Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?  (Přečteno 7082 krát)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« kdy: 18.08.2023, 18:08 »

 Wago nabízí novou Push-in svorku 2773-2401 určenou zejména na opravy CYKYn až do 4mm 2 provrtaných ve zdi.
Koukal jsem, že už je dostupná i v některých obchodech.

Už jste s ní někdo opravu kabelu dělal a před smrštěním a po smrštění krycí bužírky stále Pushin držely a nesjížděly? Zasekly se dobře?


* Wago1.GIF (197.87 KB, 909x604 - prohlédnuto 523 krát.)

* Wago2.GIF (40.76 KB, 843x467 - prohlédnuto 412 krát.)

* Wago3.GIF (56.18 KB, 906x455 - prohlédnuto 412 krát.)

* Wago4.JPG (23.63 KB, 991x497 - prohlédnuto 376 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.08.2023, 19:03 »

To zase bude zabava, ked toto objavi kutil izolackovy a uzna vyhody oproti cokolade, ale omota to izolackou z Ciny a zahodi omietkou. Ponuka k tomu Wago aj teplom sa zmrastujucu izolaciu certifikovanu pre ulozenie priamo do omietky ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.08.2023, 20:53 »

Vzhľadom k tomu, že heatshrink je bežne z PVC, odolnosti by som sa nebál.

Polyolefinové bužírky neviem, v niektorých betónoch a maltách sa polyolefinové vlákna používajú na spevnenie, takže by som nečakal, že ich bežné stavebné hmoty zožerú.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.08.2023, 22:36 »

Přemýšlím, jak tam tu bužírku v takové situaci vlastně dostat. Po slepu, resp. po hmatu, tedy s vodiči a wagovkami už v bužírce to spojovat asi nebudu, takže aby smršťovačka mohla být od pláště po plášť, musím rozbít značný kus zdi na jednu, nebo na druhou stranu od narušeného místa... Proč už tam tedy rovnou nedat normálně krabici? Nebo mi něco uniká?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.08.2023, 09:41 »

Wago nabízí novou Push-in svorku 2773-2401 určenou zejména na opravy CYKYn až do 4mm 2 provrtaných ve zdi.
Koukal jsem, že už je dostupná i v některých obchodech.

Už jste s ní někdo opravu kabelu dělal a před smrštěním a po smrštění krycí bužírky stále Pushin držely a nesjížděly? Zasekly se dobře?

Budu možná za fušera, ale budiž.
Smrštuji jen část přes plášt kabelů, a vodiče ve svorkách nechávám žít volným životem.
Kvalitní smrštovačka (silnostěnná) dokáže vytvořit po smštění celkem velký tlak, který by vodičem mohl někam pohnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.08.2023, 11:26 »

Najmenej sekania bude pri pouziti dvoch polovicnych buziriek, ktore sa v strede mierne prekryju. Vidim to tak na min 5 cm na kazdu stranu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #6 kdy: 20.08.2023, 11:35 »

Budu možná za fušera, ale budiž.
Smrštuji jen část přes plášt kabelů, a vodiče ve svorkách nechávám žít volným životem.
Kvalitní smrštovačka (silnostěnná) dokáže vytvořit po smštění celkem velký tlak, který by vodičem mohl někam pohnout.
To je šikovná metoda, člověk se stále učí, díky za tip.

Najmenej sekania bude pri pouziti dvoch polovicnych buziriek, ktore sa v strede mierne prekryju. Vidim to tak na min 5 cm na kazdu stranu.
Nebo teleskopicky navléknuté bužírky různých průměrů .
To je též šikovná metoda, člověk se stále učí, opět díky za nápad.

Přemýšlím, jak tam tu bužírku v takové situaci vlastně dostat. Po slepu, resp. po hmatu, tedy s vodiči a wagovkami už v bužírce to spojovat asi nebudu, takže aby smršťovačka mohla být od pláště po plášť, musím rozbít značný kus zdi na jednu, nebo na druhou stranu od narušeného místa... Proč už tam tedy rovnou nedat normálně krabici? Nebo mi něco uniká?
Ano, nejméně 15cm do boku při vodorovném vedení kabelu. Ale v krabici budete zápasit s hloubkou uložení, kabely ve zdi nepopotáhnete ani o milimetr.
Také do jedné krabice správně nemáte dávat více obvoů a když někdo provrtá či prořízne kabely od více obvodů, udělejte si třeba 3 sólo krabice vedle sebe, to se nevejdou a musíte jich udělat 5-6...
A krabice v některých místech mít nemůžete (zóny v koupelně, pod obkladem, nad sporákem a kamny apod.)
Někdy je rychlejší a šikovnější krabice, někdy bude rychlejší tato metoda. Na skládání uhlí si taky neberete rýč a na zrytí záhonku lopatu...Jsme elektrikáři a máme za povinnost používat mozek a pořád se učit
Mimochodem od jednoho výrobce izolaček apod. jsem viděl zipovací smršťovačky, ale zatím jen pro velké průměry. Třeba se objeví časem i pro malé průměry

Leč i u metody s krabicí se tyto svorky nebo obdobné páčkové 224-2111 v provedení inline se jako když najdou. Často umožní dávat jen jednu krabici místo dvou, nebo jen jednu svorku na vodič místo dvou svorek a spojovacího drátu.



* A40000005E8C-221-2411.jpg (18.07 KB, 720x720 - prohlédnuto 187 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 20.08.2023, 11:41 »

To zase bude zabava, ked toto objavi kutil izolackovy a uzna vyhody oproti cokolade, ale omota to izolackou z Ciny a zahodi omietkou. Ponuka k tomu Wago aj teplom sa zmrastujucu izolaciu certifikovanu pre ulozenie priamo do omietky ?
.

Pokud by chtěl kutil omotávat, musí vykopat ze zdi pořádný kus vedení, aby dostal kolečko pásky pod vodič. Mnohem delší kus než pro smršťovačku s lepidlem.

V úvodu přiloženém prospektu od Waga je i celá souprava i s drátky. Ale tyhle soupravy většinou jsou značně drahé, kutilové je používat nebudou, pokud mu je obchod nevnutí. Kutil použije jinou hrůznou metodu a ne s izolačkou. Dovedu si představit nejméně 3, ale popisovat je nebudu, aby to nesloužilo pro kutily jako návod.
Ona je i drahá sama smršťovačka s lepidlem, běžné elektry ji mívají značně předraženou.


* Sada.JPG (36.87 KB, 1084x285 - prohlédnuto 263 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.08.2023, 17:27 »

Tady bych se pozastavil nad výrobcem deklarovanou maximální teplotu svorky a minimální teplotou pro úplné smrštění, která je u běžých typů ca 100°C, nemluvě o lokálním přehřátí při použití slabého hořáku, nebo dokonce horkovzdušky.
Další věc je, zda dodávaná smršťovačka je s lepidlem, nebo bez lepidla, protože verze bez lepidla nemají zaručenou odolnost vůči vodě.

A konečně k metodám oprav, i CYKY 4x10, se dá naspojkovat po převrtání v 10 cm dlouhém a 5cm širokém šlicu. Stačí šroubové spojovače (které taky přidají ten kousek chybějícího masa drátu) a opravná manžeta (zipovka),  která by se v nejmenším provedení dala použít už od 3x1,5 kabelu.

Ale samotná 2773-2401 se mi líbí a 221-2411 už nějakou dobu používám kvůli pocitově hezčímu napojení v krabici (přívody k motorům, napojení snímačů a pod.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.