Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Vlasta Kudrna 24.01.2011, 01:06



Název: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
Přispěvatel: Vlasta Kudrna 24.01.2011, 01:06
Mám chalupu v horách.
Před pár lety byla provedena kompletní rekonstrukce včetně elektroinstala ce.
Přívod nn do domu je ale vzduchem a po několikaletých zkušenostech - cca 1-2x ročně urvaný dráty (stromy),  jsem se rozhodl, dát přívodní kabel do země.

Venkovní rozvodnice s elektroměrem - 3x32A ,  
nad ní plastová skříňka - nožové pojistky 3x63A, přívodní kabel - AL 4xcosi (nevím průřez) a vzdálenost k prvnímu sloupu cca 42 metrů.

Lokalita Jablonec n.N.
Je mi jasné, že musím dát na nejmenovanou firmu žádost a pak čekat na event, souhlas. Nemám problém s vykopáním drážky pro kabel - chci si to udělat sám.
Stejně by mi to tam nikdo asi nedělal nebo bych se nedoplatil.
Nemám problém se způsobem uložení kabelu (tak, jak to má být) ani s případným vyvázáním sloupu - je poslední v řadě. Skříň na sloupu a zapojení kabelů chci nechat na firmě.
Co mě trápí, je typ kabelu od sloupu do rozvodnice.
Sám jsem si dovolil odhadnout, že by to měla být cca Cu 4x16 ,  ale už jsem zaslechl, že by tam mělo být 5x16 a možná i větší průřez.
Jelikož si budu ten kabel (zcela výjimečně) platit (kupovat) sám, jde o slušný finanční rozdíl.
Je mi jasné, že když ona nejmenované firma řekne, že tam musí být 5x50 ,  moc si nepomohu a budu ho tam muset dát, ale rád bych znal názor odborníků, abych věděl jak velkýho blbce ze mě dělají.


Název: Re: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.01.2011, 12:52
Upřesněte nám to.
Ten kabel bude ještě před měřením, před elektroměrem?


Název: Re: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 24.01.2011, 13:24
Pokud to chápu dobře, máte skříň HDS i elektroměr ve fasádě domu a přípojku vzduchem ze sloupu.

Pak to bude vypadat přibližně takto:
Smluvní firma pracující pro ČEZ vám zřídí novou přípojku po sloupu dolů pak zemí a na hranici Vašeho pozemku postaví skříň HDS. Toto oni sami navrhnou, oni sami provedou a vy to celé zaplatíte a bude to stát z Vašeho pohledu kotel. Pak si vy (už částečně svépomocí) budete muset na hranici pozemku postavit elektroměrový pilíř a z něho natáhnout nový přívodní kabel zemí nejlépe až do okruhového rozvaděče.

Přípojky nejsou můj džob, ale myslím že když to celé vyjde pod 100 tis. že by to bylo pěkné, to jen aby jste věděl do čeho jdete  o:-)


Název: Re: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
Přispěvatel: Vlasta Kudrna 24.01.2011, 14:11
rozvodnice na domu je nová s elektroměrem, žádná skříň se nikde na hranici pozemku stavět nebude, vše je na mém pozemku. Mělo by to být tak, že z posledního sloupu se svede kabel do plastové rozvodnice, kde je napojení na kabel co vede zemí + nožové pojistky. Z téhle piskly povede kabel do zěmě až pod stávající rozvodnici na domu, kde se prostě zapojí stejně jako tam byl zapojen kabel, který šel vzduchem a byl sveden dolů do rozvodnice. Když jsem kontaktoval místní firmu, zatím jen jednu, řekli mi, že se s tím kopat nebudou a když tak, ať si koupím i kabel, že se to tak dělá.......   Kabel je před měřením tedy sloup - rozvodnice s elektroměrem


Název: Re: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
Přispěvatel: Krýdl Petr 24.01.2011, 14:26
Doporučuji váš záměr konzultovat se správcem distribuční sítě, jelikož se jedná o vedení před elměrem a HDS - budete tak mít co nejméně problémů. Jejich pravděpodobný postup bude ten, že vám technik odpovědný za distribuční síť navrhne typ a dimenzi kabelu a následněnse vám může nabídnout firmy, které mají oprávnění pro tuto distribuční společnost pracovat, a s touto firmou si vy samostatně můžete dojednat spolupráci nabo spoluúčast. Při akci na vlastní pěst můžete narazit na problém, že vám distribuční společnost nové vedení nepřevezme, nebo budou zbytečné dohady a následné doprošování přes "známé".


Název: Re: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
Přispěvatel: Jiří Buben 24.01.2011, 15:52
Nemám problém s vykopáním drážky pro kabel - chci si to udělat sám.

Tak se nejdříve domluvte s distributorem, protože znám případy, kdy byla vyžadována pro zhotovení výkopu pouze firma, se kterou mají smlouvu, že pro ně mohou provádět práce, i přes to, že zákazník měl veškeré potřebné vybavení pro provedení výkopu svými vlastními prostředky. Už přesně nevím čím se hájily, ale mám takový pocit, že se oháněly nějakými certifikáty a technologickým i postupy.

Jak už zde bylo napsáno, je nutná konzultace s distributorem. A počítejte s tím, že budou vyžadovat projekt a ten budou muset schválit. Takže typ kabelu bude určen projektem.

rozvodnice na domu je nová s elektroměrem, žádná skříň se nikde na hranici pozemku stavět nebude, vše je na mém pozemku.

Distributor bude požadovat umístění na hranici pozemku, tak aby zařízení bylo přístupné z veřejného prostranství.


Název: Re: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
Přispěvatel: Radim Strycharski 24.01.2011, 16:23
Mělo by to být tak, že z posledního sloupu se svede kabel do plastové rozvodnice, kde je napojení na kabel co vede zemí + nožové pojistky. Z téhle piskly povede kabel do zěmě až pod stávající rozvodnici na domu, kde se prostě zapojí stejně jako tam byl zapojen kabel, který šel vzduchem a byl sveden dolů do rozvodnice.
Taky bych to tak viděl. Elektrická přípojka je v kompetenci distributora a Vy v podstatě potřebujete přeložku, kdy se stávající přípojka zruší a vybuduje se nová s ukončením v přípojkové skříni na sloupu. Z ní navazuje už nikoliv přípojka, ale přívodní vedení, a to si můžete vybudovat svépomocí. Distributor ale po vás bude chtít předložit projektovou dokumentaci a po dokončení revizní zprávu. Čili s kabelem byste si neměl lámat hlavu, to je věc projektanta.


Název: Re: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
Přispěvatel: Josef Dolejšek 24.01.2011, 17:56
Elektrická přípojka je v kompetenci distributora a Vy v podstatě potřebujete přeložku, kdy se stávající přípojka zruší a vybuduje se nová s ukončením v přípojkové skříni na sloupu. Z ní navazuje už nikoliv přípojka, ale přívodní vedení, a to si můžete vybudovat svépomocí. Distributor ale po vás bude chtít předložit projektovou dokumentaci a po dokončení revizní zprávu. Čili s kabelem byste si neměl lámat hlavu, to je věc projektanta.
Protože řadě lidí nejsou jasné pojmy "přípojka",  "přívodní vedení" pokusím se zrekapitulovat .
Stávající stav:  přípojka 42 m dlouhá - závěsným kabelem Al 4xněco do přípojkové skříně na budově s pojistkami 3x63A, odtud krátké přívodní vedení do elektroměrové rozvodnice s jištěním 3x32A.
Požadovaný stav:  přípojka dlouhá cca 5m (od drátů venk. vedení do plastové přípojkové skříně na sloupu),  přívodní vedení 42 m dlouhé - kabelem v zemi do elektroměrové rozvodnice, nebo do původní přípojkové skříně na budově.
P.S. Pro provedení platí to, co napsal p. Strycharski. Kdybych já byl projektantem, navrhl bych osazení nové přípojkové skříně pojistkami 3x50A a kabel CYKY 4x10 mm2.



Název: Re: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
Přispěvatel: Vlasta Kudrna 24.01.2011, 19:48
Všem . Jsem trochu moudřejší i když něčemu zase nerozumím. Zkoušel jsem kontaktovat distributora, ale nejde to. ČEZ má vše tajné i tel. čísla a do jejich kontaktního místa je nutné (podle internetu) se objednat (neskutečné). ....... "Distributor bude požadovat umístění na hranici pozemku, tak aby zařízení bylo přístupné z veřejného prostranství. "........ Dům (chalupa) stojí uprostřed lesa, les je můj pozemek..... a)kdyby chtěli něco dávat na hranici pozemku, museli by se od toho sloupu vracet hezký kus do lesa b) jakási skříň, by byla uprostřed lesa, chápu, že v tomto státě je možné všechno, ale tohle by už bylo i na mě trochu moc. Josef Dolejš : uhodil jste hřebíček na hlavičku. Přeložka (přípojka)  je to, že cca 6metrů (aby měli rezervu) za posledním sloupem přestřihnou přívodní kabel, ohnou ho dolů, na sloup dvěma pásky připevní plastovou přípojnou skřínku kde budou pojistky jakési hodnoty. Z této skřínky již povede cca 42metrů dlouhý přívodní kabel (ať nežeru, 4x16) a ten bude končit ve venkovní rozvodnici s elektroměrem. Přitom samotný přívodní kabel už není "přeložka" ,  ale přívodní vedení, které je shodou okolností 70 cm pod zemí. Říkám to prosím dobře nebo jsem mimoň ?
Ještě jednou děkuji


Název: Re: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
Přispěvatel: Jiří Buben 24.01.2011, 22:38
Ano pan Dolejš uhodil hřebíček na hlavičku i pan Strycharski. To je tak, když si dotaz přečtu jen tak halabala. o:-)

Jinak tím umístěním na hranici pozemku bylo myšleno, když máte pozemek oplocen. ;)


Název: Re: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
Přispěvatel: Vlasta Kudrna 24.01.2011, 23:09
Ano pan Dolejš uhodil hřebíček na hlavičku i pan Strycharski. To je tak, když si dotaz přečtu jen tak halabala. o:-)

Jinak tím umístěním na hranici pozemku bylo myšleno, když máte pozemek oplocen. ;)

Aha, tak to zas nějak nenapadlo mě. V lese se totiž ploty stavět nesmějí, resp. neměly by, kvůli zvěři. Výjimkou jsou obory a školky, ale to jsou víc než 2 metry vysoký ploty. Důležitý je,  konec dobrý, všechno dobrý.  :)


Název: Re: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 25.01.2011, 12:51
Přeložka (přípojka)  je to, že cca 6metrů (aby měli rezervu) za posledním sloupem přestřihnou přívodní kabel, ohnou ho dolů, na sloup dvěma pásky připevní plastovou přípojnou skřínku kde budou pojistky jakési hodnoty. Z této skřínky již povede cca 42metrů dlouhý přívodní kabel (ať nežeru, 4x16) a ten bude končit ve venkovní rozvodnici s elektroměrem. Přitom samotný přívodní kabel už není "přeložka" ,  ale přívodní vedení, které je shodou okolností 70 cm pod zemí. Říkám to prosím dobře nebo jsem mimoň ?
Říkáte to správně, ovšem rozhodující je co vám sdělí ČEZ. Tam je třeba začít, podat žádost a počkat jak se vyjádří.

Při klasické situaci - silnice - plot - pozemek - domek, ČEZ ve zdejších končinách obvykle vyžaduje klasické řešení, které jsem popsal výše. Pokud ovšem máte chatu v lese a ještě neoplocenou bude asi možné řešení, které popisují kolegové výše (a vy jste shrunl).

P.S.
ČEZ tel: 840 840 840
Mrzí mě že jsem opět za kazisvěta ;),  ale zavolat místnímu technikovi a říct ať vám "za posledním sloupem přestřihnou přívodní kabel, ohnou ho dolů, na sloup dvěma pásky připevní plastovou přípojnou skřínku kde budou pojistky jakési hodnoty" nejspíše nebude možné  (whist)


Název: Re: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
Přispěvatel: Vladimír Přibyl 25.01.2011, 17:18
Proc za kazisveta. Tak bych to videl, nemam zkusenosti s CEZ, u Eonu snad zadny problem, nedavno jsme podobnou vec realizovali, pak bych to videl na CYKY 4*10.


Název: Re: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 25.01.2011, 18:43
Můžete použít na přívod Al, ve větších průřezech 4x16 nebo 4x25 mm je podstatně levnější než Cu a vyhoví také.


Název: Re: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
Přispěvatel: Vlasta Kudrna 25.01.2011, 21:03
Říkáte to správně, ovšem rozhodující je co vám sdělí ČEZ. Tam je třeba začít, podat žádost a počkat jak se vyjádří.

P.S.
ČEZ tel: 840 840 840
Mrzí mě že jsem opět za kazisvěta ;),  ale zavolat místnímu technikovi a říct ať vám "za posledním sloupem přestřihnou přívodní kabel, ohnou ho dolů, na sloup dvěma pásky připevní plastovou přípojnou skřínku kde budou pojistky jakési hodnoty" nejspíše nebude možné  (whist)

to byl prosím pokus o vtip, vím že "ohnout kabel dolů" není technický termín ......   :)


Název: Re: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
Přispěvatel: Vlasta Kudrna 25.01.2011, 22:20
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za rady a trpělivost. Myslím, že mě už čeká jen procházka růžovou zahradou. Sepíši žádost, přiložím katastrální mapu s nákresem a s několika kg svíčkové se odebéřu na kontaktní centrum, kde vše předám a budu trpělivě čekat, zda mi dovolí, vykopat si 42 metrů dlouhý šlic v mírně kamenité půdě. Půjde-li vše dobře, mohl bych mít před začátkem nové zimy hotovo.   :)


Název: Re: Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
Přispěvatel: Kamil Novák 25.01.2011, 22:54
... zda mi dovolí, vykopat si 42 metrů dlouhý šlic v mírně kamenité půdě.
Doporučuji nezapomenout do toho "šlicu" pod kabel lehce položit zemnící pásek.  ;)

Půjde-li vše dobře, mohl bych mít před začátkem nové zimy hotovo.   :)

Nechci vám brát iluze, ale vloni jsem se podobnou variantou zabýval a bylo mi sděleno, že když se nejdná o objekt pro stálé bydlení, tak ať počítám s dobou cca 2 roky (zpracování projektu, územní řízení + rozhodnutí o umístění stavby, vyjádření majitelů sousedních pozemků...).  :(