| | |-+  Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?  (Přečteno 28575 krát)
Vlasta Kudrna
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.01.2011, 01:06 »

Mám chalupu v horách.
Před pár lety byla provedena kompletní rekonstrukce včetně elektroinstala ce.
Přívod nn do domu je ale vzduchem a po několikaletých zkušenostech - cca 1-2x ročně urvaný dráty (stromy),  jsem se rozhodl, dát přívodní kabel do země.

Venkovní rozvodnice s elektroměrem - 3x32A ,  
nad ní plastová skříňka - nožové pojistky 3x63A, přívodní kabel - AL 4xcosi (nevím průřez) a vzdálenost k prvnímu sloupu cca 42 metrů.

Lokalita Jablonec n.N.
Je mi jasné, že musím dát na nejmenovanou firmu žádost a pak čekat na event, souhlas. Nemám problém s vykopáním drážky pro kabel - chci si to udělat sám.
Stejně by mi to tam nikdo asi nedělal nebo bych se nedoplatil.
Nemám problém se způsobem uložení kabelu (tak, jak to má být) ani s případným vyvázáním sloupu - je poslední v řadě. Skříň na sloupu a zapojení kabelů chci nechat na firmě.
Co mě trápí, je typ kabelu od sloupu do rozvodnice.
Sám jsem si dovolil odhadnout, že by to měla být cca Cu 4x16 ,  ale už jsem zaslechl, že by tam mělo být 5x16 a možná i větší průřez.
Jelikož si budu ten kabel (zcela výjimečně) platit (kupovat) sám, jde o slušný finanční rozdíl.
Je mi jasné, že když ona nejmenované firma řekne, že tam musí být 5x50 ,  moc si nepomohu a budu ho tam muset dát, ale rád bych znal názor odborníků, abych věděl jak velkýho blbce ze mě dělají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.01.2011, 12:52 »

Upřesněte nám to.
Ten kabel bude ještě před měřením, před elektroměrem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 24.01.2011, 13:24 »

Pokud to chápu dobře, máte skříň HDS i elektroměr ve fasádě domu a přípojku vzduchem ze sloupu.

Pak to bude vypadat přibližně takto:
Smluvní firma pracující pro ČEZ vám zřídí novou přípojku po sloupu dolů pak zemí a na hranici Vašeho pozemku postaví skříň HDS. Toto oni sami navrhnou, oni sami provedou a vy to celé zaplatíte a bude to stát z Vašeho pohledu kotel. Pak si vy (už částečně svépomocí) budete muset na hranici pozemku postavit elektroměrový pilíř a z něho natáhnout nový přívodní kabel zemí nejlépe až do okruhového rozvaděče.

Přípojky nejsou můj džob, ale myslím že když to celé vyjde pod 100 tis. že by to bylo pěkné, to jen aby jste věděl do čeho jdete  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Vlasta Kudrna
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.01.2011, 14:11 »

rozvodnice na domu je nová s elektroměrem, žádná skříň se nikde na hranici pozemku stavět nebude, vše je na mém pozemku. Mělo by to být tak, že z posledního sloupu se svede kabel do plastové rozvodnice, kde je napojení na kabel co vede zemí + nožové pojistky. Z téhle piskly povede kabel do zěmě až pod stávající rozvodnici na domu, kde se prostě zapojí stejně jako tam byl zapojen kabel, který šel vzduchem a byl sveden dolů do rozvodnice. Když jsem kontaktoval místní firmu, zatím jen jednu, řekli mi, že se s tím kopat nebudou a když tak, ať si koupím i kabel, že se to tak dělá.......   Kabel je před měřením tedy sloup - rozvodnice s elektroměrem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Krýdl Petr
« Odpověď #4 kdy: 24.01.2011, 14:26 »

Doporučuji váš záměr konzultovat se správcem distribuční sítě, jelikož se jedná o vedení před elměrem a HDS - budete tak mít co nejméně problémů. Jejich pravděpodobný postup bude ten, že vám technik odpovědný za distribuční síť navrhne typ a dimenzi kabelu a následněnse vám může nabídnout firmy, které mají oprávnění pro tuto distribuční společnost pracovat, a s touto firmou si vy samostatně můžete dojednat spolupráci nabo spoluúčast. Při akci na vlastní pěst můžete narazit na problém, že vám distribuční společnost nové vedení nepřevezme, nebo budou zbytečné dohady a následné doprošování přes "známé".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #5 kdy: 24.01.2011, 15:52 »

Nemám problém s vykopáním drážky pro kabel - chci si to udělat sám.

Tak se nejdříve domluvte s distributorem, protože znám případy, kdy byla vyžadována pro zhotovení výkopu pouze firma, se kterou mají smlouvu, že pro ně mohou provádět práce, i přes to, že zákazník měl veškeré potřebné vybavení pro provedení výkopu svými vlastními prostředky. Už přesně nevím čím se hájily, ale mám takový pocit, že se oháněly nějakými certifikáty a technologickým i postupy.

Jak už zde bylo napsáno, je nutná konzultace s distributorem. A počítejte s tím, že budou vyžadovat projekt a ten budou muset schválit. Takže typ kabelu bude určen projektem.

rozvodnice na domu je nová s elektroměrem, žádná skříň se nikde na hranici pozemku stavět nebude, vše je na mém pozemku.

Distributor bude požadovat umístění na hranici pozemku, tak aby zařízení bylo přístupné z veřejného prostranství.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 24.01.2011, 16:23 »

Mělo by to být tak, že z posledního sloupu se svede kabel do plastové rozvodnice, kde je napojení na kabel co vede zemí + nožové pojistky. Z téhle piskly povede kabel do zěmě až pod stávající rozvodnici na domu, kde se prostě zapojí stejně jako tam byl zapojen kabel, který šel vzduchem a byl sveden dolů do rozvodnice.
Taky bych to tak viděl. Elektrická přípojka je v kompetenci distributora a Vy v podstatě potřebujete přeložku, kdy se stávající přípojka zruší a vybuduje se nová s ukončením v přípojkové skříni na sloupu. Z ní navazuje už nikoliv přípojka, ale přívodní vedení, a to si můžete vybudovat svépomocí. Distributor ale po vás bude chtít předložit projektovou dokumentaci a po dokončení revizní zprávu. Čili s kabelem byste si neměl lámat hlavu, to je věc projektanta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #7 kdy: 24.01.2011, 17:56 »

Elektrická přípojka je v kompetenci distributora a Vy v podstatě potřebujete přeložku, kdy se stávající přípojka zruší a vybuduje se nová s ukončením v přípojkové skříni na sloupu. Z ní navazuje už nikoliv přípojka, ale přívodní vedení, a to si můžete vybudovat svépomocí. Distributor ale po vás bude chtít předložit projektovou dokumentaci a po dokončení revizní zprávu. Čili s kabelem byste si neměl lámat hlavu, to je věc projektanta.
Protože řadě lidí nejsou jasné pojmy "přípojka",  "přívodní vedení" pokusím se zrekapitulovat .
Stávající stav:  přípojka 42 m dlouhá - závěsným kabelem Al 4xněco do přípojkové skříně na budově s pojistkami 3x63A, odtud krátké přívodní vedení do elektroměrové rozvodnice s jištěním 3x32A.
Požadovaný stav:  přípojka dlouhá cca 5m (od drátů venk. vedení do plastové přípojkové skříně na sloupu),  přívodní vedení 42 m dlouhé - kabelem v zemi do elektroměrové rozvodnice, nebo do původní přípojkové skříně na budově.
P.S. Pro provedení platí to, co napsal p. Strycharski. Kdybych já byl projektantem, navrhl bych osazení nové přípojkové skříně pojistkami 3x50A a kabel CYKY 4x10 mm2.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlasta Kudrna
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.01.2011, 19:48 »

Všem . Jsem trochu moudřejší i když něčemu zase nerozumím. Zkoušel jsem kontaktovat distributora, ale nejde to. ČEZ má vše tajné i tel. čísla a do jejich kontaktního místa je nutné (podle internetu) se objednat (neskutečné). ....... "Distributor bude požadovat umístění na hranici pozemku, tak aby zařízení bylo přístupné z veřejného prostranství. "........ Dům (chalupa) stojí uprostřed lesa, les je můj pozemek..... a)kdyby chtěli něco dávat na hranici pozemku, museli by se od toho sloupu vracet hezký kus do lesa b) jakási skříň, by byla uprostřed lesa, chápu, že v tomto státě je možné všechno, ale tohle by už bylo i na mě trochu moc. Josef Dolejš : uhodil jste hřebíček na hlavičku. Přeložka (přípojka)  je to, že cca 6metrů (aby měli rezervu) za posledním sloupem přestřihnou přívodní kabel, ohnou ho dolů, na sloup dvěma pásky připevní plastovou přípojnou skřínku kde budou pojistky jakési hodnoty. Z této skřínky již povede cca 42metrů dlouhý přívodní kabel (ať nežeru, 4x16) a ten bude končit ve venkovní rozvodnici s elektroměrem. Přitom samotný přívodní kabel už není "přeložka" ,  ale přívodní vedení, které je shodou okolností 70 cm pod zemí. Říkám to prosím dobře nebo jsem mimoň ?
Ještě jednou děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #9 kdy: 24.01.2011, 22:38 »

Ano pan Dolejš uhodil hřebíček na hlavičku i pan Strycharski. To je tak, když si dotaz přečtu jen tak halabala. angel

Jinak tím umístěním na hranici pozemku bylo myšleno, když máte pozemek oplocen. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Vlasta Kudrna
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.01.2011, 23:09 »

Ano pan Dolejš uhodil hřebíček na hlavičku i pan Strycharski. To je tak, když si dotaz přečtu jen tak halabala. angel

Jinak tím umístěním na hranici pozemku bylo myšleno, když máte pozemek oplocen. Mrknutí

Aha, tak to zas nějak nenapadlo mě. V lese se totiž ploty stavět nesmějí, resp. neměly by, kvůli zvěři. Výjimkou jsou obory a školky, ale to jsou víc než 2 metry vysoký ploty. Důležitý je,  konec dobrý, všechno dobrý.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 25.01.2011, 12:51 »

Přeložka (přípojka)  je to, že cca 6metrů (aby měli rezervu) za posledním sloupem přestřihnou přívodní kabel, ohnou ho dolů, na sloup dvěma pásky připevní plastovou přípojnou skřínku kde budou pojistky jakési hodnoty. Z této skřínky již povede cca 42metrů dlouhý přívodní kabel (ať nežeru, 4x16) a ten bude končit ve venkovní rozvodnici s elektroměrem. Přitom samotný přívodní kabel už není "přeložka" ,  ale přívodní vedení, které je shodou okolností 70 cm pod zemí. Říkám to prosím dobře nebo jsem mimoň ?
Říkáte to správně, ovšem rozhodující je co vám sdělí ČEZ. Tam je třeba začít, podat žádost a počkat jak se vyjádří.

Při klasické situaci - silnice - plot - pozemek - domek, ČEZ ve zdejších končinách obvykle vyžaduje klasické řešení, které jsem popsal výše. Pokud ovšem máte chatu v lese a ještě neoplocenou bude asi možné řešení, které popisují kolegové výše (a vy jste shrunl).

P.S.
ČEZ tel: 840 840 840
Mrzí mě že jsem opět za kazisvěta Mrknutí,  ale zavolat místnímu technikovi a říct ať vám "za posledním sloupem přestřihnou přívodní kabel, ohnou ho dolů, na sloup dvěma pásky připevní plastovou přípojnou skřínku kde budou pojistky jakési hodnoty" nejspíše nebude možné  piskaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 25.01.2011, 17:18 »

Proc za kazisveta. Tak bych to videl, nemam zkusenosti s CEZ, u Eonu snad zadny problem, nedavno jsme podobnou vec realizovali, pak bych to videl na CYKY 4*10.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.01.2011, 18:43 »

Můžete použít na přívod Al, ve větších průřezech 4x16 nebo 4x25 mm je podstatně levnější než Cu a vyhoví také.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Vlasta Kudrna
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 25.01.2011, 21:03 »

Říkáte to správně, ovšem rozhodující je co vám sdělí ČEZ. Tam je třeba začít, podat žádost a počkat jak se vyjádří.

P.S.
ČEZ tel: 840 840 840
Mrzí mě že jsem opět za kazisvěta Mrknutí,  ale zavolat místnímu technikovi a říct ať vám "za posledním sloupem přestřihnou přívodní kabel, ohnou ho dolů, na sloup dvěma pásky připevní plastovou přípojnou skřínku kde budou pojistky jakési hodnoty" nejspíše nebude možné  piskaci

to byl prosím pokus o vtip, vím že "ohnout kabel dolů" není technický termín ......   Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlasta Kudrna
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.01.2011, 22:20 »

Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za rady a trpělivost. Myslím, že mě už čeká jen procházka růžovou zahradou. Sepíši žádost, přiložím katastrální mapu s nákresem a s několika kg svíčkové se odebéřu na kontaktní centrum, kde vše předám a budu trpělivě čekat, zda mi dovolí, vykopat si 42 metrů dlouhý šlic v mírně kamenité půdě. Půjde-li vše dobře, mohl bych mít před začátkem nové zimy hotovo.   Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 25.01.2011, 22:54 »

... zda mi dovolí, vykopat si 42 metrů dlouhý šlic v mírně kamenité půdě.
Doporučuji nezapomenout do toho "šlicu" pod kabel lehce položit zemnící pásek.  Mrknutí

Půjde-li vše dobře, mohl bych mít před začátkem nové zimy hotovo.   Úsměv

Nechci vám brát iluze, ale vloni jsem se podobnou variantou zabýval a bylo mi sděleno, že když se nejdná o objekt pro stálé bydlení, tak ať počítám s dobou cca 2 roky (zpracování projektu, územní řízení + rozhodnutí o umístění stavby, vyjádření majitelů sousedních pozemků...).  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.