Autor Téma: Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?  (Přečteno 45062 krát)
Martin Kafka
*
Offline Offline



« kdy: 28.09.2009, 21:02 »

V rozvaděči je namontováno množství relé "Rumunské provinience řady CC" jako rezerva.
Čas od času potřebuji  tyto relé použít jako náhradu používaných funkčních při poruše (přerušená cívka, unavená pérka, zoxidované kontakty apod)
Máte někdo zkušenosti jak odstranit na těchto nepoužívaných relé (kontaktech) zoxidovanou vrstvu?
Pomoc jemným smirkem a pod. se moc neosvědčuje.



#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.09.2009, 22:54 »

Měl byste používat při výměně výrobek se značkou CE. Což vaše relé asi nemá. Chápu vás, i vašeho zákazníka. Ale tudy cesta nevede. Měníte klump za klump. Obyčejné relátko vás vyjde tak na tři stovky. Stojí to za to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.09.2009, 01:19 »

Měl byste používat při výměně výrobek se značkou CE.
Opravte mne jestli se mýlím, ale označení značkou shody (CE) ještě neznamená,že kontakty relé nebudou oxidovat.
"CE" přeci neznamená,že výrobek bude funkční !  pozor
Nebo se něco změnilo ?  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 29.09.2009, 06:41 »

Použijte starý známý sprej " Kontaktol". Na Google jich je v nabídce dost a cena je do 100,-Kč.
Odstraňuje oxid a spolehlivě konzervuje. Osobně jsem s ním byl vždy spokojený.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 29.09.2009, 06:47 »

Vraťme se k věci, někdy je skutečně, bez ohledu na stáří a výrobce, potřeba očistit zčernalé stříbrné (postříbřené) kontakty. Mně se osvědčila tzv. růžová vatička na čistění šperků. Jen si nejsem jist, zda se dá ještě v drogerii sehnat, protože já ji používám již asi 25 let (jedno balení).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 29.09.2009, 06:48 »

Jsem taky uživatel kontaktolu a spokojenej. Jen pozor. Používat dle návodu. Po nastříkání počkat. Jinak to může pěkně bouchnout  angel . Kolega vystříkal vydlici 63A a hned nasunoval do zásuvky. Pěkná rána.  Zlej

PS: nedovedu si představit pokaždé rozebírat  stykače a čistit kontakty. Pak znovu skládat. Použiju sprej na vyčištění a pokud nepomůže už vyměním
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Přemek Řezáč
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.09.2009, 07:08 »

Osvědčila se středně tvrdá guma na gumování, uříznout plátek a protáhnout přes kontakty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 29.09.2009, 07:43 »

Měl byste používat při výměně výrobek se značkou CE. Což vaše relé asi nemá. Chápu vás, i vašeho zákazníka. Ale tudy cesta nevede. Měníte klump za klump. Obyčejné relátko vás vyjde tak na tři stovky. Stojí to za to?

A vy si skutecne myslite ze vyrobek nekde od ryzoviste s vasi posvatnou znackou CE ktera uz davno znaci akorat tak China Export bude mensi klump?  Optimisto...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 29.09.2009, 07:58 »

A vy si skutecne myslite ze vyrobek nekde od ryzoviste s vasi posvatnou znackou CE ktera uz davno znaci akorat tak China Export bude mensi klump?  Optimisto...
Možná neobratně jsem chtěl naznačit, že nové relé by mělo splňovat požadavky dnešních předpisů i kvalitativních požadavků. Vzhledem k ceně se oprava skoro nevyplatí. Shánět po bazarech kousky na výměnu nebo se snažit oživit mrtvolu nakonec stojí víc energie, než tam prostě dát kousek DINky a nacvaknout relé, co vydrží dalších pár let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 29.09.2009, 14:21 »

nové relé by mělo splňovat požadavky dnešních předpisů i kvalitativních požadavků.
Ano,  "by mělo"  Mrknutí Napsal jste to opravdu výstižně. Bohužel praxe je jiná, nebudu zde jmenovat osvědčené a neosvědčené výrobce, jen chci potvrdit názor kolegů výše, že značka CE ještě neznamená kvalitní výrobek. Toť jen poznatek z praxe a terénu. Ostatně je spousta kvalitních relé, co tu značku mají, ale i bez ní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin Kafka
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 29.09.2009, 20:57 »

Ono se to lehce řekne:Vložte kousek DIN lišty a nové relé.Praxe je bohužel jiná .Řada 15 relé(cca)těsně vedle sebe a na páté pozici vadné relé.Po demontáži vadného relé z nosné desky zbyde pozice o velikosti 50x70mm, ostatní relé pod napétím.Namont ovat DIN lištu(navrtat,řezat závity,našroubovat,zacvaknout nové relé).Ale které?Rozměry,parametry,vývody a připojení!Vyhledat,objednat,čekat!A pak nastavovat vodiče,předrátovávat rozvaděč .ALE PROVOZ MUSÍ FUNGOVAT TEĎ A HNED!Proto se ptám na to jak ještě zprovoznit původní kompaktibilní relé (rezevní) které si ani necvakli a mají akorát zoxidované kontakty.Tolik já jako zaměstnanec elektroúdržbář .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 29.09.2009, 22:10 »

navrtat,řezat závity,našroubovat
Souhlasím s tím, že výměna kus za kus je nejrychlejší způsob.
Jinak, DIN lištu v tomhle případě řeším stylem "navrtat, přinejtovat" (stačí jeden nýt). Pokud je k tomu trošku prostor, otázka 15ti minut, relé funguje a já odcházím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 29.09.2009, 23:02 »

Pokud nepomůže sprej tak znovu doporučuju prostou výměnu kus za kus. Stejně jako většina kolegů. Ale ne staré typy, ale nové přístroje. Ubude pak servisu. Jinak je to ztráta času. Ale možná o to zaměstnancům ani nejde.  angel

A o kvalitách výrobků se nemá cenu bavit. Cenu má jen používání kvalitních komponent a přístrojů. Následný servis je tak bezproblémový a tím i levný.  podivej 

PS: nehledal bych problém v tom jak přidělat DIN lištu. to je ten nejmenší problém. Stejně tak i předrátování nebude neřešitelné. Vzhledem k ztrátě při opětovnému čištění kontaktů stykače oproti výměně kusu za kus a následnému bezproblémovém u chodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 30.09.2009, 06:48 »

Souhlasím s tím, že výměna kus za kus je nejrychlejší způsob.
Jinak, DIN lištu v tomhle případě řeším stylem "navrtat, přinejtovat" (stačí jeden nýt). Pokud je k tomu trošku prostor, otázka 15ti minut, relé funguje a já odcházím.
Zabúdate ešte na niekoľko maličkostí. Napríklad väčšina tých starých panelov je veľmi pekne úhľadne vydrátované. Toto musíte celé rozobrať, lebo vývody na novom relé určite nebudú tak ako na starom. Vodiče musíte predlžovať . Výsledný vyzuálny efekt, (doryla to divá sviňa) .Takisto číslovanie svoriek je úplne iné . ak chcete aby v budúcnosti pri hľadaní poruchy sa dalo vyznať s výkresov, treba aj tie opraviť. Len že vo väčšine prípadov od daného zariadenia je jedno paré  výkresov na smenovej údržbe, druhé na dennej ,  niečo na velíne a ešte ktovie kde. Samozrejme že aj to sa dá vyriešiť. Len chcem poukázať na to, že ozaj niekedy je schodnejšia cesta opraviť staré. Jsem v rozpacích Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #14 kdy: 30.09.2009, 08:44 »

Vážený pane Kafáči,
klasické stříbrné kontakty pouze se značně zčernalou vrsvou sirníků stříbra (bez kráterů) je nutné nejprve mechanicky zbavit sirníků, ale ne stříbra. Tedy ne smirkový papír, který navíc nechává ve stříbře zapečené brusivo, ale nejlépe onu zmiňovanou čistící vatu, skleněný štěteček na tuš na pauzovací papír (je nejlepší, ale musíte kontakty rozebrat),  "ojeté" brusné žínky na měděné topenářské trubky, v nouzi abrazivní žínka (část houbičky) Vileda.
Pak kontakty odmastit a vyčistit a zbavit veškerého prachu z čištění (otřít uchošťourem v čisticím "Kontaktolu",  nebo alespoň lihu). Nakonec podle použitého napětí na kontaktech konzervovat příslušným slaboproudým, nebo silnoproudým konzervačním  "Kontaktolem".

Tohle vše si můžete ušetřit, použijete-li modernější relé. Moderní pomocná průmyslová relé mají většinou na kontaktech tenoulinkou vrstvu zlata. Při použití relé jako spínače slaboproudých signálů je zde kontakt zlato-zlato a to je stále čisté. Pokud se větším proudem tenoulinká vrstvička zlata zlato propálí, je pod ním silnoproudý  kontakt z kontaktní slitiny. A tak se předpokládá, že případné sirníky stříbra se opalují obloukem.

Rozumné řěšení je opravdu postupná výměna za modernější typ. Kdybyste nebyl skoupý na informace o přesném typu relé "Rumunské provinience řady CC" a popsal, nebo nafotil,  jestli jsou v paticích. nebo v krabicích alias Modurel, dalo by se vám poradit o nejaké paticové redukci na moderní relé nebo o přímé  náhradě za ekvivalentní typ, ale s lepšími kontakty.
V tomhle vám dobře poradí ve firmě Relko Trutnov, jsou na výměny a náhrady relé specialisti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 30.09.2009, 09:25 »

... otřít uchošťourem... .

Tento, pro mne nový, terminus technicus označuje to, co je na obrázku ?  Nerozhodný


* HP5696.jpg (65.35 KB, 590x442 - prohlédnuto 754 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #16 kdy: 30.09.2009, 13:00 »

Tento, pro mne nový, terminus technicus označuje to, co je na obrázku ?  Nerozhodný
Ano, přesně tak. Tento terminus technicus jsem poprvé slyšel od Macháčka - mám dojem ve filmu Medvídek - kde ze svých neúspěchů frustrovaný manžel nespravedlivě seřve manželku. Jen přijde, spustí, že je všude doma nepořádek a že se po zemi v koupelně válí uchošťoury. Nádherná to ukázka toho, jak když se nám v osobním životě nedaří, kterak přecitlivěle reagujeme na drobné poklesky někoho blízkého a jak funguje systém seřezání potomka za drobný prohřešek, nakopnutí nevinného psa, který vás vítá a jak to graduje systémem padájícího a nabalujícího se h.
I zde v diskuzích od pár lidí momentálně nejsoucích ve své kůži se to tu občas takhle zablýskne. (Prosím, neberte to ode mne jako moralizování, ale jako hubatou glosu - já mám pro takové příležitosti schovanou hromádku hodně sukovatých polínek, vezmu dlouhou Fiskárku a za chvíli je ventil odfouknutý - jen škoda, že sukovatá polínka a sekery nemají jako veřejnou službu všude, zejména u východů z některých  institucí )

P.S. trochu k věci
http://www.elchemco.cz/KONTAKTOL.htm
a trochu historicky k věci http://www.youtube.com/watch?v=cI2f0BCIBys
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 30.09.2009, 21:16 »

a trochu historicky k věci http://www.youtube.com/watch?v=cI2f0BCIBys

Tak tohle je paráda !   funny
Je zvláštní, že vozík v reklamě jistě nebyl tuzemský, ohledně magnetofonu si původ netroufám určit, jen to relé na závěr bylo možná staré dobré(?) ZPA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
 Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
 Čím mažete nožové pojistky?
 Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?
 EH# Spínací, jistící, ochranné a řídící přístroje (1970)
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.