Autor Téma: Prý "čokoláda" neprojde revizí?  (Přečteno 77295 krát)
Karel Pokoseny
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 27.04.2005, 12:42 »

Nechal jsem si udělat nový rozvod ve zděné garáži od elektrikáře, vše je OK a funguje.
Při revizi RT se vším souhlasil ale nakonec mi odmítl revizi vydat kvůli "čokoládě" ve světle.
Na zdi mám jako svítidla klasická porcelánová "kopyta" se šroubovací skleněnou koulí, 60W žárovku, rozvod povrchový v CYKY 3x 1,5.
Kvůli menšímu počtu krabiček mi elektrikář fázi od jističe pod kopytem u světla spojil s jedním drátem z CYKY 2x1,5 do vypínače přes čokoládu (16A, plast) a druhý drát od vypínače zapojil na světlo.
Zelený vodič od rozvaděče není zapojen nikam - omotán izolačkou.
Kopyto nemá zemní kontakt.
Modrý je na závit žárovky.
RT tvrdí, že - a/ čokoláda se povolí a ohřeje sama od sebe b/ teplo od žárovky nepovoluje c/ Nutí mne udělat krabičky d/ zelený nezapojený drát mu nevadí
Mám vyměnit RT nebo čokoládu za krabičky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 27.04.2005, 13:43 »

Já "čokoládám" také nefandím. Používám výhradně Wago svorky.

Takto se prováděly  instalace již v bytových jádrech. Dnes je  zvyklost nejdříve do vypínače a pak do svítidla.  Pokud v dané situaci bylo jednodušší provedení spoje pod svítidlem - no budiž. Krabice bych určitě nevyžadoval, maximálně vyměnit svorky "čokoláda" za pérové Wago. Není to požadavek normy, ale osobní názor.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Kučera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.04.2005, 17:15 »

Nijak nechci snižovat autoritu kolegy, ale použití "čokolády",  pokud tato je schváleného typu, nemůže být závadou, která brání bezpečné funkci elektrické instalace. Jiná věc je osobní názor a zkušenosti s některými zejména moderními komponenty. Osobně mám spíše negativní zkušenosti se svorkami Wago, ale rozhodně to není důvod k neschválení elektrické instalace

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 27.04.2005, 17:27 »

Pane Kučero,jaké máte špatné zkušenosti se svorkami Wago?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.04.2005, 17:47 »

Šroubový spoj je šroubový spoj, Wago nic moc.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kostka
« Odpověď #5 kdy: 27.04.2005, 18:10 »

Vyměňte RT. Nenechte sebou orat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vilém Gracias
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 27.04.2005, 18:59 »

To Janoušek...

Můžete prosím blíže defonovat "nic moc"? Nemá vodič dostatečný kontakt? Zahřívá se? Nebo vám vadí, že nemáte co periodicky dotahovat? Dělali jsme si v dílnách vlastní testy hororových scénářů. kdy jsme vodič (2,5) zapojili do zkratu právě přes Wago svorku. Svorce se nic nestalo, drát se rozsvítil a přerušil se. Zkuste to u šroubové svorky.... Nebo co vám na ní vadí? Varujte nás.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 27.04.2005, 21:11 »

To Kučera a Janoušek.
Také se připojuji k tazateli, který by rád věděl v čem je šroubový spoj lepší, než Wago.
Mě se zdá že Wago je ve všech ohledech lepší
(kromě ceny).
Vidím je raději v problémových místech s tím že mi připadá pružinou zajištěný kontaktní tlak trvanlivější než šroubový. Mýlím se?? (nechci dál rozvádět co to znamená problémová místa)

To Pokoseny.
Jakým článkem normy nebo vyhlášky zmíněný RT
podložil svůj výrok?
Rád bych se přiučil :-).
Někdy se zde člověk nestačí divit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.04.2005, 21:16 »

Z wago svorky se dá drát vytrhnout rukou, ze šroubové se mi to ještě nepodařilo. Jinak nikoho nevaruji, ať si dá každý svorku jakou uzná za vhodné. Když uděláte zkratový pokus se šroubovou svorkou, také se jí nic nestane.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vilém Gracias
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 27.04.2005, 21:52 »

Vytrhnout rukou?  Ovšem úplně stejně jako z půl roku nedotaženého šroubového spoje. Asi bych měl dostat něco od toho Waga, když je tak bráním, ale já neočekávám, že bych se na té Wago svorce chtěl oběsit! Zase tak drahá není. Myslím si, že jsou úplně jiné položky v elektroinstala ci, které hýbou rozpočtem. Kam se hrabou nějaké krabicovky...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Ševc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.04.2005, 22:04 »

Chtěl bych vidět jak se vytrhává vodič z Wago svorky. Pokud to opravdu šlo, bylo to špatnou montáží. Do Wago svorky se vodič zastrčí a potáhne se směrem zpět. Pružina se zakousne a vodič již nejde vytrhnot, leda tak přetrnout.
Ovšem Wago svorka není vhodná na vodiče CYA. Nejdou do ní zasunot, i když s nalisovanou dutinkou to s vekými obtížemi jde.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 27.04.2005, 22:05 »

S vytržením vodiče ze šroubové svorky nemám zkušenosti. Že by se musely dotahovat každého půl roku? Napsal jsem svůj názor. Pánové používejte svorky s kterými máte dobré zkušenost.
Napadá mě otázka: Proč se nepřestaly vyrábět různé šroubové svorky?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 27.04.2005, 22:18 »

Pánové!
Vše je věcí osobního názoru! Někdo holky, někdo vdolky! Nemám nic proti "čokoládě" ani nic proti WAGO svorkám. Obé podle mne vyhovuje.Je to pouze subjektivní pocit, že vyhoví to či ono! Přikláním se do skupiny : vodič do krabice pod vypínačem - sesvorkovat WAGO odvod do světla.
Pokud je zhotovitel jiné "školy" budiž! Uvedené zapojení vyhoví a neodporuje žádné z norem které mám v dosahu k domovní instalkaci. Norma není závazná pokud si myslím, že jsem to udělal lépe něž norma uvádí! ..., hezký večer. Jaryn

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 27.04.2005, 22:29 »

P.S. uváděný revizní technik již byl přezkoušen a nebo teprve půjde ke zkoušce .?!.
Názory RT nejsou asi to pravé ořechové.
Tak snad :
Atˇrevizní technik zkusí přehodnotit svůj počin a začne studovat a pokud tomu nerozumí může jít třeba dělat něco jiného! Jaryn

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #14 kdy: 27.04.2005, 22:55 »

Proč Wago a ne "čokoládu"

Dnes je trh zahlcen  množstvím svorek "čokoláda" neznámého původu a materiálu. Už jsem se setkal s úplně roztavenou a spečenou svorkovnicí  "čoko". Dalším nedostatkem "čoko" je časté ustřižení vodiče dotažením šroubku ( dnes už nejsou ve svorkách ochranné plíšky). O časové náročnosti ani nemluvě.

Proto dávám přednost svorkám Wago a Weidmiller.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #15 kdy: 27.04.2005, 23:13 »

Jsem také RT, mě osobně by popsané provedení zapojení světla nijak nebránilo v napsání kladné revize.

Co se týká sporu šroubky/WAGO, u mě vítězí WAGO. Práce se svorkami WAGO je nepoměrně jednodušší a rychlejší než s jakoukoliv šroubovou svorkou. Navíc klasický věneček do KO68 má jen tři šroubky, což se mi zdá málo. Používání krabic KO 97 mi moc nesedí esteticky, navíc i čtyři šroubky je často málo. Spojování více než dvou vodičů v čokoládě určitě také není to pravé ořechové.
Docela zásadní (aspoň pro mě) je také to, že WAGO svorky se nemusí dotahovat :-)
Vodiče z WAGO svorky se při normálním použití určitě nevytrhnou. Vodič jde ze svorky vytáhnout při mírném kroucení - svorka se ovšem zřejmě poškodí a je nutné ji nahradit jinou.
Proudová zatížitelnost je myslím u svorky WAGO větší než u šroubové svorky. Při použití nevhodných svorek (velké svorky/slabé dráty) se vodič snadno "uřízne". Použití čokolád, zejména na Al vodiče, může vodič poškodit do té míry, že se upálí těsně za šroubkem nebo upadne při další manipulaci se svorkou.
Navíc současný trend je provádět instalaci pokud možno bez odbočných krabic, vodiče jsou spojené za spínači. Pro tento účel jsou svorky WAGO ideální, nedovedu si představit použití čehokoliv jiného.
Jediná možnost špatného spoje u WAGO svorek spočívá v tom, že někteří montéři vodiče nedostatečně odizolují a vodič potom ve svorce drží jen na malém kousíčku.

Osobně jsem poslední klasický věneček namontoval asi před sedmi lety, od té doby používám výhradě WAGO svorky. Čokolády používám hlavně na ukončování vývodů, např pro světla.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #16 kdy: 27.04.2005, 23:25 »


To: Hasala,

doporučuji seznámit se s celým sortimentem Wago. Jsou "lustrsvorky"  Wago  i na smyčkové (dvojité) ukončení pro svítidla. Bezva věc. Věřím, že "čoko" už určitě nepoužijete.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #17 kdy: 27.04.2005, 23:41 »

To Beláň:
Znám, znám...
Odrazuje mě cena a nižší dostupnost, aspoň u nás - podobné věci musím předem objednávat.
Navíc svorky se většinou demontují a vodiče se připojí přímo do světla.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kolik se účtuje za revizi elektřiny?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Jak ale dostat revizní zprávu, když ještě není hotový rozvaděč v domě?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Jak je chráněn kabel volně položen podel zdi domu?
 Kolik by vysla elektrorevize na RD s rozvodnici 36 modulu?
 Je v poradku kdyz mi pri spojeni nuly a zeme v zasuvce na zdi vyleti chranic ?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jaký má být průřez N, když je vše za 4 fázovým chráničem?
 Musí se ve veřejných prostorách dělat periodická revize?
 Jaký má význam dokumentace pro RT?
 Není na závadu jistit sklokeramickou varnou desku třemi jednotlivými jističi?
 Akvizice společnosti B&R společností ABB
 20) Jak musí být uspořádány kabely při připojení ke svorkám pevného zařízení v prostoru s výbušným prachem, které se může občas posunout o malou vzdálenost (např. motor na kluzných kolejničkách)?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Porcelánove radove svorky
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Je možné dodatečně přidat svorkovnice do odbočné krabice?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Existují trojpólové řadové svorky?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Co je "seskupení svorek na eletrickém předmětu"?
 Které svorky na lištu DIN byste hodnotili nejlépe?
 Jaké pořadí svorek používáte?
 Mohou být přívodní svorky v domovním rozvaděči?
 Pozor na falzifikáty řadových svorek Phoenix Contact
 IDEAL: Nabídka stáčecích konektorů již v ČR!
 Víte o řadových svorkách ENTRELEC?
 Čemu ještě někdo u WAGA stále nevěří?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 Jak z "nepáčkového" WAGA vytáhnout vodiče?
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 PHOENIX CONTACT: Svorky s připojením vodiče PUSH-IN
 Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Znáte svorku Linect, která ohromila USA?
 Znáte prvek Wire Nut pro spojování tenkých slaněných vodičů a lze mu důvěřovat?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 WAGO: Nová svorka na desky plošných spojů SMD pro malé LED moduly
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Kdo si myslíte, že vynalezl modulární (řadovou) svorku?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 SPELSBERG: ELS-LOGIC krabicová svorka pro světelné obvody s nápovědou
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 Už víte o nové přehledné www.WAGOsvorka.cz?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 Pro které případy není Wagosvorka vhodná?
 Porcelánové svorky Werit
 OBO nenápadně konkuruje WAGU!
 Kterou doporučíte svorku pro spojení AYKY 4x16 s CYKY 4x10 v krabici?
 Kde sehnat narychlo keramickou svorku AK 2/15 na průřez 6mm2?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 WAGO: Silové svorky - šroubové i bezšroubové
 iCenter Voltík: Push IN - Novinka Phoenix Contact
 Víte, kam se krabicová Wagosvorka opravdu nehodí?
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Zatím nejnižší svorky s push-in technologií ... tam, kde je proklatě málo místa
 WAGO: Svorky TOPJOB S série 2020 pro čidla a akční členy
 Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
 WAGO: Svorky pro čidla a akční členy
 RITTAL: Praktické svorky SV3450.xxx pro připojení vodičů prostřednictvím Push-in
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Setkali jste se se svorkou CoolSplice od Schrack Technik?
 WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 Vysokoproudé řadové svorky WAGO pro zónu 2
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Bezšroubové univerzální svorky
 Znáte Wagosvorku 221 v detailech?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Jaké jsou požadavky na svorky SS?
 WAGO: Beznástrojové ovládání řadových svorek pro rozvaděče
 Existuje alternativa svorky ZS4?
 Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Na jakou lištu se správně montují svorky RVA?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 WAGO webinář o instalačních krabicových svorkách ve čtvrtek 4.února!
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Co se psalo kdysi o bezšroubových svorkách
 Existuje řadová svorka, u které mohu připojit jak vodič, tak vidličku?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Měníte svorku RSA PE u ER Esta?
 Vytlačí fenomén WAGO ze světa i tradiční americké stáčecí konektory?
 Kde se nové konstrukce spojování vodičů nechytají?
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
 Záblesk průchozí WAGO svorky 2773 PUSH WIRE
 Jak se vám dělá s wagosvorkami v krabici?
 Čo je lepšie pre označenie svorkovnice HUP alebo HUS?
 V pevnej krabici ma byt vraj len pevna svorka?
 Nevíte kdo tuhle "novou" svorkovnici VO vyrábí/dováži?
 Dáte mi tip na nějakou plombovatelnou stupačkovou svorkovnici?
 Vyrabí se svorkovnice s pěti poli do krabiček KPR 68 nebo KU68?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Kdo vyrábí modulovou rozbočovací svorkovnici pro montáž na lištu DIN?
 Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
 Zakazuje niečo umiestnenie ekvipotencialovej svorkovnici vo vnutri domu?
 Poradíte mi čtyřpólový můstek?
 Jak instalovat ekvipotenciální svorkovnici k rozvaděči nn?
 Jak se přesně nazývá svorkovnice (do DIN lišty)?
 Kdy je nutno používat keramické svítidlové svorkovnice?
 Lze sehnat třmenové svorky stoupačkových svorkovnic HSV?
 Svorkovnica v rozvádzači odstrihla drôt, je to chyba výrobku alebo obsluhy?
 Je libo "čokoládu" IP66?
 Není svorkovnice IP20 vedle vývodky IP65 technickým nesmyslem?
 Jakou svorkovnici dát do sporáku při jeho výměně?
 Co říkáte na tuto svorkovnici elektroměru?
 Kde bych sehnal vhodné svorkovnice a konektory odolné mořské vodě ?
  Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu?
 Co je to za svorkovnici a kde ji koupit?
 Jsou špatné šroubky svorkovnic PE a N, běžným problémem na stavbách?
 Jak rozdělit vodiče PE a N na svorky VO?
 ELEMAN: Lámací instalační svorkovnice EKL 1 S BI
 SEZ DK inovoval svorkovnici pro stoupací vedení!
 Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
 Aké svorky by ste odporučili pre spojenie N a PE vodičov?
 Je možné mít více PE svorkovnic v rozvaděči ?
 Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (3)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.076 sekund, 24 dotazů.