Autor Téma: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?  (Přečteno 38547 krát)
frac
« kdy: 23.10.2010, 10:32 »

Je vhodné použít kabel CYSY do omítky? Kabel bude veden z  1/4 v omítce(venkovní) a zbytek v domě v líštách...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.10.2010, 10:54 »

Kabel CYSY "NENÍ" stavěný na montáž pod a do omítky! Nechte si ho na prodlužovák a použijte kabel CYKY!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
frac
« Odpověď #2 kdy: 23.10.2010, 12:46 »

Do otázky jsem ukvapeně napsal cca 1/4 by byla v omítce.Byl by v omítce pouze cca 1m z patnácti, poté by byl veden přes dům po půdě a v místnosti k zásuvce v líště.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 23.10.2010, 12:53 »

Kabel CYSY není určen pro takovou montáž. A pokud byste to považoval za pohyblivý přívod, pro ten je kabel CYSY použitelný, lae pohyblivý přívod by měl být po celé délce, "viditelný",  kontrolovateln ý!

Rozhodně není možné doporučit. Samozřejmě při správném ošetření konců vodičů to fungovat bude, ale asi byste měl "přepočítat" jištění, protože u kabelu CYKY se počítá s jinou maximální teplotou než u kabelu CYSY.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
frac
« Odpověď #4 kdy: 23.10.2010, 13:00 »

Abych popsal mou situaci. Odpoledne má přijet tchán mi přidělat zásuvku do koupelny pro pračku. Ťeď je pryč, tak jsme se dohodli že nakoupím věci a on mi to pak přijede udělat. V návodu je na pračku určen kabel 3x 2.5mm2 a jištění 10A. Jistič jsem koupil ABB ale kabel jsem koupil CYSY, aby se mu lépe ohýbal v lištách. Až doma jsem si uvědomil, že to asi nebyla ta prává volba a měl jsem pořídit CYKY. Jde mi teď o to, jestli by to šlo kabelem CYSY nebo opravdu musím pro novýkvůli jednomu metru v omítce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.10.2010, 13:11 »

To není ani trochu dobrá kombinace, je tam vůbec chránič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 23.10.2010, 13:14 »

Kabel CYSY je "špatně" nejen do omítky, ale i do lišty.
A jestli jde o zásuvku pro pračku, máte i CY 4mm2 pro pospojování? Máte připravené "dutinky" nebo očka, abyste mohli připojit kabel tak, aby byla dlouhodobě zajištěna mechanická pevnost a elektrická vodivost spojů?
Právě koupelna je místo "velmi nevhodné" pro nějaká provizorní neodborná řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 23.10.2010, 13:14 »

Kabel CYSY nemá izolaci, která by byla stavěna pro podmínky chemických dějů v omítce. Může se stát, že za pár let bude onen metr v omítce porušen.
Jak psal kolega Schwarz, kabel CYSY je určen výhradně pro pohyblivé přívody.
Jádra vodičů jsou slaněné (smotané z jednotlivých drátků). Vodiče se před zapojením musí opatřit dutinkou, která se na jádro lisuje spec. kleštěmi.
Jak už jsem jednou psal. Z kabelu CYSY si nechte udělat pěkný prodlužovák a kupte kabel CYKY. Jeho cena není tak vysoká, že by někoho finančně položila.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
frac
« Odpověď #8 kdy: 23.10.2010, 13:20 »

,  vrátím se tedy pro kabel CYKY.  vodič pro ochranné pospojování mám, ale zbatek už nechám na něm, je elektrikář, tak si s tím poradí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 23.10.2010, 13:32 »

,  vrátím se tedy pro kabel CYKY

Skvělá volba  Palec vzhůru je málo lidí, kteří si dají říct  Mrknutí

S tím CYSY byste měl opravdu víc starostí než radostí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 25.10.2010, 08:33 »

CYSY v omítce vidím hodně u lidí typu-Ferda Mravenec .........
Kdyby to dal elekrikář-ruku urazit jak v Saudské Arábii.... Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 25.10.2010, 21:36 »

CYSY v omítce vidím hodně u lidí typu-Ferda Mravenec .........
Kdyby to dal elekrikář-ruku urazit jak v Saudské Arábii.... Škleb

Už jsem viděl i horší bastly... třeba slaněné vodiče prostrčené hadicí (zahradní na vodu),  homemade kabel Smích
Lidi jsou holt zvěř  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 25.10.2010, 22:30 »

Už jsem viděl i horší bastly... třeba slaněné vodiče prostrčené hadicí (zahradní na vodu),  homemade kabel Smích

Možná by bylo zajímavé vyzkoušet co to vydrží, mechanicky určitě hodně. Pamatuji že se zelené zahradní hadice používaly na ochranu vedení na strojích místo kovových a nikdy jsem neviděl že by tohle řešení selhalo. Ve zdi jsem to ale nikdy neviděl. Slaněné vodiče pod omítku se vyráběly, myslím že se to označovalo CYR a byly to pěkně tenké ploché pásky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 25.10.2010, 22:40 »

Možná by bylo zajímavé vyzkoušet co to vydrží, mechanicky určitě hodně. Pamatuji že se zelené zahradní hadice používaly na ochranu vedení na strojích místo kovových a nikdy jsem neviděl že by tohle řešení selhalo. Ve zdi jsem to ale nikdy neviděl. Slaněné vodiče pod omítku se vyráběly, myslím že se to označovalo CYR a byly to pěkně tenké ploché pásky.

Na mou duši jsem tento homemade kabel viděl pod omítkou  Smutek

No už jsem taky na pár rekonstrukcích viděl byty vedené slaněnou dvoulinkou.
Starší kolega mi říkal že se to pár let dělalo a pak se od toho upustilo.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 26.10.2010, 00:26 »

No už jsem taky na pár rekonstrukcích viděl byty vedené slaněnou dvoulinkou.
Starší kolega mi říkal že se to pár let dělalo a pak se od toho upustilo.

Jo, jo. Když něco stojí za ... ,  tak to zpravidla nemá dlouhého trvání. Naopak osvědčené technologie a materiály přežijí věky.

Tento dotaz je opět typický. Místo toho, aby si tazatel našel vlastnosti kabelu v katalogu výrobce, tak se ptá v diskusích. Sice je od něj hezké, že nám dává svou důvěru, ale konečné slovo, ve vlastnostech a určení materiálu,  má vždy jeho výrobce a dodavatel.

Samozřejmě také chválím přístup tazatele k tomu problému. Jen mi nejde do hlavy, proč neosloví s tímto dotazem i svého elektrikáře. že by se bál?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #15 kdy: 26.10.2010, 07:41 »

V dané situaci je skutečně jednodušší použít kabel CYKY.
Použití šňůry CYSY by bylo ovšem také možné, s tím, že by ve zdi byla šňůra uložena v trubce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Michal Lužný
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 26.10.2010, 21:30 »

Slaněné vodiče pod omítku se vyráběly, myslím že se to označovalo CYR a byly to pěkně tenké ploché pásky.


* 2010-10-26_210655.png (51.88 KB, 909x667 - prohlédnuto 1037 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
frac
« Odpověď #17 kdy: 26.10.2010, 23:34 »

Tchán mi nadiktoval jaký materiál mu mám koupit o já to poplet, koupil jsem ten špatný kabel a tak jsem se zde radši zeptal.Nechtěl jsem vypadat jako blbec že neumím ani koupit kabel.(Bohužel, v elktru mi prodavač řekl, že se tento kabel dát pod omítku může, tak jsem ho koupil v dobrém, že se bude v domě do lišt lépe ohýbat). Naštěstí jste mi tu poradili, tak jsem do odpoledne koupil CYKY a pračka už mi vesele běhá...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.