Autor Téma: Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?  (Přečteno 17349 krát)
Petr Beneš CONFIG
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.04.2012, 17:50 »

Mám cca 5 let starý projekt elekřiny a v něm se uvádí, že z bytového rozvaděče půjde celkem 5 nových větví.
Jedná se o 3 zásuvkové okruhy (každý 10 zásuvek),  1 zásuvkový okruh jištěný proudovým chráničem (koupelna, chodba a kuchyň) a poslední světelný okruh.
Nevím ale přesně, jestli se třeba nezměnila norma a platí, že pro výše uvedené okruhy mohu protahat vodič CYKY 3J×1,5mm?
Veškeré rozvody budou zasekány do zdi a následně omítnuty.
Stávající hl.jistič je 16A a doporučeno je výměna za 20A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 09.04.2012, 18:47 »

Je to špatně, nechte si aktualizovat projekt. Mám dojem, že to bylo špatně i před pěti lety.

Stručně: všechny zásuvky za chránič a kabelem 2,5mm2. Pokud máte osvětlení koupelny na 230V, chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.04.2012, 19:05 »

Pro kuchyň by to chtělo více samostatných okruhů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Petr Beneš CONFIG
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.04.2012, 19:56 »

Aha, tak to radeji necham - nebo lepe asi to jen nadefinuji elektrikari, ktery by bez tak zapojoval rozvadec. Me slo hlavne o rady tykajicic se pripravy "hrubych" rozvodu. A muze byt svetlo v koupelne napojene na stejny chranic jako jsou zasuvky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 09.04.2012, 19:59 »

Citace
Me slo hlavne o rady tykajicic se pripravy "hrubych" rozvodu. A muze byt svetlo v koupelne napojene na stejny chranic jako jsou zasuvky?

A proč by to nešlo ? Článek v normě to splní.....chrá něno 30mA chráničem....n ikde není napsáno že nemůže mít "centrální" charakter....d alší otázka je případné vypadávání...p rovozní spolehlivost.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 09.04.2012, 20:07 »

.. A muze byt svetlo v koupelne napojene na stejny chranic jako jsou zasuvky?
Chránič ANO.
Ale za chráničem je třeba mít jistič pro světla a jistič pro zásuvku, podle doporučení mj. ČSN 33 2130, ed.2 světlo kabelem 3x 1,5mm2, jistič 10A, zásuvka kabelem 3x 2,5mm2, jistič 16A...

... 1 zásuvkový okruh jištěný proudovým chráničem (koupelna, chodba a kuchyň) ...
Pokud plánujete mít v koupelně pračku (což je naprosto běžné řešení),  je velmi nerozumné mít ji na společném okruhu se zásuvkou v kuchyni. Naopak, v kuchyni je třeba mít dimenzovaný přívod (spíše přívody, okruhy,...) s ohledem na použití mikrovlnky, rychlovarné konvice, chladničky,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.04.2012, 20:34 »


Pokud plánujete mít v koupelně pračku (což je naprosto běžné řešení),  je velmi nerozumné mít ji na společném okruhu se zásuvkou v kuchyni. Naopak, v kuchyni je třeba mít dimenzovaný přívod (spíše přívody, okruhy,...) s ohledem na použití mikrovlnky, rychlovarné konvice, chladničky,...
Jen pana Beneše nechte, ať si to udělá podle svého. Ušetří za "drahého" elektrikáře a on bude hvězda, ale jen do té doby co si manželka nebo přítelkyně zapne pračku a pak si bude chtít uvařit kafe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 09.04.2012, 20:44 »

Chránič ANO.
Ale za chráničem je třeba mít jistič pro světla a jistič pro zásuvku, podle doporučení mj. ČSN 33 2130, ed.2 světlo kabelem 3x 1,5mm2, jistič 10A, zásuvka kabelem 3x 2,5mm2, jistič 16A...
Pokud plánujete mít v koupelně pračku (což je naprosto běžné řešení),  je velmi nerozumné mít ji na společném okruhu se zásuvkou v kuchyni. Naopak, v kuchyni je třeba mít dimenzovaný přívod (spíše přívody, okruhy,...) s ohledem na použití mikrovlnky, rychlovarné konvice, chladničky,...

To by bylo, aby se nakonec ten projekt nedal dohromady  Mrknutí
A to tu není kolega ze Znojma. Ten by tu sepsal jistě parádní technickou zprávu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 09.04.2012, 22:23 »

V podstatě čekám na to, kdy se tady objeví další dotaz k této instalaci.

Možná tomu předejdeme tak, že se některý z kolegů rovnou nabídne a vypracuje nový, odpovídající projekt současným platným normám a zadara, nebo to přijede zdarma, rovnou i udělat. Prosím, udělejte to co nejdříve, ať to pak nemusím celé od projektu po realizaci pročítat. Možná napište rovnou i revizi, jinak se zde možná strhne dražba o to, kdo mu to zreviduje rychleji a levněji.

Vidím, že první adept se již našel. A to i v sousedním podobném vlákně.

Nevadí. Ovšem já osobně, bych si podle návodu z internetu, maximálně uvařil polévku, nebo zasadil česnek.  Pokud by se jednalo třeba o opravu, nebo výměnu brzdového systému, nechal bych to na odbornících, i když narozdíl od elektriky nejde o VTZ, kde mohou pracovat pouze osoby s patřičným oprávněním. ALe i zde jde o  můj život a hlavně životy mé rodiny.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
IM
« Odpověď #9 kdy: 09.04.2012, 23:47 »

Nevím ale přesně, jestli se třeba nezměnila norma ...
Změnila od 9/2007.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.04.2012, 12:14 »

To by bylo, aby se nakonec ten projekt nedal dohromady  Mrknutí
A to tu není kolega ze Znojma. Ten by tu sepsal jistě parádní technickou zprávu.
Tudíž akorátní odpověd na otázku by měla být ve smyslu "měděné" Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 10.04.2012, 12:52 »

Tudíž akorátní odpověd na otázku by měla být ve smyslu "měděné" Úsměv

Přesně tak. Zbytek by měl řešit projektant elektro, popřípadě revizní technik, který pak zároveň provede výchozí revizní zprávu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 10.04.2012, 12:59 »

Pane Horský, jako revizní technik bych pouze malinko poradil (za bankovky). Ostatní by měl řešit projektant.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.