Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?  (Přečteno 12946 krát)
Totter
« kdy: 04.09.2012, 17:37 »

Chtěl bych se zeptat, zda jde použít kabel CYKY 3Bx2,5 na rozvod v domě.
Dnes se používá CYKY-J 3x2,5.
Vím, že se kabel liší barvou izolace jednoho vodiče.

Ptám se z důvodu revize, která je nutná při změně distribuční sazby. Projde toto při revizi?
Opatřit konce vodiče bužírkou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 04.09.2012, 17:50 »

Je to prakticky totéž. Hnědá a černá (u 3f ještě šedá) jsou rovnocenné barvy. Revizák si toho ani nevšimne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 04.09.2012, 18:01 »

3B neobsahuje modrý vodič. Iba dva fázové a zeleno/žltý.

Kto položil takúto otázku, ten sa chystá na inštaláciu vlastnými silami bez patričných znalostí. A tu vidím zdroj problémov pri zapájaní káblov.

Modrý vodič nie je v inštaláciách TN-S na okrasu, je tam pre sprehľadnenie funkcií jednotlivých vedení/vodičov.
Len aby sa z toho nestala čerstvo zrekonštruovan á sieť TN-C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.09.2012, 18:09 »

Pokud se nepletu momentálně není v platnosti norma barevných kódů a mimo ochraného vodiče nejsou izolace probarvovány po pár letech pak poznat modrou od šedé je kumšt
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.09.2012, 18:26 »

Sakra, to jsem přehlídl. Já nějak viděl 3C. Tak toho si revizák všimne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 04.09.2012, 21:40 »

Chtěl bych se zeptat, zda jde použít kabel CYKY 3Bx2,5 na rozvod v domě.
Dnes se používá CYKY-J 3x2,5.
Vím, že se kabel liší barvou izolace jednoho vodiče.

Ptám se z důvodu revize, která je nutná při změně distribuční sazby. Projde toto při revizi?
Opatřit konce vodiče bužírkou?


TO: Totter

Pokud přeznačíte všechny konce vodičů použitých jako vodič N modrou barvou (nejlépe smršťovací bužírkou) lze toto řešení v nouzi tolerovat,
ale není to standardní řešení. Úsměv

PS: Při přeznačování platí zásada, že musí být poznat, jaký vodič (barva vodiče) se přeznačuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
elktrikar
« Odpověď #6 kdy: 06.09.2012, 09:46 »

kdyz to chcete obejit staci ustrihnout izolaci z jineho kabelu(1,5 natahnout 2,5 jde to sanz nezli stejny prumner na tejny) a pri orezavani kabelu hned u rozholeneho mista hnedy( cerny) odizolovat a natahnout izolaci modrou. pokud to chcete opravdu aby to nikdo nepoznal staci za cernou izolaci lehce zatahnout a pretehnout ji pres vodice.Spoj se uhledne zamaskuje.Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.09.2012, 09:52 »

kdyz to chcete obejit staci ustrihnout izolaci z jineho kabelu(1,5 natahnout 2,5 jde to sanz nezli stejny prumner na tejny) a pri orezavani kabelu hned u rozholeneho mista hnedy( cerny) odizolovat a natahnout izolaci modrou. pokud to chcete opravdu aby to nikdo nepoznal staci za cernou izolaci lehce zatahnout a pretehnout ji pres vodice.Spoj se uhledne zamaskuje.Úsměv

To je to nejhorší provedení přeznačení jaké se dá použít. Když už přeznačit, tak takovým způsobem, aby bylo jasné jaká žíla je přeznačena. Nejde o to někoho obelhat, jde o to zajistit přehlednost a tím bezpečnost.  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #8 kdy: 06.09.2012, 09:56 »

Zase jeden koumák co si říká elektrikář a ještě si myslí,  že jsme slepí. Když na žílu 1,5 qmm natáhne někdo izolaci z 2,5, tak to vidím už na dálku, hned se naježím a jsem mimořádně bdělý, protože očekávám další podrazy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.09.2012, 12:46 »

kdyz to chcete obejit staci ustrihnout izolaci z jineho kabelu(1,5 natahnout 2,5 jde to sanz nezli stejny prumner na tejny) a pri orezavani kabelu hned u rozholeneho mista hnedy( cerny) odizolovat a natahnout izolaci modrou. pokud to chcete opravdu aby to nikdo nepoznal staci za cernou izolaci lehce zatahnout a pretehnout ji pres vodice.Spoj se uhledne zamaskuje.Úsměv
Tak presne tohle jsem objevil na jednom technologickem rozvodu pro benzinku. Asi hodinu jsem hledal kam ten kabel vlastne vede. protoze preznaceny konec byl jen v rozvadeci. Na druhym koncu ne. Kdyz jsem cca po roce videl toho cloveka jak to vyrabi, myslel jsem ze mu urazim pracky. Dusledne jsem mu naznacil ze pokud chce neco preznacovat,  tak at to radeji omota izolackou, nebo nic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.09.2012, 14:56 »

Taktéž by šlo konce vodiče odizolovat až k plášti a nechat je holé  ať si revizák vybere že
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.