 Je nutne aby bol CYKY kabel medzi sadrokartonovy m podhladom a parozabranou a tiez v podlahe vedeny v chranicke?
 
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 31.01.2011, 07:59 » |  | 
 
 Strop (podhled) - CYKY kabel má od výrobce "prohlášení o shodě" podle kterého je možné jej pokládat přímo na hořlavé podklady. U sádrokartonu jde spíše o vhodné uložení tak, aby nedošlo k poškození při montáži sádrokartonu, k poškození o hrany kovových profilů,...Podlaha - pokud nebudeme uvažovat o nějaké možnosti výměny, pořád je tam jeden malinký rozpor:
 - podle zatížení se může kabel mírně zahřívat, změny teploty se zároveň objeví jako malé změny "rozměrů",  zalití "natvrdo" do betonu nemusí být to nejlepší řešení
 - pokud dáme více kabelů v souběhu do chráničky, už bychom měli uvěřit, jestli se nebudou navzájem zahřívat tak, že by to bylo třeba zohlednit při volbě průřezu vodičů ve vztahu k jištění
 |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 31.01.2011, 08:03 » |  | 
 
 Není to nutné, nicméně....... .......vhodnos t musíte zvážit sám. Jde jen a jen o zvýšení mechanické ochrany kabelu. |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Hub Není vodič jako vodič
 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 31.01.2011, 18:30 » |  | 
 
 Souhlasím s kolegy    Domnívám se, že vyloženě nutnost to není, nicméně je-li to jen trochu možné, sáhněte po ní. Předpokládám tedy, že jde o prosté zásuvkové a světelné obvody (CYKY-J 3x2,5 a CYKY-J 3x1,5)   |  
						| 
 Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá   |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Hub Není vodič jako vodič
 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 31.01.2011, 18:43 » |  | 
 
 Kabelové vedení musí být nějak uloženo, způsoby uložení definuje norma, volné uložení norma nezná.volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod.
 
 Ano a zohledňuje tak vliv způsobu pokládky vedení na jeho zatižitelnost. A pojem "cik cak" považuji spíš něž za normativní, za řemeslnou etiku a předpokládám, že vedení je a bude vedeno hospodárně, bezpečně a řemeslně čistě. |  
						| 
 Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá   |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Petr Doležal 
  
  Offline 
 
 
  emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 31.01.2011, 19:03 » |  | 
 
 . . . norma nezná volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod.
 . . . pojem "cik cak" považuji spíš něž za normativní, za řemeslnou etiku a předpokládám, že vedení je a bude vedeno hospodárně, bezpečně a řemeslně čistě.
 Zóny uložení jsou zóny uložení (33 2130) |  
						| 
 Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Hub Není vodič jako vodič
 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 31.01.2011, 19:21 » |  | 
 
 Zóny uložení jsou zóny uložení (33 2130)
 ?  není řeč o 5-523? |  
						| 
 Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá   |  |  | 
	|  | 
	|  |