| | |-+  Za jakých podmínek je možné provozovat kabel JYTY na napětí 230V?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Za jakých podmínek je možné provozovat kabel JYTY na napětí 230V?  (Přečteno 5775 krát)
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« kdy: 11.02.2023, 22:22 »

V praxi se objevují názory, že kabel JYTY nelze používat v pevných elektrických instalacích nn pro napětí 230 V.

Jako hlavní důvod se udává nízké zkušební napětí, které je 1 kV AC u kabelů s vodiči o průměru 1 mm, respektive 2 kV AC s vodiči o průměru 1,8 mm.
Výrobce přitom v produktových listech udává jmenovité napětí 250 V, resp. 380 V. Řada techniků tedy logicky nevidí problém v jeho používání při tomto napětí např. v měřících, řídících a automatizačníc h systémech.

Za jakých podmínek tedy lze výše uvedené kabely používat na napěťové hladině 230 V?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.02.2023, 05:43 »

Un nie je všetko,..
Za seba to vidím tak, že JYTY sa síce môže použiť v EI, avšak nie za podmienok ktoré sa týkajú prenosu el. energie, ale len za podmienok týkajúcich sa ovládania tohto prenosu..
Dva rôzne kategórie využitia EZ v jednej EI, ..
Alebo i na jednom EZ,.. napr. kontakty a cievka na jednom stýkači..

Inakšie povedané, na tento typ kábla nesmiete pripojiť nijaké koncové EZ určené pre spotrebič (zásuvku, lustrovú svorku, vypínač...), ...
Teda nič z toho, kde je dôležitý prenos el. energie, jej následná premena na mechanickú či tepelnú, a s tým súvisiace procesy jak je príkon, skratové prúdy, preťaženie, či oteplenie jadra vodiča súvisiace s prúdovým zaťažením (In)..
A i tie atyp prierezy 1,0 a 1,8 chýbajúce v 5-52 na to nepriamo upozorňujú

Len dúfam že tu teraz dakto nezačne účelovo-dokazovaciu debatu, že také relátko je tiež spotrebič..,  no nie je..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.02.2023, 05:55 »

Kabely JYTY jsou určeny pro použití v pevné instalaci měřících, řídících a automatizačníc h zařízení.
Tyto kabely jsou obdobně jako sdělovací kabely SYKY a SYKFY označovány průměrem vodiče, nikoliv průřezem.

Průměr 1mm odpovídá zhruba průřezu 0,8mm2.
Průměr 1,8mm odpovídá zhruba průřezu 2,5mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.02.2023, 07:04 »

Tyto kabely jsou obdobně jako sdělovací kabely SYKY a SYKFY označovány průměrem vodiče, nikoliv průřezem.
Jjjj...presne. .ešte aj to ich odlišuje.. Úsměv
A navyše aj Un pre silový prenos v bežnej napäťovej hladine nn 230/400 je 450/750,... na rozdiel od Un 230/380 pre ovládanie..
To Un 230/380 kus zavádza na „rovnosť“ s cykynou,.. myslím podvedomo, zvykovo..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.02.2023, 09:14 »

Myslím, že za podmínek udávaný výrobci ......původně vyvinutý pro elektrárny a MaR

Stačí zadat do vyhledavače a již 10 roků se o tom diskutuje.
Je dobré se podívat do datashedů výrobců, na příklad

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18938.0.html

Technická otázka: proč je nízké zkušební napětí 2 nebo 4 kV pro použití v síti 230 V AC ? Kde v instalacích je předepsán násobek špičkového napětí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.02.2023, 11:17 »

1/ norma -4-41 v kapitole o dvojité nebo zesílené izolaci stanovuje požadavky na kabely nízkého napětí takto:
- buďto musí mít jmenovité napětí 300/500 V, a musí být uloženy v izolačních elektroinstala čních kanálech či trubkách,
- anebo musí splňovat požadavky na dvojitou izolaci

2/ jmenovité napětí kabelů 300/500 V tak nutně představuje požadavek na základní izolaci,  a jejich uložení v izolačních kanálech či trubkách na izolaci přídavnou; tyto dvě jsou totiž ekvivalentem izolace dvojité (kterážto je pak ekvivalentem izolace zesílené)

3/ kabely používané pro nízké napětí tak musí splňovat požadavek 300/500 V (což zpravidla splňují i běžné CYKY kabely)

4/ kabely JYTY 1 mm² tak nelze používat pro rozvody 230 V AC, protože jejich jmenovité napětí je "jen" 250 V, což neodpovídá uvedeným požadavkům na základní izolaci pro nízké napětí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.02.2023, 14:45 »

Skvěle vysvětleno.
Pro instalace je prioritou dvojitá isolace a ne zkušební napětí.

Občas je dobré oprášit a podívat se do 4-41......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.02.2023, 16:12 »

Technická otázka: proč je nízké zkušební napětí 2 nebo 4 kV pro použití v síti 230 V AC ? Kde v instalacích je předepsán násobek špičkového napětí?

Pevné instalace spadají do kategorie přepětí III
ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3, čl. 4.3.2
ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, čl. 443.6.2

Pro kategorii přepětí III je normově stanoven požadavek na impulsní výdržné napětí 4 kV.
ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3, Tabulka F.1

Impulsní napětí 4 kV má ekvivalent ve zkušebním napětí 2,5 kV AC/1 min.
např. již zrušená ČSN 33 0420, Tab. 4



Proto kabely používané v pevných instalacích musí být testovány nejméně na 2,5 kV AC/1 min.
Což je mimochodem druhý normový požadavek, který diskvalifikuje kabely JYTY; ty mají zkušební napětí pouze 1  pro 1 mm² / 2  pro 1,8 mm².

Takže JYTY pro použití na nízkém napětí nesplňují ani požadavek na základní izolaci, ani nesplňují požadavek na zkušební napětí.

Ale ve spoustě revizí se píše, jak je "zařízení schopno bezpečného provozu".
Inu kde není žalobce, tam není ani soudce ...



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.02.2023, 16:14 »

Pardon, vypadlo tam ... "mají zkušební napětí pouze 1 kV pro 1 mm² / 2 kV pro 1,8 mm²".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.02.2023, 19:35 »

Pardon, vypadlo tam ... "mají zkušební napětí pouze 1 kV pro 1 mm² / 2 kV pro 1,8 mm²".

Ono vám toho vypadlo více! Kabely JYTY se dělají podle průměru a vy stále píšete mm2, což je průřez. Děláte z toho neuvěřitelný guláš.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.02.2023, 21:29 »

Pokud uzemním stínění, tak je to asi nejlepší ochrana proti dotyku, kterou si mohu v kabelovém světě představit.... .
Pro domácí instalaci bych ovšem kabel nepoužil, na stranu druhou, pokud vyhovuje odporné a do posledního detailu ošizené CYKYlo  ,  a JYTY nikoli, tak se svět asi zbláznil.
Pominuli jste jeden ze zásadních důvodů nepoužití a to přílišnou toleranci vodivosti jádra oproti vodičům "elektrikářským".
V tom je ono jádro pudlíka rozdílu uvádění průřez/průměr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.02.2023, 11:56 »

3/ kabely používané pro nízké napětí tak musí splňovat požadavek 300/500 V (což zpravidla splňují i běžné CYKY kabely)

4/ kabely JYTY 1 mm² tak nelze používat pro rozvody 230 V AC, protože jejich jmenovité napětí je "jen" 250 V, což neodpovídá uvedeným požadavkům na základní izolaci pro nízké napětí

Existují i JYTY s vodiči 1 mm, u kterých je deklarováno U0/U = 300/500 V, viz příloha.

Impulsní napětí 4 kV má ekvivalent ve zkušebním napětí 2,5 kV AC/1 min.
např. již zrušená ČSN 33 0420, Tab. 4

Dosud jsem žil v domnění, že ekvivalent impulzního napětí je v hodnotě vrcholového AC napětí. Na tomto principu se provádí alternativní dielektrické zkoušky u zařízení, viz např. ČSN EN IEC 60664-1 ed.3, čl. 6.4.2.

Pro efektivních 2,5 kV je tedy špičková hodnota 3,5 kV. V tom případě by tento požadavek nesplňovaly ani běžné kabely CYKY.

Ta tabulka ze zrušené ČSN 33 0420 také udává, že by efektivní hodnota střídavého zkušebního napětí pro splnění požadavku na impulsních 4 kV měla být 2,83 kV.


* JYTY-Allkabel.jpg (75.72 KB, 488x631 - prohlédnuto 255 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.02.2023, 18:24 »

Existují i JYTY s vodiči 1 mm, u kterých je deklarováno U0/U = 300/500 V, viz příloha.
Ano, stejně jako existují JYTY, které toto nesplňují.

Pro efektivních 2,5 kV je tedy špičková hodnota 3,5 kV. V tom případě by tento požadavek nesplňovaly ani běžné kabely CYKY.
Impulsní napětí 4 kV má ekvivalent ve zkušebním napětí 2,5 kV AC/1 min.
Viz ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3, čl. 4.2.2.1
Pokud norma vyžaduje 4 kVimp => 2,83 kVAC => nejbližší preferovaná hodnota 2,5 kVAC
Obyčejné CYKY splňují 2,5 kVAC


* JYTY.png (183.95 KB, 1192x925 - prohlédnuto 209 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 14.02.2023, 12:09 »

Viz ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3, čl. 4.2.2.1
Pokud norma vyžaduje 4 kVimp => 2,83 kVAC => nejbližší preferovaná hodnota 2,5 kVAC
Obyčejné CYKY splňují 2,5 kVAC

Mě to tedy jako moc ekvivalent stále nepřijde. Kabel o zkušebním napětí 2,5 kV AC je reálně zkoušen špičkovou hodnotou pouze 3,5 kV. To není úplně na straně bezpečnosti.

Pořád mi z toho plyne, že zkušební napětí (nebo spíše odolnost) kabelů použitých pro hladinu impulzních napětí 4 kV, by mělo být spíše 3 kV AC než 2,5 kV AC, nebo by měla být uváděna přímo hodnota impulzního výdržného napětí jako u zařízení.

Kdysi jsme zde řešili otázku, zda se kategorie přepětí týkají také kabeláže. V 4-443 kabely výslovně uvedeny jsou, v 664-1 však nikoliv. Normy pro výrobu kabelů  principy uvedené v 664-1 většinou nepoužívají. Uváděné zkušební napětí nemá na tuto normu v podstatě žádnou přímou vazbu. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 09.03.2024, 12:35 »

Tak nám vyšla nová norma ČSN 34 7413 pro kabely JYTY.

Norma platí pro kabely s měděnými jádry o průměru 1 mm s PVC izolací a PVC pláštěm pro jmenovitá napětí 300/500 V AC a pro kabely s měděnými jádry o průměru 1,8 mm s PVC izolací a PVC pláštěm pro jmenovitá napětí 450/700 V AC.

Kabely JYTY jsou určeny pro spojení signálních a ovládacích přístrojů a zařízení. Způsob užití kabelů je uveden v normě ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 a ČSN EN 50565-1.

Jmenovitá AC napětí:

u žil s průměrem jádra 1 mm U0/U: 300/500 V.
u žil s průměrem jádra 1,8 mm U0/U: 450/750 V.

V případě použití kabelů pro DC nesmí být jmenovité napětí vyšší než 1,5 násobek jmenovitého AC napětí.

Zkušební AC napětí:

2 kV pro jádra průměru 1 mm.
2,5 kV pro jádra průměru 1,8 mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Projektanti, budete se snažit eliminovat nedostupnost některých kabelů, vyplývající ze zavedení HD308 S2:2001?
 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Kabel pro halogenový reflektor musí být silikonový?
 Máte zkušenosti s kabely FACAB ?
 Co to je za kabel DCK QY DY 37DN?
 Co to znamená přesně "flexibilní" kabel a vodič?
 Neznáte někdo odkaz na katalog kabelů 110kV?
 Nevíte náhodou někdo, proč podmořské kabely jsou výhradně stejnosměrné?
 Jaký je Váš názor na záměnu kabelů Cu na Al?
 Co znamenají typy kabelů v příloze č. 2 vyhlášky 23/2008 Sb.?
 Kde sehnat šňůry CYSY typ H03VV-f 3x0,75 mm, nebo podobné typy?
 Má niekto skúsenosti s vlastnosťami CYKY vyrobené v Poľsku?
 Môžem použiť na napájanie obehového čerpadla pre TUV kábel H05VV-F 0.75mm2?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Proč se u ovládacích kabelů udává průměr žil ?
 Čo značia písmená Bd a Si v označení priemyselných káblov?
 Jaký je dnes rozdíl mezi H07RN-F, CGSG a CGTG?
 Jaký je rozdíl mezi CYKY a CYSY?
 Jaký kabel byste použili pro připojení motoru spínaném frekvenčním měničem?
 Je nutné použiť nehorľavé káble aj na pospájanie?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Mohu nahradit kabel 1-CXKE-R kabelem N2XH?
 Jaké je označení tohoto kabelu?
 Jaký odolný - panceřovaný kabel, aby odolal zvířatům?
 Jaký je rozdíl v použití kabelů CYKY, vyrobených pro rozdílná zkušební napětí?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení MVE?
 Jaká je spolehlivost cca 15 let skladovaných kabelů CYKY?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Je možné nahradiť kábel typu NHXH-J káblom NHXCH?
 Jsou do dřevěného obložení nezbytné kabely 1-CXKH-R?
 Už jste uplatnili ve své praxi kabely namáhané torzní silou?
 Aké označenie má krútená netienená dvojlinka 2x1 alebo 2x1,5 mm2?
 Lze vyrobit specialní kabel, kde bude několik žil a pneumatické hadičky?
 OBO: Jak vypočítat hmotnost kabelů?
 Už jste slyšeli o topných kabelech, vyvinutých k urychlení vyzrání a vytvrzení betonu?
 Kdo dnes vyrábí kabel s kvalitou izolace bývalých CYSY a CYKY?
 PRAKAB: Katalog kabelů a vodičů 2010-11
 Aký kábel zvoliť pre pevne zabudované spotrebiče - pevný alebo ohybný lankový?
 Jaké je označení pro laněný stíněný kabel 3x150+75mm?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Je možné uložení kabelu JYTY v zemi?
 LAPP: Novinka pro fotovoltaiku - Lapp Group představuje nový typ kabelu ÖLFLEX® TRAFO
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Co to je za pojem - kabel s minerální izolací?
 Jaká je životnost CYSY kabelu?
 Jaký kabel použít k vypínači?
 HFFR kabely z produkce nkt cables
 Myslíte si, že se prosadí spekulace o vodičích Cupal?
 LAPP KABEL: ÖLFLEX® CLASSIC 100 s redukovanou tloušťkou izolace žil
 LAPP GROUP: Chuť úspěchu
 Může kabel CYKY přijít do styku s vodou?
 Jakým způsobem udělat náhradu Al kabelů v husích krcích?
 Ako zistite typ vodica nebo kabla?
 Znáte někdo tenhle typ kabelu?
 Je možné nahradit kabel 5c6 dvojicí kabelů 5c2,5 ?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 HELUKABEL: Katalog kabelů a vodičů
 ENSLO: Kabelové technologie 1-170kV
 Kabely z tekutého kovu
 Jaké zvláštní vlastnosti má kabel CYKLY?
 Kde koupit 26-žilový barevně odlišený kulatý silový kabel?
 Jaké je označení kabelu používaného pro polní telefony?
 Jaké bylo označení ploché instalační šňůry?
 Setkáváte se s kabelem kabelů Olflexem?
 Je možné použít vodič AES k zemní přípojce či k připojení stavebního rozvaděče?
 Znáte někdo tento jednožilový trakční kabel 500 mm2 a máte na něj TP?
 Určuje nějaký předpis nebo norma tloušťku izolace vodičů a kabelů?
 Lapp Group: kabely v domě budoucnosti
 Čím jsou kabely omotány a k čemu toto omotání služilo?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Co je to za kabel s fólií a drátem?
 Je dovoleno použít kabely CYKY v instalacích 500V IT?
 Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č.305/2011
 Jaké označení má kabel s barvami vodičů červená, zelená, modrá, černá?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 Existuje kábel N2XH 1x6 so zelenožltou izoláciou?
 Jak řešit nevhodně zvolený kabel pro dálkové ovládání frekvenčního měniče?
 Jaké označení má tento kabel?
 Jaký doporučíte mechanicky odolný kabel pro třídící linku na písku?
 Liší se CYKY-O a CYKY-J jinak než barevným značením vodičů?
 Mohu použít kabel CYH do lišty?
 LAPP KABEL: Hlavní katalog 2014/2015
 Může Cykylo do podhledu?
 Lze použít kabel H05VV-F (CYSY) v sádrokartonu?
 Co znamená toto označení kabelu?
 Jaký použít typ kabelu k elektrodám regulátoru hladiny RVH 12-N?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Jak je trh chráněn před nekvalitními kabely?
 Znáte kabely s papírovou izolací?
 Jak rozpoznat neoznačený kabel staré výroby od kabelu harmonizovaného?
 Víte, nač si dávat pozor při výběru nn kabelů?
 Jak se správně značí druh kabelu?
 Proč výrobci vyrábí kabely s menším průřezem zž vodiče než 10mm2?
 LAPP KABEL: Široká nabídka e-nástrojů a služeb v netradičním pojetí
 Co vedlo výrobce ke snížení zkušebního napětí CYKY, CYSY...?
 Kde v ČR sehnat měkký (guma/silikon) 2-žilový kabel do 15V/2A (ne dvoulinka)?
 Aka je kvalita kablov polskej firmy ELPAR?
 Jak se pozna kabel urceny pro venkovni pouziti?
 Potřebují kabely pro krbová kamna zvýšenou tepelnou odolnost?
 Jak se označuje typ plochých vodičů užitých v panelových domech?
 Dá sa použit biely CYSY 3Cx1,5 v exteriéri?
 nkt: Katalog Energetické kabely (Medium Voltage Cables)
 Jaký kabel pro pro přenos DC 30V/500A na cca 8. metrech?
 Je nějaký rozdíl mezi kabely AES a NFA2X?
 Jak rychle vyhledat konfekci ke kabelům Lapp?
 LAPP KABEL: Vysoce odolné kabely ÖLFLEX 408 P a ÖLFLEX 409 P
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 Jaký kabel pro připojení motoru použít do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Aky je rozdiel medzi kablami CXKE a N2XH?
 Mozem pouzit na privod do domu z RE kabel EYY-J namiesto CYKY?
 LAPP Kabel: Hlavní katalog kabelů a vodičů 2016/17
 Kdo vyrábí kabel 3x2,5 (2x černá,1x ŽZ) pro pohyblivou zásuvku?
 Ktorý bežne dostupný biely kábel je UV odolný?
 Jaké typy kabelů použítl pro EZS Jablotron 100?
 Je tienený FTP kábel odolnejší voči blesku?
 Co je to za kabel? Jde o JYSTY?
 Kde sehnat kabel RS232 s garantovanou barvou žil?
 Je nutné použít ohniodolné kabely v objektu mateřské školy?
 Kabelové systémy na míru ÖLFLEX CONNECT.
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Myslíte, že jsou kabely pro železnice použitelné i pro letištní provozy?
 Existuje N2XH-J 3x1,5 v plochém prevedením?
 Kabelové vlečky mají stále využití i v této době
 Je přípustné použítí kabelů CYKY v obchodním středisku mimo omítku?
 Jaký kabel zvolit do chemického prostředí s teplotou 200°C?
 Jaky je rozdíl v chemickém složení izolace kabelů CYKY A CYSY?
 Rozdíly mezi CYSY a CGSG a jejich vhodnost pro venkovní vedení?
 Neznáte dodavatele krouceného (spirálového) kabelu 9x0,5?
 Poradíte mi typ vysoce flexibilního čtyřicetižilového kabelu?
 LAPP: Online nástroje pro rychlý výběr kabelů
 Aka je rozdiel v kvalite kablov ELPAR a DRAKA?
 TIP na odolný ovládací kabel MEGAFLEX 500
 Kabel ÖLFLEX SERVO 728 CY šetří místo
 Kabel Profinet pevný i ve vysokém tahu
 LAPP KABEL dodal pro kolesové rypadlo v Bulharsku kabely ÖLFLEX ROBUST FD
 Jaký je největší povolený (vyráběný) průřez závěsného kabelu s Cu vodiči?
 LAPP: ETHERLINE PN Cat.7 rychlost přenosu dat 10Gb/sec. s přenosovou frekvencí 600 MHz
 Kde seženu kabel k invalidnímu vozíku?
 Energetické řetězy mohou mít i mikro rozměry.
 Jaký kabel použít pro DC instalaci?
 Jakým stíněným kabelem napájet HIFI soustavu?
 Jaké bylo značení vodičů do roku 1950 s textilní izolací?
 Slyšeli jste o nekvalitních kabelech dodávaných na náš trh firmou Romcab S.A.?
 Nový datový kabel pro energetické řetězy
 Konektory a patch kabely pro spolehlivý průmyslový ethernet
 Je možné použiť aes 2x16 na 100v rozvod?
 PFISTERER strhává pozornost technologií pro VVN kabely
 UV stabilní ovládací stíněný kabel s PVC izolací
  Co nového představil LAPP futureLab na veletrhu v Hannoveru 2019
 TML kabel pro ponorná vodní čerpadla
 Revoluce v požárně bezpečnostních kabelech
 Dlouhé vysokorychlostní pohyblivé řetězy
 Jakou zvolit venkovní alternativu k kabelu JYTY – J 4x1?
 Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
 Co znamená oznáčení kabelu CYKY-m?
 Jaký je nový název kabelu 7Cx1,5?
 NKT instal CYKY Dca - inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště
 Kabelové řešení pro železnici, telekomunikační a signální kabely
 Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU?
 Jaký je rozdíl mezi stíněným kabelem a kabelem s koncentrickým jádrem?
 Nově vyvinutá směs PVC umožňuje kabelům odolávat teplotám až do -60°C!
 Jaké je evropské označení kabelu?
 TIP na instalační kabel pro sdělovací zařízení SYKFY
 Slim řídicí kabely s garancí 5 milionů cyklů
 Digital Cable Code: Kabel s vlastní webovou stránkou
 LAPP je průkopníkem kabelů pro stejnosměrný proud
 Je nutné dimenzovat kabely a vodiče dle kategorií přepětí?
 Existuje plochý ohebný kabel 3x1,5 (obdoba CYKYlo) pro pohyblilvý přívod?
 Jaké jsou nyní dostupné kabely pro DC aplikace?
 Katalog kabelů LABARA Cables
 Jak oceníte PRAKAB za vlastní barevné označení pro rychlé rozlišení kabelů?
 TIP na bezhalogenový ovládací stíněný kabel
 Které dokumenty uvádí minimální vlastnosti pláště kabeláže pro zdravotnictví?
 Jak dlouho budete ještě říkat CYKYna?
 NKT: Silové kabely a vodiče do 1kV
 Kabex, katalog výrobků v českém jazyce
 #EH: SOLARFLEX od Helukabelu již 12 let v prodeji
 Neznáte parametry a váhu kabelu AMKQYDV 3x120?
 Kdy je vhodnější pro přívod dílny zvolit měď a kdy hliník?
 Jaký kabel pro čerpadlo studny pro styk s pitnou vodou?
 Nemáte někdo nějakou ucelenou tabulku parametrů kabelů NSGAFOU?
 Katalog Energetické kabely nkt
 Jaký je nejvíce tepleně a požárně neodolný kabel?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Vnímáte, kdy pracujete s kabely nkt cables?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?
 Kde nacházíte nejčastěji uplatnění kabelů SYKFY?
 Jaké jsou rozdíly v elektrických vlastnostech mezi kabelem 5x4 CYSY a 5x4 CYKY?
 Jaký použít samonosný kabel na FV?
 Co si vše představit s kabelem pro vertikální aplikace?
 Kde v Česku využít průmyslu odolný kabel NSSHöu?
 Co zásadního přináší ČSN 33 2000-7-716:2024?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.