Autor Téma: Jaké jsou požadavky na svorky SS?  (Přečteno 7104 krát)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« kdy: 11.06.2019, 07:04 »

Čistě z praktického hlediska :
Jaké jsou požadavky na hromosvodní spojovací svorky (SS)?
Je někde přímo definována styčná plocha svorky?
Kdy je nutné spoje zdvojovat?

Starší typ svorek se dvěma šrouby M8 má styčnou plochu podstatně větší, než novější typ s jedním šroubem M10.

Předpokládám, že pokud někdo nějakou svorku vyrábí, tak že splňuje nějaké požadavky, ale je to někde přímo stanoveno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 11.06.2019, 09:45 »

Citace
Předpokládám, že pokud někdo nějakou svorku vyrábí, tak že splňuje nějaké požadavky, ale je to někde přímo stanoveno?

Svorka "SS" je výrobek.
Výrobce by měl uvádět a dávat montážní propozice.
Měl by ji mít zkoušenou (u toho výrobku na cca stovky kA).
Pak podle výsledné zkoušky se dává jedna nebo dvě dle zařazení hromosvodu do třídy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.06.2019, 10:09 »

Je to v souboru "součásti hromosvodních soustav....
Nicméně zjistit info od některých výrobců je skutečně časově náročné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 11.06.2019, 19:46 »

Tak např. Tremis (výrobce oněch SS) má svorky certifikované na 50kA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.06.2019, 21:48 »

Tak např. Tremis (výrobce oněch SS) má svorky certifikované na 50kA.
Po jakou dobu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 11.06.2019, 21:57 »

Je to v souboru "součásti hromosvodních soustav....
Nicméně zjistit info od některých výrobců je skutečně časově náročné.
ČSN EN 62561-1 ed. 2 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 12.06.2019, 07:04 »

Po jakou dobu?

Předpokládám 10/350us nebo ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 12.06.2019, 07:06 »

Tak např. Tremis (výrobce oněch SS) má svorky certifikované na 50kA.

Takže u třídy, kde je 200kA musím dávat 4ks?? Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.06.2019, 07:07 »

Předpokládám 10/350us nebo ne?
Ale ne Úsměv
Roky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 12.06.2019, 08:26 »

Takže u třídy, kde je 200kA musím dávat 4ks?? Nerozhodný

A toto někdo dnes řeší?
Hromosvody se montují dle PD v rozsahu pro stavebko, o zařazení do třídy LPS ani zmínka, ověření návrhu koulí a úhlem nikde, a Země se točí dál. Vzdušnou čarou cca 300m ode mne má kancelář autorizovaný stavař. Ten aby nemusel platit subdodávky, patlá si vše sám. Zrovna v pondělí se mi dostala do ruky jeho PD k rodinnému domku. V Technické zprávě o hromosvodu nic, v pará založen jeden výkres na A3 s provedením hromosvodu. Na bungalov 15x8m pro jistotu napasoval 6 svodů, vývody ze země k MET a okapům FeZn8, v textu staré již neplatné ČSN......prost ě děs a běs.
A myslíš, že takový borec řeší počet svorek? On, který tu svorku nikdy ani neviděl.
A pak přijde investor a chce revizi.
Dostal ji, ale zaplatil si ověření návrhu, protokol řízení rizik atd.

Už mě ten šlendrián opravdu vůbec nebaví. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 13.06.2019, 10:01 »

Tady to je popsáno:
DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti
https://elektrika.cz/data/clanky/pozadavky-na-hromosvodni-soucasti

EN 50164-1 byla nahrazena EN 62561-1, ale shoda je skoro 100%.
 
Pokud je svorka odzkoušena: https://www.dehn.cz/pdbRes/DE_CS_Web/pruefbericht/390050/390050.pdf
Může se zapojovat tak jak je to v normě, tedy u svorky podle EN 62561-1, která je odzkoušena na 100 kA bleskového proudu, není problém křížový spoj, který přenese vše co v LPL III/IV může přijít.


* 62561-1 svorky.pdf (728 KB - staženo 166 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.06.2019, 20:33 »

Kacířská myšlenka, není lepší např.vytvarova t krátké jímače z drátu v kuse?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 20) Jak musí být uspořádány kabely při připojení ke svorkám pevného zařízení v prostoru s výbušným prachem, které se může občas posunout o malou vzdálenost (např. motor na kluzných kolejničkách)?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Porcelánove radove svorky
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Je možné dodatečně přidat svorkovnice do odbočné krabice?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Existují trojpólové řadové svorky?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Co je "seskupení svorek na eletrickém předmětu"?
 Které svorky na lištu DIN byste hodnotili nejlépe?
 Jaké pořadí svorek používáte?
 Mohou být přívodní svorky v domovním rozvaděči?
 Pozor na falzifikáty řadových svorek Phoenix Contact
 IDEAL: Nabídka stáčecích konektorů již v ČR!
 Víte o řadových svorkách ENTRELEC?
 Čemu ještě někdo u WAGA stále nevěří?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 Jak z "nepáčkového" WAGA vytáhnout vodiče?
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 PHOENIX CONTACT: Svorky s připojením vodiče PUSH-IN
 Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Znáte svorku Linect, která ohromila USA?
 Znáte prvek Wire Nut pro spojování tenkých slaněných vodičů a lze mu důvěřovat?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 WAGO: Nová svorka na desky plošných spojů SMD pro malé LED moduly
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Kdo si myslíte, že vynalezl modulární (řadovou) svorku?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 SPELSBERG: ELS-LOGIC krabicová svorka pro světelné obvody s nápovědou
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 Už víte o nové přehledné www.WAGOsvorka.cz?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 Pro které případy není Wagosvorka vhodná?
 Porcelánové svorky Werit
 OBO nenápadně konkuruje WAGU!
 Kterou doporučíte svorku pro spojení AYKY 4x16 s CYKY 4x10 v krabici?
 Kde sehnat narychlo keramickou svorku AK 2/15 na průřez 6mm2?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 WAGO: Silové svorky - šroubové i bezšroubové
 iCenter Voltík: Push IN - Novinka Phoenix Contact
 Víte, kam se krabicová Wagosvorka opravdu nehodí?
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Zatím nejnižší svorky s push-in technologií ... tam, kde je proklatě málo místa
 WAGO: Svorky TOPJOB S série 2020 pro čidla a akční členy
 Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
 WAGO: Svorky pro čidla a akční členy
 RITTAL: Praktické svorky SV3450.xxx pro připojení vodičů prostřednictvím Push-in
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Setkali jste se se svorkou CoolSplice od Schrack Technik?
 WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 Vysokoproudé řadové svorky WAGO pro zónu 2
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Bezšroubové univerzální svorky
 Znáte Wagosvorku 221 v detailech?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 WAGO: Beznástrojové ovládání řadových svorek pro rozvaděče
 Existuje alternativa svorky ZS4?
 Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Na jakou lištu se správně montují svorky RVA?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 WAGO webinář o instalačních krabicových svorkách ve čtvrtek 4.února!
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Co se psalo kdysi o bezšroubových svorkách
 Existuje řadová svorka, u které mohu připojit jak vodič, tak vidličku?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Měníte svorku RSA PE u ER Esta?
 Vytlačí fenomén WAGO ze světa i tradiční americké stáčecí konektory?
 Kde se nové konstrukce spojování vodičů nechytají?
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
 Záblesk průchozí WAGO svorky 2773 PUSH WIRE
 Jak se vám dělá s wagosvorkami v krabici?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100