Autor Téma: Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?  (Přečteno 27399 krát)
Mladkovak
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 16.10.2011, 16:53 »

Chcem udělat novou instalaci a tak abych nemusel dávat spoustu krabic ve světelném okruhu mohu spojit N a PE čokoládama pod vypínačem?
Jde mě jen o to jestli to pak projde revizí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #1 kdy: 16.10.2011, 18:58 »

Lépe je použít wagosvorky, běžně se to takto dělá, že se spojuje pod vypínačem a nebývá s tím obyčejně problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.10.2011, 19:11 »

Jak píše kolega Malík, běžná praxe. Ušetříte spoustu nevzhledných krabic, při zapojování nemusíte stát na žebříku...Neza pomeňte že v jedné krabici mohou být dráty jen od jednoho obvodu. A doporučuji pod vypínači použít krabice KPR 68. Hlavně tedy tam co se bude dít to propojování N a PE
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Mladkovak
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.10.2011, 20:50 »

oká.díky a ještě kolik že zásuvek jsem smí připojit na jeden okruch při jištění jednopolovím 16A jističem charakteristik ou B. Na kabel CYKY 3 x 2,5 díky Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #4 kdy: 16.10.2011, 20:51 »

Max. 10 zásuvkových vývodů. Zásuvky ve vícerámečku se berou jako jeden vývod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.10.2011, 21:29 »

Max. 10 zásuvkových vývodů. Zásuvky ve vícerámečku se berou jako jeden vývod.
To nemáte pravdu. Vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod - tzn. klasická dvojzásuvka. Více násobný rámček není jen jeden zásuvkový vývod, ale několik (dle počtu).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Kovář12
*
Offline Offline



revizní technik - E1A


« Odpověď #6 kdy: 16.10.2011, 21:39 »

a tak se tvoří bastl
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 16.10.2011, 21:53 »

ČSN 33 2130, ed.,  čl. 7.7.8 (poslední odstavec) říká toto: Vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový obvod. Také několik zásuvek zapojených ve společném zásuvkovém obvodu a umístěných ve společném vícenásobném montážním rámečku se považuje za jeden zásuvkový vývod. Zásuvky ve společném vícenásobném rámečku nesmí být zapojeny do více než jednoho obvodu.
Vít Rotrekl:  je to spíš upozornění, že Lukáš Malík měl pravdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 16.10.2011, 21:55 »

Stavební zákon 183/2006 Sb. §125 jste četl? Pokud ano, pak nechápu, co tu řešíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.10.2011, 22:12 »

ČSN 33 2130, ed.,  čl. 7.7.8 (poslední odstavec) říká toto: Vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový obvod. Také několik zásuvek zapojených ve společném zásuvkovém obvodu a umístěných ve společném vícenásobném montážním rámečku se považuje za jeden zásuvkový vývod. Zásuvky ve společném vícenásobném rámečku nesmí být zapojeny do více než jednoho obvodu.
Vít Rotrekl:  je to spíš upozornění, že Lukáš Malík měl pravdu.

OK, beru z5 moji předchozí odpověď. Nicméně to nepovažuji za nejšťastnější řešení, neboť když si to přečte nepříliš přemýšlivý elektrikář tak by tímto způsobem mohl mít na jednom zásuvkovém obvodu osadit 50 zásuvek (10x 5-ti rámeček)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 16.10.2011, 22:25 »

Palec vzhůru
OK, beru z5 moji předchozí odpověď. Nicméně to nepovažuji za nejšťastnější řešení, neboť když si to přečte nepříliš přemýšlivý elektrikář tak by tímto způsobem mohl mít na jednom zásuvkovém obvodu osadit 50 zásuvek (10x 5-ti rámeček)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 16.10.2011, 22:27 »

mohu spojit N a PE čokoládama pod vypínačem?
Když tam necháte šikovnou smyčku, tak N a PE ani nemusíte přerušovat a stačí jen přeštípnout L.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.10.2011, 22:42 »

Když tam necháte šikovnou smyčku, tak N a PE ani nemusíte přerušovat a stačí jen přeštípnout L.  Mrknutí
Ale pouze v případě, kdy to je poslední vypínač v řadě. Tedy je-li pouze přívod a odvod do světla. Pokud je odvod ještě někam jinam tak se cvakání nevhnete
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Šlezingr
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 16.10.2011, 23:34 »

Zásuvky ve společném vícenásobném rámečku nesmí být zapojeny do více než jednoho obvodu.

Znamená to, že pokud budu mít zásuvkové "hnízdo" pro pracovní stůl, kde budou (byť barevně odlišené) zásuvky napájené ze dvou obvodů - obyčejného (B16+FI) a počítačového (C16, přepěťové ochrany) - tak tyto zásuvky nesmí být v jednom rámečku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 16.10.2011, 23:53 »

Zásuvky ve společném vícenásobném rámečku nesmí být zapojeny do více než jednoho obvodu.

Znamená to, že pokud budu mít zásuvkové "hnízdo" pro pracovní stůl, kde budou (byť barevně odlišené) zásuvky napájené ze dvou obvodů - obyčejného (B16+FI) a počítačového (C16, přepěťové ochrany) - tak tyto zásuvky nesmí být v jednom rámečku?
Ono to souvisí i s požadavkem 33 2000-4-46, vypnete jeden okruh a pořád část "rámečku" zůstává pod napětím.
Navíc se pod jedním rámečkem při napájení z více okruhů může sejít "sdružené napětí" 400V, některé spotřebiče třídy II mají kostru spojenu s přívodem přes velkou impedanci a pak ten rozdíl napětí mezi 2 přístroji může být dost velký (i když je proud omezen na méně než 0,5mA)

A kolikrát jsem to už viděl...
I tak, že v jednom rámečku je zásuvka "bílá",  se základním napájecím přívodem a zásuvka "barevná" se zálohovanou sítí...
Kdopak asi ty nemocniční rozvody projektoval, snad ne někdo s "kulatým razítkem člena ČKAIT"...
A čím motivovali revizáka aby "neviděl, nerejpal,..."?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 17.10.2011, 00:14 »

Ono to souvisí i s požadavkem 33 2000-4-46, vypnete jeden okruh a pořád část "rámečku" zůstává pod napětím.
Navíc se pod jedním rámečkem při napájení z více okruhů může sejít "sdružené napětí" 400V, některé spotřebiče třídy II mají kostru spojenu s přívodem přes velkou impedanci a pak ten rozdíl napětí mezi 2 přístroji může být dost velký (i když je proud omezen na méně než 0,5mA)

Ano, souhlasím. Ale řekněte mi, jaký bude rozdíl v tom, když dám barevnou zásuvku o 5 cm vedle do vlastního rámečku? Žádný!  I když neporuším tento požadavek jsem na tom stejně, jako kdybych ho porušil. Zásuvky budou vedle sebe.

Postrádám v tom logiku.


OK, beru z5 moji předchozí odpověď. Nicméně to nepovažuji za nejšťastnější řešení, neboť když si to přečte nepříliš přemýšlivý elektrikář tak by tímto způsobem mohl mít na jednom zásuvkovém obvodu osadit 50 zásuvek (10x 5-ti rámeček)

To neberu jako argument. Podobných pitomců potkávám dnes a denně mnoho. Pokud nemá zdravý rozum, nemá dělat elektriku, ale kopáče. Navíc by ji měl dělat podle projektu a byť si o některých projektantech myslím své, tak zase takový pitomci to nejsou. Podle mne je to logický požadavek normy. I když se najdou případy, kdy je možno jistit i 20 zásuvek, protože přikony jsou směšné a jinde by bylo 10 zásuvek sebevraždou, protože by jistič neustále padal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 17.10.2011, 01:25 »

Zásuvky ve společném vícenásobném rámečku nesmí být zapojeny do více než jednoho obvodu.

Nevím, nemám normy k dispozici, ale skoro bych z toho odvodil, že nemůže být v jednom rámečku ani zásuvka společně s vypínačem světla (očekávám, že ty mají samostatné obvody).

V reklamních materiálech výrobců ale často vidím kombinace všeho možného v jednom rámečku (zásuvky, vypínače, antény, UTP, telefon, zásuvky s přepěťovkama ....)

Jaká je tedy skutečnost ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 17.10.2011, 05:58 »

Nevím, nemám normy k dispozici, ale skoro bych z toho odvodil, že nemůže být v jednom rámečku ani zásuvka společně s vypínačem světla (očekávám, že ty mají samostatné obvody).

V reklamních materiálech výrobců ale často vidím kombinace všeho možného v jednom rámečku (zásuvky, vypínače, antény, UTP, telefon, zásuvky s přepěťovkama ....)

Jaká je tedy skutečnost ?



V TNI 33 2130 čl.3.8.8 je že, mohou být různé obvody pod vícerámečkem !! tanecek
/Konečně jasno po nemalých ivektivách i ze strany inspekce!/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.