Dáte mi někdo tip na způsob, jak a čím nejlépe ošetřit řadové svorkovnice ve vlhkém prostředí? Jde o řady, instalované v podzemní, cca 1m hluboké neklimatizovan é venkovní šachtě zahrady. Vrchní část šachty je cca 15cm nad terénem a jde o plechovou skříň bez dna s odnímatelným vrchním krytem. Těsně pod ním jsou instalovány vodorovně, šroubky nahoru, řadové svorky, které propojují kabely CYKY 3Cx4. Provozní napětí je 230V, proud do 10A. V provozu bývá systém pouze v letních měsících. Stávající bakelitové svorky 6035-20 zde odsloužily více, jak 25 let, bude třeba je vyměnit a nějak zakonzervovat.
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 18.04.2018, 22:50 » |
|
Vím, že by to asi nevypadalo "hundrd procent profesional" ale co tam osadit Wagovky 221 a před zasunutím drátu důkladně do dírek nacpat kontaktní pastu? Případně lze použít držák těchchto svorek na DIN lištu WAGO 221-500, aby to mělo nějakou kultůru. Ale nevím kolik je potřeba "rozbočit" drátů aby pě+ti wagína stačila. A možná by mohlo pomoci i osazení "větrací" vývodky - hledejte "Ventilační kabelová průchodka". Tato by měl pomoci, aby v krabici nekondenzovala voda. Ale ještě jsem ji nikdy v praxi nepoužil a asi ani neviděl  Tak nevím jestli to funguje.
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 18.04.2018, 22:59 » |
|
Svorky umístit do krabice a zalít gelem.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 19.04.2018, 05:53 » |
|
Rovnou bych použil gelovou spojku. Ty se dělají včetně T zapojení, tedy lze v nich bez problémů spojit 3 kabely. Navíc se to nechá v budoucnu i otevřít a poměrně jednoduše očistit. To mám vyzkoušeno. Ale nevíme počty kabelů na těch řadových spojkách. Více informací by asi neškodilo. Naopak by to pak mohlo otevřít i jiné možnosti.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 19.04.2018, 10:00 » |
|
Je to v sulade s poziadavkou na moznost kontroly spoja ?
Co na tom spoji chcete kontrolovat??  To bych se nechal poučit ! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 19.04.2018, 10:32 » |
|
Je to v sulade s poziadavkou na moznost kontroly spoja ?
Existují i spojky v provedení jako krabice (trochu podobné Acidur), kde je to celé zalité gelem, který je částečně průhledný, není problém jej propíchnout měřicím hrotem, dá se bez poškození kabelu (vodičů) odstranit... -------------- Ale já bych ten dotaz úplně obrátil - jaká svorky nebo spojovaní prvky použít v prostředí, které je vlhké? Jaké jsou do takového prostředí doporučeny výrobcem?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 19.04.2018, 19:38 » |
|
Pokud to není kabel na kabel, případně tři kabely dohromady, padá gelová spojka. Vlastně jakákoliv běžná spojka. 360 s vorek není úplně málo.  Pak nezbývá nic jiného než jakýkoliv rozvaděč ve vysokém krytí, s kvalitními vývodkami a opatřením proti srážení vodních par. Řadové svorky pak mohou být v podstatě jakékoliv. Osobně neznám žádné vhodné do velkého vlhka. Rozhodně bych tedy řešil samotnou skříň. Není problém sehnat od mnoha kvalitních výrobců skříně v IP68. Ale pozor. Často pak potkávám IP skříní degradované vývodkami bez těsnění, na stěží IP 43-45. "Upatlání" řadových svorek jakoukoliv vazelínou moc neuznávám. Často pak například vídám jak jejich plast mění barvu a bál bych se zda nemění i vlastnosti. Podle mne je to poslední zoufalost když už všechny jiné prostředky selžou.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Ryšavý

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 20.04.2018, 08:04 » |
|
Elektro Bečov kdysi dělal svorky v "tropickém provedení" zkusil bych se poptat tam. Když jsme kdysi dělali pro Bangladéš a viděl jsem fotky, kdy ráno je všechno mokrý i v rozvaděči je vysrážená vlhkost a kape ze všeho voda, tak pro tohle prostředí asi řešení musí být. Tenkrát tam byly svorky od Phoenixu, částečně od Bečova. (RSA4T - T jako tropikalizace)
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 20.04.2018, 08:39 » |
|
Pokud se nepředpokládá opakované rozebírání na dalších 20 let a řadové svorky jsou vyžadovány, ošetřil bych odizolovanou část vodičů lehce kontaktní vazelínou, použil bezšroubové svorky a celé to přestřík něčím jako Urethan 71, včetně těch CY trčících z kabelu, nejsou-li ošetřeny jinak.
Bezšroubové určitě ne. Pokud spojem delší dobu neprotéká proud, tak zaoxidují (viz setrvačnost oxidace pod malou plochu přítlaku) nějakou dobu trvá než se oxid prorazí, u světelného okruhu s malým proudem nemusí dojít k deoxidaci vůbec. Pokud bych si to dělal "pro sebe", tak konce vodičů k sobě, omotám 0,5vodičem v délce cca 1cm a řádně propájím starým dobrým cínem, hlavně nepoužívat dnešní ekologické náhražky. Řešením level níže jsou kvalitní šroubové řadovky a ošetření loctite 7039.
|
|
|
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #16 kdy: 20.04.2018, 22:46 » |
|
A co tahle svorka?? https://elektrika.cz/data/bleskovky/setkali-jste-se-se-svorkou-coolsplice-od-schrack-technikDoplňuji informaci: jde o 120 okruhů scénického osvětlení v zámeckém parku. Ve zmiňované svorkové skříni je 360 svorek. V místě této šachty / svorkové skříně stál dříve domek, kde byla světelná režie (regulace pomocí autotransformá torů). Nyní je rozvaděč se stmívači v jiném objektu a zde je provedeno pouze napojení na stávající zemní rozvody. Spojen je pouze přívod s vývodem, tedy spojují se vždy jen dva vodiče.
360 svorek je dost, ale nejpoctivější řešení budou lisovací nebo zatrháhavací spojky + smršťovačka.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: 22.04.2018, 20:49 » |
|
Jestli dobře čtu v katalogu, tak jsou jen pro slaněné vodiče.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|