Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Totter 04.09.2012, 17:37



Název: Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
Přispěvatel: Totter 04.09.2012, 17:37
Chtěl bych se zeptat, zda jde použít kabel CYKY 3Bx2,5 na rozvod v domě.
Dnes se používá CYKY-J 3x2,5.
Vím, že se kabel liší barvou izolace jednoho vodiče.

Ptám se z důvodu revize, která je nutná při změně distribuční sazby. Projde toto při revizi?
Opatřit konce vodiče bužírkou?


Název: Re: Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.09.2012, 17:50
Je to prakticky totéž. Hnědá a černá (u 3f ještě šedá) jsou rovnocenné barvy. Revizák si toho ani nevšimne.


Název: Re: Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
Přispěvatel: Miroslav Revús 04.09.2012, 18:01
3B neobsahuje modrý vodič. Iba dva fázové a zeleno/žltý.

Kto položil takúto otázku, ten sa chystá na inštaláciu vlastnými silami bez patričných znalostí. A tu vidím zdroj problémov pri zapájaní káblov.

Modrý vodič nie je v inštaláciách TN-S na okrasu, je tam pre sprehľadnenie funkcií jednotlivých vedení/vodičov.
Len aby sa z toho nestala čerstvo zrekonštruovan á sieť TN-C.


Název: Re: Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
Přispěvatel: Milan Hudec 04.09.2012, 18:09
Pokud se nepletu momentálně není v platnosti norma barevných kódů a mimo ochraného vodiče nejsou izolace probarvovány po pár letech pak poznat modrou od šedé je kumšt


Název: Re: Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.09.2012, 18:26
Sakra, to jsem přehlídl. Já nějak viděl 3C. Tak toho si revizák všimne.


Název: Re: Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
Přispěvatel: Štefan Beláň 04.09.2012, 21:40
Chtěl bych se zeptat, zda jde použít kabel CYKY 3Bx2,5 na rozvod v domě.
Dnes se používá CYKY-J 3x2,5.
Vím, že se kabel liší barvou izolace jednoho vodiče.

Ptám se z důvodu revize, která je nutná při změně distribuční sazby. Projde toto při revizi?
Opatřit konce vodiče bužírkou?


TO: Totter

Pokud přeznačíte všechny konce vodičů použitých jako vodič N modrou barvou (nejlépe smršťovací bužírkou) lze toto řešení v nouzi tolerovat,
ale není to standardní řešení. :)

PS: Při přeznačování platí zásada, že musí být poznat, jaký vodič (barva vodiče) se přeznačuje.


Název: Re: Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
Přispěvatel: elktrikar 06.09.2012, 09:46
kdyz to chcete obejit staci ustrihnout izolaci z jineho kabelu(1,5 natahnout 2,5 jde to sanz nezli stejny prumner na tejny) a pri orezavani kabelu hned u rozholeneho mista hnedy( cerny) odizolovat a natahnout izolaci modrou. pokud to chcete opravdu aby to nikdo nepoznal staci za cernou izolaci lehce zatahnout a pretehnout ji pres vodice.Spoj se uhledne zamaskuje.:)


Název: Re: Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
Přispěvatel: Jan Alin 06.09.2012, 09:52
kdyz to chcete obejit staci ustrihnout izolaci z jineho kabelu(1,5 natahnout 2,5 jde to sanz nezli stejny prumner na tejny) a pri orezavani kabelu hned u rozholeneho mista hnedy( cerny) odizolovat a natahnout izolaci modrou. pokud to chcete opravdu aby to nikdo nepoznal staci za cernou izolaci lehce zatahnout a pretehnout ji pres vodice.Spoj se uhledne zamaskuje.:)

To je to nejhorší provedení přeznačení jaké se dá použít. Když už přeznačit, tak takovým způsobem, aby bylo jasné jaká žíla je přeznačena. Nejde o to někoho obelhat, jde o to zajistit přehlednost a tím bezpečnost.  >:(


Název: Re: Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
Přispěvatel: Václav 3 06.09.2012, 09:56
Zase jeden koumák co si říká elektrikář a ještě si myslí,  že jsme slepí. Když na žílu 1,5 qmm natáhne někdo izolaci z 2,5, tak to vidím už na dálku, hned se naježím a jsem mimořádně bdělý, protože očekávám další podrazy.


Název: Re: Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.09.2012, 12:46
kdyz to chcete obejit staci ustrihnout izolaci z jineho kabelu(1,5 natahnout 2,5 jde to sanz nezli stejny prumner na tejny) a pri orezavani kabelu hned u rozholeneho mista hnedy( cerny) odizolovat a natahnout izolaci modrou. pokud to chcete opravdu aby to nikdo nepoznal staci za cernou izolaci lehce zatahnout a pretehnout ji pres vodice.Spoj se uhledne zamaskuje.:)
Tak presne tohle jsem objevil na jednom technologickem rozvodu pro benzinku. Asi hodinu jsem hledal kam ten kabel vlastne vede. protoze preznaceny konec byl jen v rozvadeci. Na druhym koncu ne. Kdyz jsem cca po roce videl toho cloveka jak to vyrabi, myslel jsem ze mu urazim pracky. Dusledne jsem mu naznacil ze pokud chce neco preznacovat,  tak at to radeji omota izolackou, nebo nic.


Název: Re: Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.09.2012, 14:56
Taktéž by šlo konce vodiče odizolovat až k plášti a nechat je holé  ať si revizák vybere že