Autor Téma: Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?  (Přečteno 9966 krát)
JJoseff
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.11.2008, 18:08 »

Rozvaděč se nachází v garáži,
která ještě není zateplená a tak tam i mrzne.
Rozvaděč má klasické krytí a to myslím IP20...
Majitel by ho chtěl už osadit,
ale nevím zda když tam může i mrznout to nebude mít nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.11.2008, 18:41 »

ani Vam nevim jestli to muzete osadit  Mrknutí docela mi pripada ze tak trosku nevite vubec o co jde. Podle toho co pisete to budete osazovat sam. Co takle se zeptat toho kdo na to bude delat revizi. Dofam ze mate radny projekt a samozrejme na rozvadeci stitek schodny s CSN. To jestli muzete rozvadec osadit by jste jako clovek ktery to chce delat mel vedet. Pokud je tam vlhkost tak Vam urcite IP20 stacit nebude. A ze se Vam tam bude srazet voda tak to Vam muzu zarucit kor pokud je to v nezateplene garazi. Co to je vubec za rozvadec s IP20? To je nejaky oceloplech nebo plast?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 27.11.2008, 19:25 »

Vlhkost se sráží v místech přechodu teplo / chlad. Samotný mráz klasickým jistícím prvkům a svorkám nijak neublíží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 27.11.2008, 21:01 »

TO: JJoseff

Pokud se jedná o samostatně stojící garáž a/nebo garáž v řadové zástavbě bez vytápění a regulace vlhkosti, bude zde pravděpodobně působit vnější vliv AB7. Nerozhodný

Podle ČSN 33 2000-3 se jedná o prostor "zvlášť nebezpečný" a podle ČSN 33 20005-51 je předepsané minimální krytí pro elektrická zařízení IP21. Rozvodnici doporučuji použít v krytí IP54. Pro instalaci v tomto prostoru je doplňující ochrana proudovým chrániče 30 mA naprostou samozřejmostí.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 27.11.2008, 21:02 »

Zase jeden "kvalitní" dotaz od JJoseffa. Tak se mi zdá ( a možná nezdá ),  že se tady někdo snaží pomocí portálu vyučit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Merick Kir
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 28.11.2008, 09:25 »

Zase jeden "kvalitní" dotaz od JJoseffa. Tak se mi zdá ( a možná nezdá ),  že se tady někdo snaží pomocí portálu vyučit.
Což o to, dotaz zajímavý, jen kdyby ten člověk četl nápovědu. Není příspěvek, co by se po něm nemusel opravovat  zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JJoseff
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.11.2008, 13:31 »

ale tato garáž bude zaizolovaná, ale ted se spěchá na domek a tak garáž nechávají zatém jen tak, ale el. by už potřebovaly zporvoznit...M ůže se něco stát kontaktům?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 28.11.2008, 15:01 »

ale tato garáž bude zaizolovaná, ale ted se spěchá na domek a tak garáž nechávají zatém jen tak, ale el. by už potřebovaly zporvoznit...M ůže se něco stát kontaktům?

Asi jste přehlédl moji odpověď, tak ji zopakuji:
Kontaktům nevadí mráz, ale vlhkost. Vlhkost se sráží v místech přechodu chlad / teplo. Nepříklad když si vytáhnete z lednice láhev píva, tak se orosí, protože je studená v teplém okolí, ale když byla v lednici byla suchá a když bude celý den mimo lednici bude taky suchá. Tááákže to samé platí pro kontakty: když budou pořád v teple, nebo pořád v mrazu vůbec nic jim nehrozí a rýmu z toho nedostanou  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
 Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
 Čím mažete nožové pojistky?
 Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?
 EH# Spínací, jistící, ochranné a řídící přístroje (1970)
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.