| | |-+  Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?  (Přečteno 15150 krát)
Ziman Juraj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 01.04.2009, 15:35 »


Mám "zbytok" kábla H05VV-F (CYSY) 4x0.75 a rád by som ho použil pre potreby izbového termostatu. Bežne som videl s týmto káblom riešené, napr. prenosné lampy (tzv. prenosky) so žiarovkou do max. 60W. Tak som myslel, že by to mohlo stačiť aj na termostat.


#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.04.2009, 16:16 »

Tento kabel není určený pro instalaci do omítky a pod omítku. Pokud jej vložíte do PVC trubky, pak není problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 01.04.2009, 17:03 »

Na internetu máte spoustu technických popisů kabelů ..
/Na jaké napětí lze použít je jeden z popisů technickýc dat/.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Ziman Juraj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.04.2009, 17:42 »

Tento kabel není určený pro instalaci do omítky a pod omítku. Pokud jej vložíte do PVC trubky, pak není problém.

Ano, viem, že tento kábel není podomietkový, no napriek tomu sa opýtam. Čo sa môže stať, keď sa to zahodí omietkou? Rozžere to omietka? Zhorí to? Teoreticky aj tento kábel má dvojitú izoláciu, tak ako CYKY. A síce neni to podľa normy, ale videl som aj oveľa horšie "elektroinštala čné riešenia",  ako CYSY pod omietkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 01.04.2009, 19:57 »

Nejsem výrobce tohoto kabelu, takže vám jeho parametry ohledně výdrže v omítce nepovím, ale vím, že tento kabel není určený pro toto uložení a zásadně to nedoporučuji.
Viděl jsem např. gumový kabel uložený v omítce vietnamskými koumáky a ten byl na pokraji totální destrukce.
Argument: viděl sem i o hodně horší elektroinstala ční řešení, než CYSY pod omítkou - NEBERU! zle. To jsem jakoby nečetl!
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #5 kdy: 02.04.2009, 12:12 »

Ještě bych byl opatrný s jištěním. Kabel 0,75mm2 je dobré jistit max. 6A pojistkou. Dbejte pokynů v návodu ke kotli. Možná je doporučen větší průřez kabelu k termostatu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ziman Juraj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.04.2009, 18:59 »

Dbejte pokynů v návodu ke kotli. Možná je doporučen větší průřez kabelu k termostatu.

To by mohlo byť riešenie, ale kotol ešte neni vybraný. Môže to byť X typov od Y výrobcov. A aj keby bol, môže nastať reklamácia, výmena kotla z rôznych dôvodov. Napr. teraz je tam starý neefektívny kotol, ktorý sa bude vymieňať na jeseň alebo možno o rok. Elektroinštalá ciu je však potrebné dokončiť teraz, tak som myslel, že sa predpripravý nový kábel pre nový termostat.
Vlastne som myslel, že keď nikoho nenapadne robiť napr.: zásovkový obvod z ničoho iného ako z CYKY 3x2.5, tak aj pri termostatoch je nejaký "štandard" čo je všeobecne praktizovaný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.04.2009, 19:12 »

Nebo lze použít termostat s rádiovým přenosem stavů a nemusíte řešit kabel. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.04.2009, 20:58 »

Vzhledem k tomu, že kotel stojí desetitisíce, připadá mě směšné šetřit na  kousku kabelu k termostatu. Také rady lidí z praxe vám nic neříkají. Pokud chcete vědět jak dopadne vaše šnůra zabudovaná do zdi, udělejte to. Nezapomeňte po zkouškách podat zprávu na tento server.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?