Všiml jsem si, že ve výstroji bývá svorka 2,5, přičemž použitá klema je CY 6, sice se do svorky vejde, ale o řádném utažení nemůže být řeč.
Osobně je automaticky měním, stejně tak jistič 2A pro HDO (pro mne exotický nejasný původ),   mám jen smůlu na konkretní serii, nebo je to standard?
Dotaz na výrobce zůstal bez odpovědi (v minulosti jsem je asi nazlobil dotazy kolem chlupacení povrchu skříní).
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.11.2021, 13:42 »

Všiml jsem si, že ve výstroji bývá svorka 2,5, přičemž použitá klema je CY 6, sice se do svorky vejde, ale o řádném utažení nemůže být řeč.
Osobně je automaticky měním, stejně tak jistič 2A pro HDO (pro mne exotický nejasný původ),    mám jen smůlu na konkretní serii, nebo je to standard?
Dotaz na výrobce zůstal bez odpovědi (v minulosti jsem je asi nazlobil dotazy kolem chlupacení povrchu skříní).


Milane, zkus sem hodit foto.
Já Ivančické paskvily nikdy neinstaloval a ze zásady nenavrhuji.
Myslím, že jsi četl rozsáhlou diskusi o jejich výrobcích, která tu probíhala a nikdo z Ivančic se nehodlal obtěžovat s reakcí i když o to byli několikrát vyzváni.

Jen mě zajímá, proč nahrazuješ jistič hodnoty 2A za vyšší.
Měl jsi s tím někdy problém?
Já ne.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.11.2021, 15:41 »

Milane, zkus sem hodit foto.
Já Ivančické paskvily nikdy neinstaloval a ze zásady nenavrhuji.
Myslím, že jsi četl rozsáhlou diskusi o jejich výrobcích, která tu probíhala a nikdo z Ivančic se nehodlal obtěžovat s reakcí i když o to byli několikrát vyzváni.

Jen mě zajímá, proč nahrazuješ jistič hodnoty 2A za vyšší.
Měl jsi s tím někdy problém?
Já ne.
Nikoli za vyšší, ale za solidního výrobce, většinou pl7.
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.11.2021, 15:46 »

On ten Tostr, co do toho dávají, do výměny pilíře vydrží. Smutné je, žr obdobný shit tam dává i DCK, takže už jen proto, aby to nějak vypadalo, tam dávám stejný typ, jako hlavní.
Co se svorkovnice týče, upřimně, pokud se nerozpadne při utahování, nechám ji tak, v opačném případě výměna.

A přitom je na světě tolik krásných nerezových rozvaděčů, za velmi podobné peníze...
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 17.11.2021, 20:00 »

Nikoli za vyšší, ale za solidního výrobce, většinou pl7.

Při pohledu na přiložené foto Tě naprosto chápu.



* Vnitřek RE.jpg (70.45 KB, 1210x908 - prohlédnuto 685 krát.)
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.11.2021, 20:09 »

Při pohledu na přiložené foto Tě naprosto chápu.


Ten jistič je rozšklebený jak kdyby sežral citron.
Hnus, osobně bych toto nikdy nepustil.
Navíc ten můstek PEN (tj.jeden z nejdůležitější ch spojů v domu vůbec) ve mne velkou důvěru také nevzbuzuje.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 17.11.2021, 20:29 »


Navíc ten můstek PEN (tj.jeden z nejdůležitější ch spojů v domu vůbec) ve mne velkou důvěru také nevzbuzuje.

Ten můstek je menším zlem, než 100 let vyráběný keramický můstek s krytem 25A, který se hojně montuje (montoval) na premixové elektroměrové desky.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.11.2021, 20:41 »

No, zde s tebou souhlasit nemohu, keramický můstek s původní výbavou kvalitní mosazí za podmínky zručných rukou montéra a dodržení technologické kázně je dle mého názoru věčný.
Bohužel byl dehonestován debily, upínajících několik vodičů pod jeden šroubek, dále "pokroky" ve výrobě spočívající v náhradě nádherně jednolitého glazovaného porcelánu za jakousi ztvrdlou kaši a náhradě původní mosazi za galvanickou ochranu prostého železa.
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 17.11.2021, 21:02 »

Ten jistič je rozšklebený jak kdyby sežral citron.
Hnus, osobně bych toto nikdy nepustil.
Navíc ten můstek PEN (tj.jeden z nejdůležitější ch spojů v domu vůbec) ve mne velkou důvěru také nevzbuzuje.

Tenhle můstek je ještě fajnový, taková ta kostička co se začala objevovat v DCK, tu je lepší vyhodit.
Dávám UVB 100A nebo HLAK 25//1C. Tuplovaný spoj má větší důvěru, hlavně u vyšších hodnot jističe.

Ten jistič k HDO nemá smysl komentovat, sice asi vydrží ale líp vypadá když je to od stejný značky jako hlavní jistič.

Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 17.11.2021, 21:22 »

Tenhle můstek je ještě fajnový, taková ta kostička co se začala objevovat v DCK, tu je lepší vyhodit.
Dávám UVB 100A nebo HLAK 25//1C. Tuplovaný spoj má větší důvěru, hlavně u vyšších hodnot jističe.

Ten jistič k HDO nemá smysl komentovat, sice asi vydrží ale líp vypadá když je to od stejný značky jako hlavní jistič.


Tak to jsme z jednoho těsta, běžně dávám právě Hlak.
Zaznamenáno
Radomír Kovář
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.11.2021, 21:37 »

Já tam teda zatím vždy měl jistič Bonega, i v letošních instalacích.
Svorkovnice HLAK jsou  velmi dobrý, také je mám rád
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 17.11.2021, 22:29 »

Tak to jsme z jednoho těsta, běžně dávám právě Hlak.

Ty UVB 100A se mi osvědčili na opravy ve stoupačkách, když je přetlak nuláků po prasatech. HLAKy příjdou vhod i na zdvojený odchody, navíc se nechají secvaknout dohromady. Za pár peněz úplně jiná muzika.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.11.2021, 05:13 »

Ten můstek je menším zlem, než 100 let vyráběný keramický můstek s krytem 25A, který se hojně montuje (montoval) na premixové elektroměrové desky.

Keramický můstek 25A v provedení s mosaznými můstky je bezproblémový, má však svá omezení. Je konstruován na 25A a vodiče průřezu 6mm2,  což dnes většinou nevyhovuje. Když tam vidím nacpanou měď desítku nadávám, když jsem tam viděl narvanou hliníkovou šestnáctku, která byla ze stran ještě připilovaná, aby se tam vůbec vešla, tak mě asi bylo slyšet až do vedlejší vesnice! To je řemeslo dnešních dní.

Můstky nové, děravé jak ementálský sýr a z mizerné mosazi, snadno praskají. Svého času jsem jich vyměňoval hodně v několika rozvaděčích. Všechny praskaly, a to v nich byly převážně sesvorkované vodiče 1,5 a 2,5, pouze vyjímečně 4 a přívody byly 6 mm2.

Tyto můstky se mezi sebou dost liší, základní materiál je různého rozměru, od  6 x 8 mm až do 6,5 x 10mm a jsou v něm navrtány otvory pro vodiče o průměru od 4,5 do 6mm a vyzávitovaný otvor pro šroubek M4 nebo M5, tak mnoho materiálu pro vedení proudu v nejslabším místě nezbývá. To je třeba ještě uvažovat, že mosaz má horší vodivost než měď a některé použité slitiny jsou silně ošizené (méně mědi, více zinku a materiál je výrazně křehčí a lámavější) a podle našich ČSN je za mosaz považovat nelze. Když jsem u některých praskajících můstků měřil materiál v nejslabším místě, tak jsem dospěl k průřezu kolem 12mm2. To je velmi málo z elektrického hlediska a mechanicky zcela nedostačující, proto tyto můstky při utažení vodičů praskají. Prohlédněte si můstky, které máte v zásobách a vezměte na pomoc šupleru a bohužel dospějete ke stejným nebo podobným závěrům.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.11.2021, 08:10 »

Můstky nové, děravé jak ementálský sýr a z mizerné mosazi, snadno praskají. Svého času jsem jich vyměňoval hodně v několika rozvaděčích. Všechny praskaly, a to v nich byly převážně sesvorkované vodiče 1,5 a 2,5, pouze vyjímečně 4 a přívody byly 6 mm2.
Taky mě kvalita těchto můstků nenadchla. Mají všcky nectnosti "obyčejné čokolády" - vodiče 1,5mm2 se v nich dají spolehlivě při utahování ustřihnout (záleží na tvaru konce šroubu). Říkán si, že by to bylo zralé na přidání kontaktního plíšku a utahování momenťákem.
Průřezy  6 a 10mm2 jdou sice utáhnout bez tohoto rizika ale kromě prasknutí můstku hrozí ještě problém s nedotaženým spojem. Jakmile se totiž v takový silný vodič vystaví  mehcanickému namáhání  například při výměně nebo doplnění rozvaděče, tak se ten dotažený spoj celkem snadno uvolní - vymačká se v místě utažení malou čelní plochou šroubu.  Keramický můstek má své nedostatky -  nejde umístit na DIN lištu a  není navržen na průřez 10mm2.  I když mi přijde spolehlivější i s  10mm2 vodiči než ta dnešní rádobymosazná děravá kolejnice.  Vyhřátý keramický můstek stačilo dotahnout a byl klid, dnes se nataví plast okolo, konce izolace: Radost  Škleb z takové práce nebere konce.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 18.11.2021, 13:20 »

...
Navíc ten můstek PEN (tj.jeden z nejdůležitější ch spojů v domu vůbec) ve mne velkou důvěru také nevzbuzuje.

A to existuje varianta ER, kde jsou vedle sebe zž RSA svorky, u kterých ale nejde dát propojka, jsou propojeny jen přes DIN lištu a to zase nevzbuzuje nějakou velkou důvěru u mě.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.11.2021, 14:43 »

Zelenožluté svorky RSA se šroubkem k propojení PE na DIN lištu mají sloužit pouze k "uzemnění" té lišty nebo kostry rozvaděče, takže pokud přes tento spoj má téci nějaký jiný proud, tak je to špatně.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 26.01.2022, 02:22 »

Zelenožluté svorky RSA se šroubkem k propojení PE na DIN lištu mají sloužit pouze k "uzemnění" té lišty nebo kostry rozvaděče, takže pokud přes tento spoj má téci nějaký jiný proud, tak je to špatně.

Jestli je zde debata o RSA typ PE, tak při upevnění na běžné FeZn DIN liště mohou sloužit jako spoj PE obvodu.
Jestliže by mělo ale jít o PEN, pak je zapotřebí použít DIN lišty z Cu...  Mrknutí



* RSA+DIN.jpg (112.68 KB, 1216x716 - prohlédnuto 194 krát.)
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 26.01.2022, 02:40 »

Ani tak RSA-PE příliš nevěřím, navíc vzniká více spojů než je nutné. Já je vidím jako způsob uzemnění DIN lišty a popř. celého rozvaděče. I pro spojení PE hledám jinou, vhodnější cestu. Spojit tak PEN je cesta k likvidaci mnoha jednofázových spotřebičů za tímto spojem.

Když se ještě vrátím k jističům pochybných značek, jak je na foto ER od Pavla Horského na začátku vlákna, tak já mám takovou zkušenost, že jak má jistič v namontované poloze štítek (popis) výše než páčku, tak je to bída. To platí už od dob nešťastných bílých jističů IJ a IT z Krompach. Bohužel mezi ně řadím i Bonegu.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 20) Jak musí být uspořádány kabely při připojení ke svorkám pevného zařízení v prostoru s výbušným prachem, které se může občas posunout o malou vzdálenost (např. motor na kluzných kolejničkách)?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Porcelánove radove svorky
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Je možné dodatečně přidat svorkovnice do odbočné krabice?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Existují trojpólové řadové svorky?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Co je "seskupení svorek na eletrickém předmětu"?
 Které svorky na lištu DIN byste hodnotili nejlépe?
 Jaké pořadí svorek používáte?
 Mohou být přívodní svorky v domovním rozvaděči?
 Pozor na falzifikáty řadových svorek Phoenix Contact
 IDEAL: Nabídka stáčecích konektorů již v ČR!
 Víte o řadových svorkách ENTRELEC?
 Čemu ještě někdo u WAGA stále nevěří?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 Jak z "nepáčkového" WAGA vytáhnout vodiče?
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 PHOENIX CONTACT: Svorky s připojením vodiče PUSH-IN
 Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Znáte svorku Linect, která ohromila USA?
 Znáte prvek Wire Nut pro spojování tenkých slaněných vodičů a lze mu důvěřovat?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 WAGO: Nová svorka na desky plošných spojů SMD pro malé LED moduly
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Kdo si myslíte, že vynalezl modulární (řadovou) svorku?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 SPELSBERG: ELS-LOGIC krabicová svorka pro světelné obvody s nápovědou
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 Už víte o nové přehledné www.WAGOsvorka.cz?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 Pro které případy není Wagosvorka vhodná?
 Porcelánové svorky Werit
 OBO nenápadně konkuruje WAGU!
 Kterou doporučíte svorku pro spojení AYKY 4x16 s CYKY 4x10 v krabici?
 Kde sehnat narychlo keramickou svorku AK 2/15 na průřez 6mm2?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 WAGO: Silové svorky - šroubové i bezšroubové
 iCenter Voltík: Push IN - Novinka Phoenix Contact
 Víte, kam se krabicová Wagosvorka opravdu nehodí?
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Zatím nejnižší svorky s push-in technologií ... tam, kde je proklatě málo místa
 WAGO: Svorky TOPJOB S série 2020 pro čidla a akční členy
 Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
 WAGO: Svorky pro čidla a akční členy
 RITTAL: Praktické svorky SV3450.xxx pro připojení vodičů prostřednictvím Push-in
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Setkali jste se se svorkou CoolSplice od Schrack Technik?
 WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 Vysokoproudé řadové svorky WAGO pro zónu 2
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Bezšroubové univerzální svorky
 Znáte Wagosvorku 221 v detailech?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Jaké jsou požadavky na svorky SS?
 WAGO: Beznástrojové ovládání řadových svorek pro rozvaděče
 Existuje alternativa svorky ZS4?
 Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Na jakou lištu se správně montují svorky RVA?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 WAGO webinář o instalačních krabicových svorkách ve čtvrtek 4.února!
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Co se psalo kdysi o bezšroubových svorkách
 Existuje řadová svorka, u které mohu připojit jak vodič, tak vidličku?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Vytlačí fenomén WAGO ze světa i tradiční americké stáčecí konektory?
 Kde se nové konstrukce spojování vodičů nechytají?
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
 Záblesk průchozí WAGO svorky 2773 PUSH WIRE
 Jak se vám dělá s wagosvorkami v krabici?