Ondra Vodny
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 31.12.2025, 17:34 » |
|
Jsem laik a majitel novostavby. Mám dotaz ohledně kabelu (rezerva pro budoucí saunu), který mi firma nechala trčet ze země přímo pod tepelným čerpadlem. Kabel leží volně na ostrém kamenivu (kačírku) přesně v místě, kam v zimě kape kondenzát a tvoří se tam ledovka (viz foto). Moje obava:
Bojím se, že až budu chtít kabel za pár let použít, bude jeho izolace zničená od mrazu a tlaku ledu na kameny.
Developer i montážní firma TČ mi tvrdí, že “venkovnímu kabelu CYKY to nevadí”. Je má obava oprávněná? Je takové uložení (bez chráničky, přímo pod ledem) přípustné dle norem (např. ČSN 33 2000-5-52)? Pokud je to špatně, čí je to chyba? Stavební firmy (že nedala chráničku rovnou) nebo montážníků čerpadla (že nainstalovali jednotku tak, že voda teče přímo na kabel)? Potřebuji vědět, na koho mám při reklamaci zatlačit.
 za potvrzení, zda jen “plaším”, nebo je to opravdu problém.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 02.01.2026, 23:50 » |
|
Uložení kabelu se provádí v pískovém loži, nebo v ochranné trubce (žlabu) Sice kačírek nemá ostré hrany, přesto tlak kamení na plášť kabelu není dobrý, obzvláště v dlouhém čase. Mráz mu nevadí, pokud se s tím zmrzlým kabelem nehýbá. Všeobecně se nesmí pracovat s kabely pod +5 stupňů Požadujte prostě uložení kabelu dle platných předpisů. Zkuste zdejší vyhledávání, najdete dost příspěvků. https://elektrika.cz/data/clanky/vvvatd040521/view
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
| |
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 03.01.2026, 17:07 » |
|
Kabelu je nejlépe, pokud je pod napětím (pro laiky "pod proudem"). Nejlépe zakončit zásuvkovým sloupkem nebo něčím podobným, ono se to nakonec vždy využije, ví se přesně kde je konec, kabel nenavlhá... a jeho budoucí zamýšlené využití nebude problém. Dobře ukončený kabel zahrabaný v záhonu je sice také možný, ale za několik let může všelicos vypadat jinak a pak je to na rozhrabání velké plochy, než se najde konec.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 03.01.2026, 17:18 » |
|
Cokoli trčící kdesi uprostřed zahrady, je odsouzeno k posekaní, poškození AL vlivy, nebo to sežere počasí. Za ideální považuji slepou spojku SVCZ a smotek uložený v pískovém lóži, ideálně s drenážním podsypem. U moderních eko cykyn i aykyn je vlhkost kritickým faktorem. Ani ne tak plášť, ale izolace vodičů je u některých výrobců jakoby nasákavá, zvlášť šedá a povrchově barvená hnědá. Ve vlhku se na nich objevuje jakási plíseň a poměrně rychle se u vypnutých kabelů zhoršuje izolační stav. Proto ani ta rádoby vodotěsná krabička na fotce není ideální řešení. Stejně jako bůh ví jak vyřešený přechod země vzduch, kde cyklickým namáháním zmrazením a táním okolní půdy, dochází k namáhaní izolace. Tak nějak neočekávám, že projektant namaloval NYY a i kdyby, tak nevěřím, že ho tam skutečně natáhli.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 05.01.2026, 18:30 » |
|
Žvýkačkovitá výplň se nepoužívá už dávno. Bílá výplň po přemrznutí zůstávala na izolaci žil, nebo se rozlámala a vznikají tak mezery, kde se drží voda. Obecně s vyšším nárokem buď na eko, nebo na cenu, klesá kvalita izolací na žílách. Na druhou stranu je fakt, že jednotlivé žíly nejsou určeny k vystavení atmosférickým vlivům, nebo slunci. Porovnáním s historickými kabely, je však směs určitě jiná, byť třeba elektrické vlastnosti jsou stejné. (Záměrně nepíšu co je patrné, aby se toho nechytli nějací kabeláři) Je taky fakt, že starý kabel vydržel déle fungovat s plášťovou poruchou, právě díky materiálu izolace žíly. Pokud má mít klasický kabel moderního provedení lepší provozní spolehlivost, pak v případě jeho ukončení venku, nebo v rozvaděči ohroženém kondenzací či zaplavením, nezbývá než mimo důsledného uložení v písku, použít rozdělovací hlavici a navařeni smršťovaček i na jednotlivé žíly.
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: Včera v 06:37 » |
|
No asi není užitečné aby kabel vydržel 50 let. Teda on asi vydrží ale ne úplně za všech podmínek.
Bych tvrdil pravý opak, vše na povrchu je taknějak vyměnitelné, i rozvaděč když by na to přišlo, ale rozkopat si dům kvůli kabelům je pro majitele na mrtvici.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #10 kdy: Včera v 07:01 » |
|
Děláte z toho zbytečné drama. Kabely CYKY jsou osvědčené mnoha lety fungování. Pokud odejdou, bývá to v drtivé většině chybou uložení. NA kabel si sedne kámen, nebo dojde k jeho poškození třeba sednutím zeminy a podobně. Neméně časté je také poškození nějakým řemeslníkem, který jej "opraví" omotáním izolačky a podobně.
Důležitá je prostě mechanická ochrana kabelu. Proto trubka, nebo pískové lože. POkud připravuji rezervu (vývod) na zahradu, nechávám často smotané klubko kabelu v zemi, hned vedle domu. Konec kabelu uzavřu samovulkanizač ní páskou, smotek kabelu vložím do igelitového pytle a vše uložím do hromady písku.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|