi nevypadalo "hundrd procent profesional" ale co tam osadit Wagovky 221 a před zasunutím drátu důkladně do dírek nacpat kontaktní pastu? Případně lze použít držák těchchto svorek na DIN lištu WAGO 221-500, aby to mělo nějakou kultůru. Ale nevím kolik je potřeba "rozbočit" drátů aby pě+ti wagína stačila. A možná by mohlo pomoci i osazení "větrací" vývodky - hledejte "Ventilační kabelová průchodka". Tato by měl pomoci, aby v krabici nekondenzovala voda. Ale ještě jsem ji nikdy v praxi nepoužil a asi ani neviděl    Tak nevím jestli to funguje.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Mírně pokročilý RT    
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							David Hruda 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #2 kdy: 18.04.2018, 22:59 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Svorky umístit do krabice a zalít gelem.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK  A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	|     | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Franěk 
							
								Český elektrikář - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								váš elektrikář a revizní technik 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #3 kdy: 19.04.2018, 05:53 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Rovnou bych použil gelovou spojku. Ty se dělají včetně T zapojení, tedy lze v nich bez problémů spojit 3 kabely. Navíc se to nechá v budoucnu i otevřít a poměrně jednoduše očistit. To mám vyzkoušeno.  Ale nevíme počty kabelů na těch řadových spojkách. Více informací by asi neškodilo. Naopak by to pak mohlo otevřít i jiné možnosti. 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz ,   revize@fraja.cz ,  tel: 728171585  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							František Šohajda 
							
								  
								  Offline
 
  
								RT E2-A 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #5 kdy: 19.04.2018, 10:00 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Je to v sulade s poziadavkou na moznost kontroly spoja ?
  Co na tom spoji chcete kontrolovat??   To bych se nechal poučit !    
						 | 
					 
					
						
							
							 
							RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Schwarz 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #7 kdy: 19.04.2018, 10:32 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Je to v sulade s poziadavkou na moznost kontroly spoja ?
  Existují i spojky v provedení jako krabice (trochu podobné Acidur),  kde je to celé zalité gelem, který je částečně průhledný, není problém jej propíchnout měřicím hrotem, dá se bez poškození kabelu (vodičů) odstranit... -------------- Ale já bych ten dotaz úplně obrátil - jaká svorky nebo spojovaní prvky použít v prostředí, které je vlhké? Jaké jsou do takového prostředí doporučeny výrobcem?  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Franěk 
							
								Český elektrikář - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								váš elektrikář a revizní technik 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #11 kdy: 19.04.2018, 19:38 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Pokud to není kabel na kabel, případně tři kabely dohromady, padá gelová spojka. Vlastně jakákoliv běžná spojka. 360 s vorek není úplně málo.    Pak nezbývá nic jiného než jakýkoliv rozvaděč ve vysokém krytí, s kvalitními vývodkami a opatřením proti srážení vodních par. Řadové svorky pak mohou být v podstatě jakékoliv. Osobně neznám žádné vhodné do velkého vlhka. Rozhodně bych tedy řešil samotnou skříň. Není problém sehnat od mnoha kvalitních výrobců skříně v IP68. Ale pozor. Často pak potkávám IP  skříní degradované vývodkami bez těsnění, na stěží  IP 43-45.  "Upatlání" řadových svorek jakoukoliv vazelínou moc neuznávám. Často pak například vídám jak jejich plast mění barvu a bál bych se zda nemění i vlastnosti. Podle mne je to poslední zoufalost když už všechny jiné prostředky selžou.   
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz ,   revize@fraja.cz ,  tel: 728171585  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Ryšavý 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #12 kdy: 20.04.2018, 08:04 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Elektro Bečov kdysi dělal svorky v "tropickém provedení" zkusil bych se poptat tam.  Když  jsme kdysi dělali pro Bangladéš a viděl jsem fotky, kdy ráno je všechno mokrý i v rozvaděči je vysrážená vlhkost a kape ze všeho voda, tak pro tohle prostředí asi řešení musí být.  Tenkrát tam byly svorky od Phoenixu, částečně od Bečova. (RSA4T - T jako tropikalizace) 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Milan Hudec 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #13 kdy: 20.04.2018, 08:39 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Pokud se nepředpokládá opakované rozebírání na dalších 20 let a řadové svorky jsou vyžadovány, ošetřil bych odizolovanou část vodičů lehce kontaktní vazelínou, použil bezšroubové svorky a celé to přestřík něčím jako Urethan 71, včetně těch CY trčících z kabelu, nejsou-li ošetřeny jinak.
  Bezšroubové určitě ne. Pokud spojem delší dobu neprotéká proud, tak zaoxidují (viz setrvačnost oxidace pod malou plochu přítlaku) nějakou dobu trvá než se oxid prorazí, u světelného okruhu s malým proudem nemusí dojít k deoxidaci vůbec. Pokud bych si to dělal "pro sebe",  tak konce vodičů k sobě, omotám 0,5vodičem v délce cca 1cm a řádně propájím starým dobrým cínem, hlavně nepoužívat dnešní ekologické náhražky. Řešením level níže jsou kvalitní šroubové řadovky a ošetření loctite 7039.  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Rozvodak 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #16 kdy: 20.04.2018, 22:46 » | 
								
								 | 
							  
							 
							A co tahle svorka?? https://elektrika.cz/data/bleskovky/setkali-jste-se-se-svorkou-coolsplice-od-schrack-technikDoplňuji informaci: jde o 120 okruhů scénického osvětlení v zámeckém parku. Ve zmiňované svorkové skříni je 360 svorek. V místě této šachty / svorkové skříně stál dříve domek, kde byla světelná režie (regulace pomocí autotransformá torů). Nyní je rozvaděč se stmívači v jiném objektu a zde je provedeno pouze napojení na stávající zemní rozvody. Spojen je pouze přívod s vývodem, tedy spojují se vždy jen dva vodiče.
 
 
  360 svorek je dost, ale nejpoctivější řešení budou lisovací nebo zatrháhavací spojky + smršťovačka.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Montér ve službách rozvodných závodů. 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Fuk Tomáš 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #17 kdy: 22.04.2018, 20:49 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Jestli dobře čtu v  katalogu,  tak jsou jen pro slaněné vodiče.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
  Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 |