Název: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: frac 23.10.2010, 10:32
Je vhodné použít kabel CYSY do omítky? Kabel bude veden z  1/4 v omítce(venkovní) a zbytek v domě v líštách...


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Pavel Horský 23.10.2010, 10:54
Kabel CYSY "NENÍ" stavěný na montáž pod a do omítky! Nechte si ho na prodlužovák a použijte kabel CYKY!


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: frac 23.10.2010, 12:46
Do otázky jsem ukvapeně napsal cca 1/4 by byla v omítce.Byl by v omítce pouze cca 1m z patnácti, poté by byl veden přes dům po půdě a v místnosti k zásuvce v líště.


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.10.2010, 12:53
Kabel CYSY není určen pro takovou montáž. A pokud byste to považoval za pohyblivý přívod, pro ten je kabel CYSY použitelný, lae pohyblivý přívod by měl být po celé délce, "viditelný",  kontrolovateln ý!

Rozhodně není možné doporučit. Samozřejmě při správném ošetření konců vodičů to fungovat bude, ale asi byste měl "přepočítat" jištění, protože u kabelu CYKY se počítá s jinou maximální teplotou než u kabelu CYSY.


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: frac 23.10.2010, 13:00
Abych popsal mou situaci. Odpoledne má přijet tchán mi přidělat zásuvku do koupelny pro pračku. Ťeď je pryč, tak jsme se dohodli že nakoupím věci a on mi to pak přijede udělat. V návodu je na pračku určen kabel 3x 2.5mm2 a jištění 10A. Jistič jsem koupil ABB ale kabel jsem koupil CYSY, aby se mu lépe ohýbal v lištách. Až doma jsem si uvědomil, že to asi nebyla ta prává volba a měl jsem pořídit CYKY. Jde mi teď o to, jestli by to šlo kabelem CYSY nebo opravdu musím pro novýkvůli jednomu metru v omítce.


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 23.10.2010, 13:11
To není ani trochu dobrá kombinace, je tam vůbec chránič?


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.10.2010, 13:14
Kabel CYSY je "špatně" nejen do omítky, ale i do lišty.
A jestli jde o zásuvku pro pračku, máte i CY 4mm2 pro pospojování? Máte připravené "dutinky" nebo očka, abyste mohli připojit kabel tak, aby byla dlouhodobě zajištěna mechanická pevnost a elektrická vodivost spojů?
Právě koupelna je místo "velmi nevhodné" pro nějaká provizorní neodborná řešení.


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Pavel Horský 23.10.2010, 13:14
Kabel CYSY nemá izolaci, která by byla stavěna pro podmínky chemických dějů v omítce. Může se stát, že za pár let bude onen metr v omítce porušen.
Jak psal kolega Schwarz, kabel CYSY je určen výhradně pro pohyblivé přívody.
Jádra vodičů jsou slaněné (smotané z jednotlivých drátků). Vodiče se před zapojením musí opatřit dutinkou, která se na jádro lisuje spec. kleštěmi.
Jak už jsem jednou psal. Z kabelu CYSY si nechte udělat pěkný prodlužovák a kupte kabel CYKY. Jeho cena není tak vysoká, že by někoho finančně položila.


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: frac 23.10.2010, 13:20
,  vrátím se tedy pro kabel CYKY.  vodič pro ochranné pospojování mám, ale zbatek už nechám na něm, je elektrikář, tak si s tím poradí...


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Radek Červený 23.10.2010, 13:32
,  vrátím se tedy pro kabel CYKY

Skvělá volba  (jednicka) je málo lidí, kteří si dají říct  ;)

S tím CYSY byste měl opravdu víc starostí než radostí.


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: František Šohajda 25.10.2010, 08:33
CYSY v omítce vidím hodně u lidí typu-Ferda Mravenec .........
Kdyby to dal elekrikář-ruku urazit jak v Saudské Arábii.... ;D


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Rudolf Šála 25.10.2010, 21:36
CYSY v omítce vidím hodně u lidí typu-Ferda Mravenec .........
Kdyby to dal elekrikář-ruku urazit jak v Saudské Arábii.... ;D

Už jsem viděl i horší bastly... třeba slaněné vodiče prostrčené hadicí (zahradní na vodu),  homemade kabel :D
Lidi jsou holt zvěř  :(


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Jan Alin 25.10.2010, 22:30
Už jsem viděl i horší bastly... třeba slaněné vodiče prostrčené hadicí (zahradní na vodu),  homemade kabel :D

Možná by bylo zajímavé vyzkoušet co to vydrží, mechanicky určitě hodně. Pamatuji že se zelené zahradní hadice používaly na ochranu vedení na strojích místo kovových a nikdy jsem neviděl že by tohle řešení selhalo. Ve zdi jsem to ale nikdy neviděl. Slaněné vodiče pod omítku se vyráběly, myslím že se to označovalo CYR a byly to pěkně tenké ploché pásky.


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Rudolf Šála 25.10.2010, 22:40
Možná by bylo zajímavé vyzkoušet co to vydrží, mechanicky určitě hodně. Pamatuji že se zelené zahradní hadice používaly na ochranu vedení na strojích místo kovových a nikdy jsem neviděl že by tohle řešení selhalo. Ve zdi jsem to ale nikdy neviděl. Slaněné vodiče pod omítku se vyráběly, myslím že se to označovalo CYR a byly to pěkně tenké ploché pásky.

Na mou duši jsem tento homemade kabel viděl pod omítkou  :(

No už jsem taky na pár rekonstrukcích viděl byty vedené slaněnou dvoulinkou.
Starší kolega mi říkal že se to pár let dělalo a pak se od toho upustilo.



Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Jan Franěk 26.10.2010, 00:26
No už jsem taky na pár rekonstrukcích viděl byty vedené slaněnou dvoulinkou.
Starší kolega mi říkal že se to pár let dělalo a pak se od toho upustilo.

Jo, jo. Když něco stojí za ... ,  tak to zpravidla nemá dlouhého trvání. Naopak osvědčené technologie a materiály přežijí věky.

Tento dotaz je opět typický. Místo toho, aby si tazatel našel vlastnosti kabelu v katalogu výrobce, tak se ptá v diskusích. Sice je od něj hezké, že nám dává svou důvěru, ale konečné slovo, ve vlastnostech a určení materiálu,  má vždy jeho výrobce a dodavatel.

Samozřejmě také chválím přístup tazatele k tomu problému. Jen mi nejde do hlavy, proč neosloví s tímto dotazem i svého elektrikáře. že by se bál?  ;)


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 26.10.2010, 07:41
V dané situaci je skutečně jednodušší použít kabel CYKY.
Použití šňůry CYSY by bylo ovšem také možné, s tím, že by ve zdi byla šňůra uložena v trubce.


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Michal Lužný 26.10.2010, 21:30
Slaněné vodiče pod omítku se vyráběly, myslím že se to označovalo CYR a byly to pěkně tenké ploché pásky.


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: frac 26.10.2010, 23:34
Tchán mi nadiktoval jaký materiál mu mám koupit o já to poplet, koupil jsem ten špatný kabel a tak jsem se zde radši zeptal.Nechtěl jsem vypadat jako blbec že neumím ani koupit kabel.(Bohužel, v elktru mi prodavač řekl, že se tento kabel dát pod omítku může, tak jsem ho koupil v dobrém, že se bude v domě do lišt lépe ohýbat). Naštěstí jste mi tu poradili, tak jsem do odpoledne koupil CYKY a pračka už mi vesele běhá...


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Jan Franěk 27.10.2010, 00:02
Tchán mi nadiktoval jaký materiál mu mám koupit o já to poplet, koupil jsem ten špatný kabel a tak jsem se zde radši zeptal.Nechtěl jsem vypadat jako blbec že neumím ani koupit kabel.(Bohužel, v elktru mi prodavač řekl, že se tento kabel dát pod omítku může, tak jsem ho koupil v dobrém, že se bude v domě do lišt lépe ohýbat). Naštěstí jste mi tu poradili, tak jsem do odpoledne koupil CYKY a pračka už mi vesele běhá...

Ano, opět příklad obchodu, kdy jsou na těchto místech lidé kteří klidně prodají jalovou krávu, ale jinak o daném sortimentu vlastně vědí jen to, že je, nebo není skladem. Smutný obrázek této doby. Proto choďte raději tam, co dokáží poradit správně.


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: tatahub 28.10.2010, 11:00
Dle info z kabelovky je na CYKY a CYSY použita v zásadě stejná izolační směs,která v obou případech omítce oddolá,CYSY není určeno pro pevné uložení spíše z "historického hlediska" ,  osobně raději vidím CYSY s poctivou izolací třeba ve zdi ,  než CYKY z hypermarketů s primerosovou izolací,která se dá protrhnout nehtem.


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 28.10.2010, 12:30
To tatahub:
V zásad


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: tatahub 28.10.2010, 15:30
Spousta věcí se musí dělat dle citu ,  CYKY z OBI jistě nějaké lejstro taky má,leč do zdi bych místo něho raději dal CYSY od solidního výrobce ,  zrovna včera jsem naměřil cca.20V na zaizolovaném vodiči (cca.3vrstvy izolačky,která byla nově rozbalena a jistě certifikát má ,  leč její lep je mírně vodivý (lep jsem na zkoušku odtranil benzínem ,  pak jsem při zaizolování stejného místa již nenaměřil nic),tak pak věřte výrobcům a izolační pásku,která je poměrně v obchodech rozšířená a vede proud pokládám za prů.......


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 28.10.2010, 16:53
Ano izolačka koupená v benzince je  (zle).  Lepí jen chvíli a na auto asi stačí. Já vždy používám vyzkoušené a kvalitní z prostého důvodu - mohu se na ně spolehnout.
Když přijedu na opravu a rozdělám krabičku, tak izolačka je na svém místě a nikoliv všude jinde než má být.  o:-)
Vyhovují i po tepelné stránce při střídání teplot od -25 do + 50°C ve venkovním provedení. Proto používám izolačky PE, nikoliv PVC ten je pro mě šunt, hodící se tak maximálně na provizorní svazkování kabelů.
I ten cit může být někdy ošidný.....


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 28.10.2010, 17:40
Spousta věcí se musí dělat dle citu ,  CYKY z OBI jistě nějaké lejstro taky má,leč do zdi bych místo něho raději dal CYSY od solidního výrobce ,  zrovna včera jsem naměřil cca.20V na zaizolovaném vodiči (cca.3vrstvy izolačky,která byla nově rozbalena a jistě certifikát má ,  leč její lep je mírně vodivý (lep jsem na zkoušku odtranil benzínem ,  pak jsem při zaizolování stejného místa již nenaměřil nic),tak pak věřte výrobcům a izolační pásku,která je poměrně v obchodech rozšířená a vede proud pokládám za prů.......
Zřejmě to jsou postřehy z Vaší ELEKTROZEDNICK É PRAXE! Takhle kdyby to dělali všichni, bylo by to tady jako někde za Uralem!!


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.10.2010, 18:40
Způsob použití výrobku určuje vždy výrobce. Naše dojmy a pocity nemají žádnou váhu. Řešení odlišné od pokynů výrobce nazýváme krásným českým slovem bastl.


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: tatahub 28.10.2010, 19:05
Izolačka byla koupena ve velkoobchodě elektro,Pane Hejčl můžete doporučit konkrétně izolačku PE?
děkuji


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 28.10.2010, 19:39
PE - je použitý materiál stačí číst na obalu.
Ve větě chybělo:  izolačky s  PE
Je to páska Electric. Průrazné napětí je 9,6 kV a rozsah teplot od -35 do +85°C.
Jestli mě paměť nemýlí, tak prodejci byli na Ampéru.


Název: Re: Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
Přispěvatel: tatahub 28.10.2010, 19:49
Děkuji