Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Čím nahradiť kábel CYKY-4C?  (Přečteno 38468 krát)
join2free
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 30.07.2011, 19:10 »

Potrebujem pripojiť lustrové svietidlo, ktoré ma 2 skupiny žiaroviek (2 a 3 žiarovky). A teda sú 2 možnosti:
1. Použiť CYKY-J 4x1.5 a jednu fázu preznačiť (za predpokladu, že luster ma PE svorku).
2. Použiť CYKY-J 5x1.5 a jednu fázu nezapojiť (za predpokladu, že luster ma PE svorku)?
3. Použiť CYKY-O 4x1.5 (niekdajší 4B) a zohnať luster bez PE svorky - alebo táto možnosť je úplne zlá, a PE vodič sa vyžaduje stále?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 30.07.2011, 21:03 »

Za 2. je správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 30.07.2011, 21:29 »

Varianta 3 je nekompromisně vyloučená.
U varianty 1 by mohla být diskuze, když přeznačím modrou smršťovačkou např. šedou žílu, tak co bude špatně. Přeznačovat se nesmí zeleno/žlutý.

Ale ještě oslovte dodavatele. Někteří mají dále v nabídce i CYKY C4x1,5. Pravda, je to spíš snaha obchodníka tento dnes atypický kabel sehnat. Ale kablovka ho ráda v minimálním množství 10 km vyrobí. Pokud narazíte na obchodníka, který ho má, máte hned jistotu, že mu na zákazníkovi záleží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 30.07.2011, 21:29 »

...alebo táto možnosť je úplne zlá, a PE vodič sa vyžaduje stále?

TO: join2free

Ano, PE vodič se vyžaduje stále. Každý obvod musí mít všechny vodiče L-PE-N - viz příloha.  podivej


* 33 2000-5-52 520.N4.2 musí být vodič PE.JPG (47.88 KB, 1321x148 - prohlédnuto 945 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.07.2011, 21:42 »

Zásadně se tahají všechny vodiče, nikdy nemůžete vyloučit, že je nebudete potřebovat. Takže potřebujete dotáhnout dvě fáze, N a PE. CYKY-J 5x1,5 je dobrá volba. Nebo ještě rafinovanější je 3x + 2x a táhnul bych to plochým CYKYLo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
join2free
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.07.2011, 21:45 »

Ďakujem všetkým.

Čiže predpokladám, že aj pri obyčajnom vypínači (radenie 1) je potrebné použiť CYKY-O 3x1.5 a jednu fázu nezapájať (teda ak vylúčime možnosť preznačovať modrú pri CYKY-O 2x1.5).
A teda čo s voľnými nezapojenými koncami? Ucvaknúť pri plášti kábla, alebo ponechať a zaizolovať?

Len nerozumiem, prečo sa káble, ktoré sú vyžadované, prestanú vyrábať. A namiesto toho sa musí 1 žila obetovať. Hm...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 30.07.2011, 22:34 »

Len nerozumiem, prečo sa káble, ktoré sú vyžadované, prestanú vyrábať. A namiesto toho sa musí 1 žila obetovať. Hm...
Přestávají se vyrábět především kabely, které je problém použít.
Byly doby, kdy se vše tahalo v síti TN-C. Kabel obsahoval vodič PEN.

Od jisté doby se vše tahá jako TN-S. V kabelu je vodič PE (zeleno/žlutá) a N (modrá).
Pokud bychom chtěli použít vodič PEN u nové instalace musel by mít průřež minimálně 10mm2.
Takže kabely bez vodiče N je dnes problém použít, maximálně na nějakou opravu.
Začnou se méně prodávat, prodejci je přestanou objednávat, výrobci je přestanou vyrábět,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #7 kdy: 31.07.2011, 18:56 »

Ďakujem všetkým.

Čiže predpokladám, že aj pri obyčajnom vypínači (radenie 1) je potrebné použiť CYKY-O 3x1.5 a jednu fázu nezapájať (teda ak vylúčime možnosť preznačovať modrú pri CYKY-O 2x1.5).
A teda čo s voľnými nezapojenými koncami? Ucvaknúť pri plášti kábla, alebo ponechať a zaizolovať?

Len nerozumiem, prečo sa káble, ktoré sú vyžadované, prestanú vyrábať. A namiesto toho sa musí 1 žila obetovať. Hm...
A co tak použít 5x1,5 s rozdělením svítidla na tři skupiny?,  šikovný elektrikář by s tím nemusel mít problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 31.07.2011, 19:02 »

Ďakujem všetkým.

Čiže predpokladám, že aj pri obyčajnom vypínači (radenie 1) je potrebné použiť CYKY-O 3x1.5 a jednu fázu nezapájať (teda ak vylúčime možnosť preznačovať modrú pri CYKY-O 2x1.5).
A teda čo s voľnými nezapojenými koncami? Ucvaknúť pri plášti kábla, alebo ponechať a zaizolovať?

Len nerozumiem, prečo sa káble, ktoré sú vyžadované, prestanú vyrábať. A namiesto toho sa musí 1 žila obetovať. Hm...
Zila sa neobetuje, skor pripravi do buducna(ak ju neodstrihnete). Nikdy neviete, ci nebudete casom chciet rozdelit svetlo do 3 skupin, pripadne nejake dalsie pripojit a budete velmi rad ze mate jednu volnu zilu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Václav 3
« Odpověď #9 kdy: 01.08.2011, 09:06 »

Použijte 5x1,5 a nechte poslední vodič jako rezervu, časem se může hodit např. na svítidlo s ventilátorem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 01.08.2011, 11:08 »

BTW, kabel CYKY O - 4x 1,5 neodpovídá kabelu CYKY 4Bx 1,5

Dřívější značení písmeny A - D :

A - obsahuje pouze fázové vodiče (hnědá, černá, šedá)
B - obsahuje fázové vodiče a ochranný vodič (hnědá, černá, šedá + zeleno/žlutá)
C - obsahuje fázové vodiče, nulový vodič a ochranný vodič (hnědá, černá, šedá + modrá + zeleno/žlutá)
D - obsahuje fázové vodiče a nulový vodič, neobsahuje ochranný vodič (hnědá, černá, šedá + modrá)

Nové značení :

J - kabel obsahuje ochranný vodič (zeleno/žlutý)
O - kabel neobsahuje ochranný vodič

V dané situaci se jako nejjednodušší, nejsprávnější a nejdostupnější řešení skutečně jeví použití kabelu CYKY J (C) 5x 1,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Marian Hanzalík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.08.2011, 17:34 »

Použijte 5x1,5 a nechte poslední vodič jako rezervu, časem se může hodit např. na svítidlo s ventilátorem
CYKY 5x1.5 može byt problém schovať do omietky, zaleží od hrúbky. Do stropu ťažko robiť drazku, ani statik by nebol nadšený. Lepšia sa mi zdá varianta p.Svejkovského ťahať 2 kable CYKYLo. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
-George
« Odpověď #12 kdy: 01.08.2011, 17:48 »

Pokud by šlo o minimalizaci rozměru drážky, pak snad raděj místo dvou CYKYLo jen jeden CYKYL 5x1.5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marian Hanzalík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.08.2011, 18:03 »

Pokud by šlo o minimalizaci rozměru drážky, pak snad raděj místo dvou CYKYLo jen jeden CYKYL 5x1.5.
2 kable vedla seba nie su problem - ide o hlbku drazky, nie sirku - ale 1 kabel je urcite cistejsie riesenie, takze mate pravdu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #14 kdy: 01.08.2011, 19:38 »

2 kable vedla seba nie su problem ...

TO: Hanzalík

Problém byt to nebyl, kdyby se jednalo o dva obvody,  pokud se jedná o jeden obvod, musí být všechny vodiče pod společným obložením.
Je určitá výjimka v případech, kdy se používá jeden společný ochranný vodič PE pro více obvodů. Pro tento konkretní případ však v ČSN žádná výjimka není.  nenene

Jediné řešení v souladu s ČSN, zde již několikráte uvedené,  je jeden kabel CYKY 5x1,5  nebo 4-5 vodičů CY-1,5 v jedné trubce. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 01.08.2011, 20:11 »

Jeden obvod mohu táhnout 2 kabely CYKYLo-J 3x1,5mm. Zelenožluté a modré zapojím paralelně, samozřejmě každý ve stejné barvě a zůstanou mi dva hnědé na 2 žárovky zvlášť.
Je v tom nějaký velký problém, pane kolego?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #16 kdy: 01.08.2011, 20:32 »

---
...Je v tom nějaký velký problém, pane kolego?  Mrknutí

Pane kolego, myslím si, že jsem to napsal celkem srozumitelně, a pokud jste OSVČ elektromotér a nejste "bastlíř",  tak byste měl dodržovat předpisy ČSN. Kroutím očima

PS: To co popisujete bych čekal od nějakého amatéra (laika),  ale nikdy ne od OSVČ. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 01.08.2011, 20:40 »

Tak vážně, v panelácích jsou ve stropě průchozí dutiny a nevidím problém si otevřít dutinu u stěny a v místě budoucího umístění lustru a protáhnout kabel CYKY 5x1,5mm.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100