| | |-+  Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?  (Přečteno 14673 krát)
Pavelka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 05.03.2021, 14:02 »

V domě není HOP.  Je zde pouze pospojování v koupelně, do kterého je spojením vany a plynového potrubí v koupelně zahrnut i plynový rozvod  a do země je uzemněna jen jedna ekvipotenciáln í svorkovnice na zdi v chodbě, do kteréžto jsou navedeny ZŽ vodiče - první od můstku PEN v rozvodnici - tedy z bodu rozdělení na PE a N, dále i ZŽ vodič od zmíněného plynového potrubí a následně pokračuje uzemňovací páska do země.

 Jelikož není HOP, není nikde spojeno uzemnění elektriky s hromosvodem - jak by to mělo správně být v HOPu. (Kde by to mělo být správně spojeno i s tím plynovým rozvodem.)

Proto zatím jen čistě teoretický dotaz: Pomohlo by (nebo mohly by se vůbec) v tomto případě jen jednoduše v zemi propojit obě uzemňovací pásky? - tedy propojit zas uzemňovací páskou onu  zmíněnou uzemňovací pásku co jde od elektriky (+plyn)  s uzemňovací páskou hromosvodu?

Pokud ANO, mohl bych jen a pouze  tyto dvě pásky snad spojit v zemi sám bez projektu a revize. V opačném případě, vyžaduje-li popsaná situace složitější a vážnější řešení to přenechám odborníkům.

Zajímalo by mě tedy, zda to mohu (zatím) takto ponechat jak to udělali v minulosti, nebo jestli to urychleně řešit nebo jestli propojit ty dvě pásky v zemi - neboť tam budu stejně teď kopat.







Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 05.03.2021, 20:43 »

Propojením obou uzemnění situaci zlepšíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 06.03.2021, 08:57 »

Přijde mi to trochu zmatené. Vaše ekvipotenciáln í svorkovnice mi funkčně připomíná HOP, nebo nověji MET.
Spojení všeho co má později blízké souběhy na jeden společný potenciál, bude mít logicky velký význam z pohledu bezpečnosti. Ale to už Honza Hájek stručně napsal. Jak velký je ovšem bez znalosti místních podmínek otázkou řešenou pouze v teoretické rovině.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.03.2021, 20:26 »

V domě není HOP.  

  a do země je uzemněna jen jedna ekvipotenciáln í svorkovnice na zdi v chodbě, do kteréžto jsou navedeny ZŽ vodiče - první od můstku PEN v rozvodnici - tedy z bodu rozdělení na PE a N, dále i ZŽ vodič od zmíněného plynového potrubí a následně pokračuje uzemňovací páska do země.
Mne to príde tak, že po prepojení v zemi s bleskozvodom budete mať METku na tej chodbe ..no skúste tú situáciu trebárs nakresliť...v dome bez suterénu už som METku na chodbe pod HR videl..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.03.2021, 08:12 »

Jen byste pak ještě měl nasadit svodiče  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavelka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.03.2021, 14:28 »

Můj dotaz není jen problém můj ale podobné otázky řeší mnozí majitelé starších domů po venkově. Instalace je v těchto domech zastaralá a občas je potřeba doplnit něco nového - tak třeba - tu bojler a  s tím NT a s tím jiné připojovací podmínky distributora, tu třeba plyn do domácnosti, po letech se dělá nová krytina a s ní i hromosvod, který také doposud nebyl..atd... atd... No a pak se nějak to nové namontuje na to stávající. Postupně toho nového přibývá a přibývá... ..až  z toho je trochu zmatek.

 Revize? Tak třeba hromosvod. Když mi ho pokrývač přidělal, revizní zprávu přivezl od svého známého, který se na to dílo ani nepodíval. Tak to často chodí. A elektrikář? Nedávno jsem rozdělal dvoutlačítkový vypínač lustrák - a ejhle! - žlutý drát omotaný černou páskou! ..kde je pak důvěra v odborníka?

 Stručně a přehledně:
-Venku na zdi domu je plechový box s dvířky, uvnitř je elektroměr, HDO, hlavní jistič 3x25A...

-Do budovy jdou 4 vodiče - tedy 3fáze a PEN.

-V chodbě je hlavní rozvodnice, ve které se PEN dělí na PE a N a pak chrániče...jis tiče. Přepěťová ochrana není. Až sem žádné uzemnění, asi jen venku na některém sloupě.

Tak a teď to uzemnění: V téže chodbě jako rozvodnice je asi 5m od rozvodnice zmíněná ekvip. svorkovnice na zdi, z ní tam jde páska ven nejkratší cestou do země.

A do této ekvip. svorkovnice přicházejí tyto vodiče:

1) -   10mm2 CU z můstku PEN z rozvodnice
2) -   6mm2 Cu od plynové trubky v chodbě
3) - a třetí jsem identifikoval jako AL vodič PEN od třífázové zásuvky venku poblíž, která zůstala v zapojení na čtyři dráty, tedy PEN vodič vychází z rozvodnice z PEN můstku, jde do zásuvky a ze zásuvky ještě i do této ekvip. svorky.
V tomto stavu jsem to podědil.

No a v koupelně je pospojováno snad vše co pospojováno být může. I plynová trubka s vanou vodičem Cu 6 mm2, samozřejmě i kolíky zásuvek. Tomu bych věřil, že je v pořádku.

Takže ještě jednou: Přepěťová ochrana není povinná a je drahá a je to složitá věc i pro elektrikáře. Uzemněn je hromosvod (s opakovanou revizí - odpor je změřen a je v pořádku),  elektrika uzemněna jen tak jak jsem napsal.
Tak mě napadlo spojit za tohoto stavu alespoň ty dvě uzemňovací pásky a nic jiného zatím neřešit.
Jediné čeho jsem se bál je to co napsal pan Horský - není zde žádná přepěťová ochrana. V tom případě to nespojovat?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.03.2021, 15:14 »

Keď pásky spojíte, tak prepäťovka je v podstate nevyhnutná,...potenciál blesku sa vám objaví cez prívod v HR na PENe...
Keď nespojíte tak napr. ťažko povedať čo hrozí cez strechu od zachytávacej sústavy a zvodov..no spojiť bude určite lepšia voľba..

Keď je tá eqi. svorka blízko ER, možno by šlo dačo vymyslieť i zvnútra z druhej strany za ER..

Ale nad zvodičom určite uvažujte,..to nie je o dajakej povinnosti, ale o zabránení úrazu a požiaru..
Si predstavte, že v HR máte medzi PEN a fázami namiesto 230V pár stotisíc voltov,..síce chvíľku, ale poriadna iskra stačí aj jedna..

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 07.03.2021, 17:01 »

Nerad dávám nějakou závažnější radu, když je to složitější problém nebo se to týká rozsáhlejší elektroinstala ce a neviděl jsem to, nemohu si tam sáhnout měřákem...
Obecně se dá souhlasit s tím, co tu bylo uvedeno, ale je to celé závislé na přesnosti s právnosti údajů od tazatele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 07.03.2021, 17:13 »

Revize? Tak třeba hromosvod. Když mi ho pokrývač přidělal, revizní zprávu přivezl od svého známého, který se na to dílo ani nepodíval. Tak to často chodí. A elektrikář? Nedávno jsem rozdělal dvoutlačítkový vypínač lustrák - a ejhle! - žlutý drát omotaný černou páskou! ..kde je pak důvěra v odborníka?

Tak tady bych byl opatrný s vašimi tvrzeními. Napříkald to s tou revizí hromosvodu po jeho opravě, nebo co to bylo, je částečně i vaše chyba. Máte si objednat svého RT, který nemá na prováděcí firmu žádnou vazbu. Nebo pokud víte že tam ten RT nebyl, okamžitě bych to rozporoval a reklamoval s tím, že si pozvete někoho jiného a dokud nepotvrdí že je to OK nedostanou doplatek. Vy, jako investror, v tomto máte přes peníze docela velkou páku. Vše většinou komplikuje to, když je jediným, nebo tím nejhlavnějším kritériem cena.

Vše má své řešení. I ten panelák se nechá za pomoci schopného projektanta, dobře navrhnout a vyřešit. Od hromosvodu po instalaci ve sklepě, nebo METku a tak dál. Ale začíná to důkladným se seznámením s místním stavem a pak pokračuje konkrétním návrhem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavelka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.03.2021, 19:06 »

 Dobře. Tak alespoň vím jak to probrat s elektrikářem a na co si dát pozor aby se to udělalo dobře!,  Abych zde pak zas nezjistil pozdě, že to měl navrhnout a udělat jinak.
 Jelikož tam není žádná další rozvodnice a je to dost malý dům, asi bude stačit svodič bleskových proudů a přepětí v jednom - tedy typ 1 + 2 v kombinaci, a jelikož je to T - N - C - S, pak 3+0. Připojí se k svodiči tři fáze a PEN v chodbě v rozvodnici před bod rozdělení a to vyjde cenově líp než až za bod rozdělení.

Ovšem do garáže ale jdou jen tři fáze s PEN -  tedy T - N - C ,  a na garáži je taky hromosvod a je napojen na stejnou pásku v zemi jako hromosvod domu.
 To znamená, že fáze a PEN by měli odbočit do garáže ještě před svodičem a do garáže dát  stejný svodič?
Nebo by měli fáze a PEN odbočit do garáže až za svodičem a do garáže dát už jen svodič přepětí jako na podružný rozvaděč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 07.03.2021, 19:38 »

Začněte projektem, se všemi náležitostmi. To bude nejrozumnější. Hezky od zjištění stavu, přes návrh k projektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.03.2021, 19:48 »

Ovšem do garáže ale jdou jen tři fáze s PEN -  tedy T - N - C ,   a na garáži je taky hromosvod a je napojen na stejnou pásku v zemi jako hromosvod domu.
Na garáži sa uvažuje s priamym zásahom do chránenej stavby,...takže to vidím rovnako na SPD typ1 jak v dome..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 07.03.2021, 19:48 »

Pane Pavelko,
tak nějak cítím, že chcete návrh poměrně složité záležitosti zdarma. No to jsem celkem háklivý.
Uvědomte si prosím, že vše co dáte před svodič je potenciálním velkým zlem při vzniku přepětí. Při úderu blesku pak mohou být tyto prvky důvodem požáru. Byl jsem v Německu ve zkušebně DEHNu a viděl jsem, co za paseku dovedou udělat nechráněné části. Místo pátrání na diskusích vám doporučuji oslovit volného projektanta, který je specialistou na ochranu vnějších vlivů a nechat si vypracovat PD, dle které pak dílo provedete (necháte si provést).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavelka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.03.2021, 22:26 »

..kdeže... pravým důvodem je něco úplně jiného - přeplněné nemocnice, lidi umírají na chodbách, nefungují obchody, nefungují služby. Jak jen je těžké když teď člověk potřebuje někoho sehnat, někoho oslovit - člověk cítí strach, neochotu, nedůvěru, nezájem..... nikdo většinou nemá zájem k někomu chodit něco řešit - UDĚLEJ SI SÁM. Loni v létě jsem si s předstihem objednal vyčištění plynu ať můžeme doma starým lidem v zimě topit - doteď jsme se nedočkali....
A to nemluvím o tom, jak těžké je sehnat dobrého a ochotného odborníka i v době mírové.

  Kdybych věděl o nějaké placené poradně on-line na toto téma - byl bych tam už dávno zákazníkem.  Tak pardon a omlouvám se, pokud jsem se někoho dotknul....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 08.03.2021, 02:36 »

CHtěl jste radu a té se vám dostalo. Celá problematika je trochu složitější než otázka jestli to mám spojit, nebo ne. Právě z toho důvodu jste dstal cenou radu, obrátit se na odborníka nechat si to zpracovat. Proč? Protože záleží na mnoha drobnostech co se místních podmínek týká a to je prostě potřeba vidět na místě. Jinak může i dobře míněná rada spíše uškodit. Musí se to řešit jako celek  podivej
Pak je zákonná povinost mít dokumentaci skutečného stavu el. zařízení po celou dobu jeho životnosti. Pak je to velmi důležitý a z pohledu norem které se týkají i nutný podklad k revizím. Viz nekonečné diskuse o tom jestli se dá vůbec vystavit revizní zpráva s kladným výsledkem, pokud není projektová dokumentace k dispozici a podobně.
A dále jde o práce na takzvaném vyhrazeném technickém zařízení (VTZ) kdy tyto práce smějí provádět pouze osoby s platným oprávněním, jinak jde opět o porušení zákona a ohrožení bezpečnosti.

ALe výmluvy typu že nemůžete nikoho sehnat, ukazují spíše na to, že je nedostatečně motivujete. Tedy nehledáte odborníka, ale levnou pracovní sílu.  Nejdříve tady píšete o případech které se vám údajně s řemeslníky staly a psk se urážíte když vám v dobré víře doporučujeme služby projektanta, který je z našeho pohledu velmi důležitý až nutný. Sám tím že se tomu bráníte, vlastně porušujete zákon, bez ohledu na výmluvy o nedostupnosti odborníků. Vím dobře že i v tého covid době kolegové i já vyrážíme do terénu. OK, nyní opravdu omezeně díky tvrdým opatřením, ale do té doby se na naší práci tak moc nezměnilo. To vám jistě každý kolega potvrdí. Ale důležité je objednat včas a samozřejmě i motivovat  Mrknutí Ze dne na den nemůžete nikoho logicky sehnat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavelka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 09.03.2021, 16:42 »

Dům jsem zdědil po vlastníkovi, který zemřel. Elektriku řešil po léta tak, že s pomocí známého elektrikáře předělal co si právě potřeba vyžádala. Tu třeba rozvod Cu místo Al, protože drátek prasknul ve vypínači, tu dokonce už modrý vodič, i chránič, tu nová zásuvka, tu změny v rozvodnici, nový rozvod do přístavby,  DIN místo šedivé desky... Do toho plyn, hromosvod, bojler... ..a tak šly roky ..a najednou ze staré elektriky skoro nic nezbylo.... za to já nemohu!

 Fakt je, že takto se tu ta elektrika po léta dávala dohromady a měnila a měnila - a funguje a věřím, že je to bezpečné. Lidí z oboru s tím přišlo do styku už víc. A takto to je v mnohých domech po venkově. Revizi neřeší, nepotřebují. Už jen ty přeznačené PE. A dělali to většinou elektrikáři - ne oni sami.
V tomto stavu jsem to podědil.   Žádný projekt po předchozím vlastníkovi se taky asi nedohledá - není.

A k tomu ten covid. Umírají mladí i sportovci. Lidi se bojí.  A aby toho nebylo málo - nic moc zkušenosti s elektrikářem, i s revizí - už jsem tu psal, jak jsem 20 let topili s obráceným hořákem u pravidelně revidovaných kamen.
Bez urážení a výmluv: Ano -   hledám na základě popsané situace nejprve správnou odpověď zde u širšího okruhu odborníků, a myslel jsem že od toho tu ta diskuze je  a mile rád bych  zaplatil, kdyby mi někdo vysvětlil ty svodiče kam mají přijít a proč. A proč hned útoky, že to pak budu dělat sám bez elektrikáře? Nebo že chci někoho obrat o peníze?
Pak se nedivte, že si to lidi tam opravdu namontují špatně dle návodů od výrobce či v článcích po internetu nejasného původu. Protože i mnohý elektrikář jim to udělá špatně a na odborníka, který zabezpečuje před bleskem banky a podniky kde má běžet za bouřky celý systém elektroniky každý nemá.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 09.03.2021, 21:44 »

Jj, chápu. Čtu jednu výmluvu za druhou, kterými si obhajujete svou cestu.

Uvědomte si že nám je to ale jedno. Tady jste na odborném fóru a nemůžete čekat že vám někdo z nás bude za to tleskat. Nicméně odpovědnou osobou za bezpečnost jste před zákonem vy sám. Tak si klidně věřte čemu chcete ohledně stavu vaší zděděné instalace, kde se podepsal každý jouda za 50 Kč na hodinu, co šel okolo. Klidně hledejte rady na internetu a bastlete si to sám. Ale tak nějak asi nečekejte naší součinnost s účastí na Darwinových cenách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 10.03.2021, 10:10 »

... Elektriku řešil po léta tak, že s pomocí známého elektrikáře předělal co si právě potřeba vyžádala. Tu třeba rozvod Cu místo Al, protože drátek prasknul ve vypínači, tu dokonce už modrý vodič, i chránič, tu nová zásuvka, tu změny v rozvodnici, nový rozvod do přístavby,  DIN místo šedivé desky... Do toho plyn, hromosvod, bojler... ..a tak šly roky ..a najednou ze staré elektriky skoro nic nezbylo....
Pokud k tomu chcete přistoupit zodpovědně, je to na na důkladné zmapování, kontrolu v rozsahu revize, zaznamenání skutečného stavu
Můžeme se setkat s výrazem reverzní inženýring a nečekejte že to bude za "děkuju"
Jakékoliv změny, úpravy nebo doplnění elektroinstala ce je pak možné řešit na základně seriozních vstupních dat, nikoliv podle pocitů "že to tak nějak asi není to pravé ořechové"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.078 sekund, 23 dotazů.