| | |-+  Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?  (Přečteno 6799 krát)
juri23
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 12.06.2020, 09:33 »

Moderátor: Čtěte pozorněji místní pravidla a nepřidávejte nám prosím práci!

zaujimala by ma este jedna vec... na inom fore kde som tiez zavesil schemu sa objavilo vela komentarov ze to nemoze byt na jednej svorkovnici ze je potrebne to vsetko oddelit PEN PE aj N ako samostanu svorkovnicu... co je teda pravda, kedy sa to ma a kedy nema oddelovat? od coho to zalezi? od velkosti  rozvadzaca?? prehladnosti??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.06.2020, 09:45 »

Odpověď už máte:
Ze sběrnice PEN mohou vést vodiče PEN, N i PE

Oddělení přípojnic je fajn pro přehlednost. Revizáci navíc mají rádi možnost rozpojení pro měření izolačního stavu mezi PE a N.
Pokud to ale nejde (prostor),  pak se nic neděje, žádný předpis to nepřikazuje Jenom doznačit vodiče PEN modrým pruhem.

PS: Nevím, kde jste se ptal, ale znám pár "elektrikářskýc h" skupin, kde často padají takové voloviny, že by jeden brečel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.06.2020, 08:19 »

Nevím nevím........j á v normách vždy vidím jasné rozdělení na samostatné můstky, např. ČSN 33 2000-5-54 ed.3, Obr. 54.1.a - 51.4.c.
Vím, jde jen o příklady zapojení, ale nikde jsem zatím nezahlédl příklad zmiňovaný kolegou Svejkovským.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.06.2020, 09:28 »

Jirka má pravdu. Teď nemám možnost hledat článek normy, ale pokud si vezmeme (téměř) jakýkoliv ER zapojený dle požadavků distributora, vidíme na jedné svorkovnici vstupní a výstupní PEN, PE a N pro elektroměr a několik N pro HDO.
Z vodiče PEN při dodržení jeho průřezu můžeme vícenásobně odbočit s vývody PE a N dle potřeby.
Je správné PEN označit modrým pruhem pro přehlednost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.06.2020, 09:32 »

Najít obecný algoritmus přehlednosti vs.nadbytečnýc h propojů mezi můstky nepůjde.
Fyzikálně je nejlepší jeden echt.můstek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*
Offline Offline



TNS


« Odpověď #5 kdy: 13.06.2020, 11:45 »

 Úsměv
Vodič PEN musí mít modré označení na koncích u připojení
a je po celé délce označen barevnou kombinací zelená/žlutá.

ČSN 33 2000-5-51 ed.3     čl. 514.3.2, 514.3.Z3 a příloha ZB ...Česká republika
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 14.06.2020, 19:12 »

Neviem, kvoli jednemu vodicu robit svorku PEN. Vzdy davam PEN a PE spolu s tym, ze PEN vodic od RE oznacim modrym pruzkom. Ostatne PE klasika. A este jeden vodic pre N, ktory je modrej farby. Priznam sa ze dakedy ho neham aj zž o priereze 10.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Čo je lepšie pre označenie svorkovnice HUP alebo HUS?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 V pevnej krabici ma byt vraj len pevna svorka?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Nevíte kdo tuhle "novou" svorkovnici VO vyrábí/dováži?
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Dáte mi tip na nějakou plombovatelnou stupačkovou svorkovnici?
 Vyrabí se svorkovnice s pěti poli do krabiček KPR 68 nebo KU68?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Kdo vyrábí modulovou rozbočovací svorkovnici pro montáž na lištu DIN?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
 Zakazuje niečo umiestnenie ekvipotencialovej svorkovnici vo vnutri domu?
 Poradíte mi čtyřpólový můstek?
 Jak instalovat ekvipotenciální svorkovnici k rozvaděči nn?
 Jak se přesně nazývá svorkovnice (do DIN lišty)?
 Kdy je nutno používat keramické svítidlové svorkovnice?
 Lze sehnat třmenové svorky stoupačkových svorkovnic HSV?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 Svorkovnica v rozvádzači odstrihla drôt, je to chyba výrobku alebo obsluhy?
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 Je libo "čokoládu" IP66?
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 Není svorkovnice IP20 vedle vývodky IP65 technickým nesmyslem?
 Jakou svorkovnici dát do sporáku při jeho výměně?
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Co říkáte na tuto svorkovnici elektroměru?
 Kde bych sehnal vhodné svorkovnice a konektory odolné mořské vodě ?
  Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu?
 Co je to za svorkovnici a kde ji koupit?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 Jsou špatné šroubky svorkovnic PE a N, běžným problémem na stavbách?
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Jak rozdělit vodiče PE a N na svorky VO?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 ELEMAN: Lámací instalační svorkovnice EKL 1 S BI
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 SEZ DK inovoval svorkovnici pro stoupací vedení!
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
 Aké svorky by ste odporučili pre spojenie N a PE vodičov?
 Je možné mít více PE svorkovnic v rozvaděči ?
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.