| | |-+  Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?  (Přečteno 34565 krát)
Pavelka Jaroslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.12.2008, 16:04 »

Známý mě povídal, že si nechá udělat bytové rozvody gumovými kabely,
že je sehnal strašně levně.
Něco prý bude uloženo ve zdi, něco ve dřevěné podlaze a něco v sádrokartonu.

Osobně si myslím, že to snad není ani povoleno a už vidím jak si daný elektromontér poradí se zapojením vypínače v krabičce do sádroše kde na něj vykoukne 5 ještě neoholených vodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Jaroslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 29.12.2008, 18:24 »

Známý mě povídal, že si nechá udělat bytové rozvody gumovými kabely,
že je sehnal strašně levně.
Něco prý bude uloženo ve zdi, něco ve dřevěné podlaze a něco v sádrokartonu.

Osobně si myslím, že to snad není ani povoleno a už vidím jak si daný elektromontér poradí se zapojením vypínače v krabičce do sádroše kde na něj vykoukne 5 ještě neoholených vodičů.

ještě bych dodal a co kabely (lys?) se kterými se třeba připojují bojlery.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.12.2008, 21:16 »

že je sehnal strašně levně.
Umím si představit jak.

Nevím o ničem, co by vysloveně zakazovalo gumák do omítky. Vlastně o něčem vím. Zdravý rozum. Zatímco kabel s PVC izolací přežije vaše vnoučata, gumák umře výrazně dřív než vy. A to už taková úspora není. Guma totiž ráda puchří a v omítce je dost látek na to, aby skončila velmi rychle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Dupal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 29.12.2008, 21:29 »

Přestože na tomto fóru je řada zastánců (těžkých) gumových kabelů, moje zkušenost z praze je přesně opačná, tj. tragická. Guma puchří, kabely natahují vodu, žíly vidičů jsou zoxydované...
Hnus velebnosti!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 29.12.2008, 23:17 »

Přestože na tomto fóru je řada zastánců (těžkých) gumových kabelů,
Zastánců?? Kde?
Záleží hlavně na způsobu používání každého konkrétního el. zařízení. Takže těžká guma ano jako prodlužovák na stavbu, ale asi né do dílny automechanika, kde se válí v oleji, kterým nabobtná.... Každá elektrotechnic ká součást musí být použita k účelu pro který byla výrobcem navržena a odzkoušena.... . (myslím, že by se dala s úspěchem najít i doslovná citace v ČSN)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Šmíd
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.12.2008, 02:57 »

Domnívám se, že gumové kabely nebyly a nejsou pro uložení do zdiva zkušebnou testovány a tudíž je není možné tímto způsobem použít. I v jiném uložení pro pevné rozvody nepovažuji tuto volbu za šťasnou (nevhodné izolační vlastnosti vzhledem k vlhkosti, nevhodné požární vlatnosti a našly by se asi i další).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 30.12.2008, 15:21 »

Předělával jsem u jednoho majitele domku instalaci a nějaké části byli nataženy "gumou" a část CYSYskou....za jímalo mě jaké to je po 15 letech /cca/ ..guma byla i v omítce poraskaná až na živé vodiče...CYSY byli na pohled OK...neměřil jsem je,protože se vyhazovaly... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 30.12.2008, 15:25 »

Modifikovaný výrok Lohnického z Všech dobrých rodáků, že " Politika je sviňa" :
Vápno je sviňa
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavelka Jaroslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.12.2008, 18:47 »

Ta guma musi byt po 15 letech na kaši a ta lYS snad taky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 30.12.2008, 19:14 »

Trošku mimo téma. Co značí CYSY?
C je měĎ
Y je izolace/plášť z PVC
S nevím
Y celková izolace kabelu - též PVC


No a ještě by mě zajímalo co je LYSY?
Kde se využívá?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 30.12.2008, 20:19 »

Zase někoho napadlo jak ušetřit trochu peněz  zle
Ještě bych se vsadil, že u nich nebudou odpovídat barvy a možná ani počet žil, pokud byly za opravdu dobré peníze. To co na první pohled vypadá výhodně nemusí být vždy výhodné.

Jinak k tomu uložení se stavím stejně jako kolegové. Dovedu si představit gumu ve vápně po pár letech  zle zle a tam kde je kabel z gumy vedenej dřevem bych určitě klidně neusnul.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #11 kdy: 30.12.2008, 20:49 »

Trošku mimo téma. Co značí CYSY?
C je měĎ
Y je izolace/plášť z PVC
S nevím
Y celková izolace kabelu - též PVC


No a ještě by mě zajímalo co je LYSY?
Kde se využívá?

S značí slaněný vodič, tedy licnu
LYS bylo ještě strší označení šňůr CYSY, ostatně i ty se dnes značí úplně jinak, podle nějaké nové evropské normy ten nový klíč se ani nesnažím naučit, natož pochopit, vše se točí kolem písmen H F W a čísel a nul a pomlček zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #12 kdy: 30.12.2008, 20:59 »

Já našel ve svých starých podkladech, že třetí písmeno S je střední šňůra. Z vlastností šňůry vyplývají jemně laněné žíly a měkčené PVC.
Ale nevím to jistě, nechci polemizovat s praktikem. 
P.S.  Našel jsem dodatečně tabulku


* cysy.jpg (289.86 KB, 3072x2304 - prohlédnuto 1486 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Exler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.12.2008, 21:11 »

Ano, třetí písmeno je typ šňůry: L je lehká, S střední a T těžká. Označení CYLY, CYSY, CSSS (silikon),  CGLG, CGSG, CGTG (guma). Jak jednoduché. Ale zato dnešní značení, to je hnus velebnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #14 kdy: 30.12.2008, 22:41 »

Já našel ve svých starých podkladech, že třetí písmeno S je střední šňůra. Z vlastností šňůry vyplývají jemně laněné žíly a měkčené PVC.
Ale nevím to jistě, nechci polemizovat s praktikem. 
P.S.  Našel jsem dodatečně tabulku
Je to tak, jen jsem to neřekl dost precizně  angel ,  a také je pravda, že v praxi jsem ještě šňůru CYLY ani CYHY ještě neviděl i když možná existovala, protože se bohužel bavíme o již nepoužívaném označení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 31.12.2008, 01:02 »

Je to tak, jen jsem to neřekl dost precizně  angel ,  a také je pravda, že v praxi jsem ještě šňůru CYLY ani CYHY ještě neviděl i když možná existovala, protože se bohužel bavíme o již nepoužívaném označení.

Ale viděl, jen o tom asi nevíte.  Mrknutí
CYLY je totéž, co dnes H03VVH2-F. Tedy oválná dvoulinka, používaná např. pro spotřebiče II.tř jako jsou TV, stolní lampičky, fény, RMGF a podobná bižiterie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 31.12.2008, 01:10 »

Takže těžká guma ano jako prodlužovák na stavbu, ale asi né do dílny automechanika, kde se válí v oleji, kterým nabobtná....

Přesně tak. Nikdy asi nepochopím, proč např. výrobci profi fritéz používají šňůr H05RR-F nebo H05RN-F (vím, že nejste přítelem nového, harmonizovanéh o značení, takže se jedná o CGSG  Mrknutí).
Určitě tak činí z důvodu zvýšené tepelné odolnosti, ale jakoby netušili, že ve fritézách se používá olej.  Hněv
Takže tyto šňůry jsou sice odolnější proti teplu, ale vlivem působení oleje za jednu sezónu nabobtnají jako houba a jsou zralé na výměnu.  palec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Exler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 31.12.2008, 01:28 »

CYLY se vyráběly do průřezu 1 nebo 1,5 mm2 (už nevím) a CYHY snad vůbec, ale byly CYH, což byla většinou bílá dvojlinka (připojení reproduktorů k zesilovači, víc možností použití mě nenapadá) nebo trojlinka (tady nevím, k čemu to bylo dobré),  ale s oblibou z CYH vyráběli někteří "elektrikáři" prodlužovací šňůry (byly poměrně laciné a že to mělo jednu izolaci? To přece stačí, vždyť to mám jenom na doma!).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?