martin1987
|
 |
« kdy: 22.03.2012, 10:40 » |
|
Při rekonstrukci el. instalace v RD dochází k přesunutí elektroměru mimo dům na hranici pozemku. Vzdálenost mezi domovním a elektroměrovým rozvaděčem je cca 40m. Předpokládané jištění přívodu je 32A, maximálně 40A char. B. Je možné pro takovýto přívod použit kabel AYKY 4B x 16? Elektrikář chce použít CYKY 4B x 10 což vychází 2x draž.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 22.03.2012, 12:10 » |
|
Jasné. váš elektrikář ví, že se 16mm2 zapojuje o dost hůř, než ona desítka. Vaše peníze mu jsou celkem ukradené, to přece platíte vy a ne on. Můžete v klidu trvat na kabelu AYKY-J4x16mm2. Neznám jediný důvod, proč by se tento kabel nedal použít. Pokud se to panu elektrikáři nelíbí, ať vám dodá měď v ceně hliníku  Čím si obhajoval tu měď?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
martin1987
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 22.03.2012, 12:14 » |
|
 za reakci. Měď obhajoval pravě snadnější manipulací a tím, že se s časem neuvolňuje a není potřeba ji dotahovat.
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 22.03.2012, 12:42 » |
|
No to je přesně ono. Tak vy kvůli jeho pohodičce zaplatíte o dost více peněz? A s tím dotahováním to zase není až tak horké. Troufám si říct, že když se spoje provedou a dotáhnou tak jak se sluší a patří, pak se s nějakým dotahováním nemusíte zaobírat. Stejně si na toto po letech ani nevzpomenete, leda že by jste byl jeden z mála a nechával si pravidelně po pěti letech udělat periodickou revizi elektroinstala ce.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 22.03.2012, 12:46 » |
|
Pokud nebude použit elměrný rozvaděč, který má výstupní svorky, může být problém s rozvodným závodem, obvykle chtějí elměr zapojený měděnými vodiči.
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 22.03.2012, 12:50 » |
|
Cena CYKY 4x10 mi vychází 3x vyšší než AYKY 4x16. Takže když si připočítá ztíženou manipulaci s Al, pořád by mohla být cena poloviční...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
martin1987
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 22.03.2012, 13:01 » |
|
Pokud nebude použit elměrný rozvaděč, který má výstupní svorky, může být problém s rozvodným závodem, obvykle chtějí elměr zapojený měděnými vodiči.
Je to Severní Morava, takže ČEZ... Svorka v elměr. rozvaděči by šla dodat, nebo se jsem na omylu?
|
|
|
|
|
martin1987
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 22.03.2012, 13:06 » |
|
Dorobit nie (je to vyrobok) ale je mozne dat si vyrobit RE s vystupnymi svorkami
Rozumím
|
|
|
|
|
martin1987
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 22.03.2012, 14:08 » |
|
Děkují vám za odpovědi. Ještě by mně zajímalo čím je upravený typ a průřez kabelu mezi venkovním vedením a RE. Vzdálenost od nejbližšího sloupu je 50m. Pojistky musí byt na sloupu nebo mohou být součásti pilíře. Je to někde vyspecifikován o?
|
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 22.03.2012, 15:07 » |
|
Děkují vám za odpovědi. Ještě by mně zajímalo čím je upravený typ a průřez kabelu mezi venkovním vedením a RE. Vzdálenost od nejbližšího sloupu je 50m. Pojistky musí byt na sloupu nebo mohou být součásti pilíře. Je to někde vyspecifikován o?
Připojovacími podmínkami vašeho distributora. Pojistky budou muset být na sloupu ze kterého budete napojen. A dál je to otázko toho jakým způsobem bude ta přípojka provedena.... A teď oblíbená otázka tohoto portálu: Co na to říká projekt? Ještě se vrátím k původnímu tématu. Pokud by to mělo být daleko od trafačky, tak bych byl raději pro měď, aby tam vyšla nějaká impedace smyčky a aby nebyl případně velký ´úbytek napětí. Ale jsme zase u toho projektu. Projektant by měl vědět co naprojektoval a proč to tam naprojektoval.
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
Petr M
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 22.03.2012, 15:37 » |
|
Děkují vám za odpovědi. Ještě by mně zajímalo čím je upravený typ a průřez kabelu mezi venkovním vedením a RE. Vzdálenost od nejbližšího sloupu je 50m. Pojistky musí byt na sloupu nebo mohou být součásti pilíře. Je to někde vyspecifikován o?
Upravený je, jak už bylo řečeno, v projektu a připojovacích podmínkách. Ono záleží i co na tom sloupu vede a jaký svorky udou použity - spojit natvrdo AlFe lano a CYKY není zrovna nejlepší volba...
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 22.03.2012, 18:48 » |
|
Martin1987 není vůbec hloupý. Vycucává z nás info a to velice úspěšně. Tak na co by dělal projekt, když mu tu blbci poradíme? On bude velice spokojený a projektanti budou bez práce. Taky dobrý. Pak se nedivím, že je tu tolik k vidění výše zmiňovaná otázka "A co na to říká projekt?"Sami si pod sebou řežeme větev. Tak si kolikrát říkám, že jsem opravdu ukázkový VŮL 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|