szt
« kdy: 25.08.2007, 21:45 »

Jedna se o nove montovanou zasuvku na zdi, pri montazi jsem mel vypojeny jistic, pri nahodnem spojeni nuly a zeme mi vyletel chranic. Je takoveto chovani v poradku ? Pokud ne, co to znamena, kde muze byt pricina ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 25.08.2007, 21:59 »

Je to normální, pokud máte jistič jednopólový. Na daném obvodě jste sice vypnul jističem fázi, nikoliv však N. A pokud se z nějakého jiného obvodu vracel proud přes N a vy jste v prázdné zásuvce spojil N s PE, tak část proudu prošla přes N-pól chrániče do PE zásuvky a chrániči nezbylo nic jiného, než vypnout.
Proto se zde na diskusi vřele doporučuje používat jističe 1+N
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
szt
« Odpověď #2 kdy: 25.08.2007, 22:01 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpoved, je to logicke. Takze jsem klidny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 26.08.2007, 09:33 »

Je to normální a máte  jistotu že je dobrý chránič !! Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.