František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 10.03.2009, 22:14 » |
|
Tak za prvé, kroucený spoj v dnešních silnoproudých instalacích již nemá místo, používají se lepší technologie, např. lisovací spojky. Na druhou stranu mylím, že kvalitně udělaný krouťák je dobrým spojem, i když neprofesionáln ím, a to velmi hrubě. Mám pocit, že tabulku zatížitelnosti krouťáků asi neseženete, protože mě nenapadá nikdo, kdo by tyto spoje kdy měřil. jistou nápovědu mohou poskytnout instalace, kde se tyto spoje používaly-např.druhoválečné instalace, některé drží dodnes.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #6 kdy: 11.03.2009, 09:17 » |
|
V našich zeměpisných šířkách se pevně ukotvily svorky WAGO (a jejich ekvivalenty). Myslím, že nemá větší význam importovat sem něco dalšího ... Co se týká proudové zatížitelnosti krouceného spoje, podle mého soudu bude stejná, jako je zatížitelnost vodiče. Záleží tedy také na provedení. Někteří montéři používají systém, kdy je jeden vodič rovný a druhý se kolem něj omotává, konec prvního hodiče se potom ohne. To se mi moc nelíbí a už jsem viděl podobné spoje vypálené (u Al vodičů). Někteří monteři zase vodiče dotahují moc, pomocí kleští, vodič se potom může při další manipulaci ulomit (typicky v místě kde je odizolovaný). Nejlepší je, když jsou vodiče rovnoměrně smotané. Pokud je na vodičích nějaká rezva a nejsou příliš krátké, jde to bez problémů dotáhnout i rukou, žádné kleště nejsou potřeba. Přehýbání vodičů nemá větší význam. Jinak řečeno, i provedení "krutosvorky" má svoje ...
Ale v dnešní době už toto snad nikdo nedělá ....
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 11.03.2009, 09:39 » |
|
Svorky ve kterých se musí kroutit dráty se běžně používají např. v USA a jsou dokonce doporučovány jejich předpisy.....p okud např. dovezete takový to výrobek tak jej rozdělejte /např. stropní ventilátor/ a tam je vše kroucené... Jeden čas jsem je i koupil /ty svorky na kroucení/ i u nás, ale už asi 10 let jsem je neviděl..... Já osobně svorky WAGO /i když už jsem je viděl pěkně vyhřáté/.....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 11.03.2009, 10:00 » |
|
Ovíjený spoj, hlavně ten v slaboproudých aplikacích (jak píše pan Schwarz) fungují na principu určité pružnosti vodiče, kdy kolem ostrých hran je vodič správnou silou napnut a svou pružností se pak po povolení napětí kolem kolíku stáhne. To může fungovat i u těch amerických ventilátorů, které jsou asi vyráběny za standardních definovaných podmínek. Ovíjené spoje v elektroinstala cích asi za standardních podmínek prováděny nebyly. Nedávno jsem jeden takový likvidoval v krabici pro společné osvětlení domu. Vydržel zatěžování několika žárovkami po dobu.... hmmm.... určitě mnoho desítek let (hliník). Problém byl v tom, že spoj byl jaksi dvouvrstvý (tedy nejprve dva vodiče k sobě a další okruh byl omotán ještě dodatečně k tomuto spoji) a ta druhá vrstva nevydržela připojení 600W flexky. Pro odhad stáří instalace dodávám, že barevné značení vodičů bylo cosi jako špinavě bílá/světle šedá, izolace oplétaná guma. Samotný spoj byl omotán plátěnou izolačkou, ale to už mohl být pozdější nános
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #11 kdy: 11.03.2009, 12:09 » |
|
TO:Minařík Předpis nevím přesně, byl to montážní návod k nějakému vnitřnímu ventilátoru dovezeného majitelem z pobytu od sestry v USA..... Byl tam popis jak a kde se může zapojit podle jejich norem... Moc neznám angličtinu, jen co přeložil z textu majitel..... Ty svorky bych ještě někde našel vypadlé v montážní brašně...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Petr Mužík
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 11.03.2009, 16:01 » |
|
|
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko tel.: +420605/473004 email: petr.muzik@atlas.cz
|
|
|