Autor Téma: Jaké rozměry výkopu pro vedení z elekroměru do zařízení v chatce?  (Přečteno 42299 krát)
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #18 kdy: 19.08.2011, 16:21 »

To: halik

S takovým plácáním nesmyslů můžete jít rovnou do politiky. Tam možná na někoho uděláte dojem. Ale když se ser..e do věcí o kterých nic nevíte, tak si je alespoň nechte pro sebe. Ale vy asi budete jeden z těch co mají ukrutnou radost z neštěstí cizích.

To: Nedoma

A vy jste si o takovou radu přímo koledoval. Vyplazuji jazyk
Přeji vám příjemnou zábavu a hodně finančních zdrojů na opravy závad zjištěných při revizi.

Heslo dne hlavně že to je zadarmo! Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #19 kdy: 19.08.2011, 17:52 »

No tak tedy hloubka výkopu pro kabel - to přeci není žádná tajná informace.
Standardně se kabely ukládají do hloubky 60 - 70 cm ve volném terénu, do hloubky 1 m pod komunikace.
Co se týká dimenze kabelu, toto se může trochu lišit podle oblasti. Nicméně určitě nic nezkazíte kabelem CYKY 4Bx 10, ten je možné použít všude v ČR.
Slabší kabel by musel být pětižilový (minimální průřez vodiče PEN je 10 mm2 u Cu a 16 mm2 u Al),  ovšem pozor, v některých oblastech není možné rozdělit PEN v elektroměrovém rozvaděči. jinak řečeno, nelze použít pětižilový kabel.
Vzhledem k uváděné délce (7 m) bych to tedy asi neřešil a použil bych kabel CYKY 4Bx 10. Tento kabel má dostatečnou rezervu i pro případné navýšení jističe před elektroměrem.
Současně s přívodním kabelem bych doporučoval položit kabel CYKY 3x 1,5 pro impuls HDO. Tento kabel je nutný, pokud by jste někdy chtěl využívat sazbu pro el. boiler nebo el. topení.
Čistě z preventivních důvodů bych také doporučoval uložit kabel po celé délce do chráničky,  např. KOPOFLEX 40. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 19.08.2011, 18:37 »

Dejte tam měď CYKY 4x6. Co se týče rozměrů výkopu, zbytečně to dramatizujete, zkrátka kopejte tak hluboko, co se vám bude chtít. Pamatujte však na to, že tam můžete třebas rýt záhonky, přejíždět autem, apd.,  takže minimálně pár desítek cm by to chtělo každopádně. A pokud už budete při tom kopání, tak si rozmyslete, zda v těch 7 metrech nepřihodíte i nějaký "pomocný" kabel, např. CYKY 3x1,5 (3x2,5),  nikdy nevíte, kdy si budete chtít před chatkou udělat zásuvku nebo osvětlení, a nebo budete chtít víkendový tarif (+HDO) a pak potřebujete dodatečný vodič pro případné blokování.
Předpokládám, že elektroměr bude hned ve vedlejším pilíři co je smyčkovací skříň.

A užijte si elektřiny v chajdě... Vůbec totiž netušíte, jak MOC teče technikům distributora ze zubů, když si někdo pošle žádost o zasíťování chajd/y. Tyhle investice jsou po stránce souvisejících potenciálních tržeb z distribuce totiž obvykle nenávratné.
Jménem všech neregistrovaný ch uživatelů vás žádám, prosím nesnažte se radit v oboru, kterému evidentně nerozumíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 19.08.2011, 18:49 »

No tak tedy hloubka výkopu pro kabel - to přeci není žádná tajná informace.
Standardně se kabely ukládají do hloubky 60 - 70 cm ve volném terénu, do hloubky 1 m pod komunikace.
Rozhodl jste se poskytnout informaci kvalifikovanéh o odborníka, potom tedy, prosím, buďte přesný. ČSN  33 2000-5-52 nikde neuvádí hloubku uložení 60 - 70 cm. Dále tato norma definuje pojem "hloubka uložení",  uvádí rozdílnou hloubku pro uložení s mechanickou ochranou a bez ní a další více či méně důležité informace včetně odkazů na další normy. Nemám v této chvíli čas vypisovat zde ustanovení ČSN, jen jsem pocítil potřebu reagovat na Vaše ne zcela přesné informace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 19.08.2011, 19:10 »

Rozhodl jste se poskytnout informaci kvalifikovanéh o odborníka, potom tedy, prosím, buďte přesný. ČSN  33 2000-5-52 nikde neuvádí hloubku uložení 60 - 70 cm. Dále tato norma definuje pojem "hloubka uložení",  uvádí rozdílnou hloubku pro uložení s mechanickou ochranou a bez ní a další více či méně důležité informace včetně odkazů na další normy. Nemám v této chvíli čas vypisovat zde ustanovení ČSN, jen jsem pocítil potřebu reagovat na Vaše ne zcela přesné informace.
Já mám času spoustu, ale není třeba nic vypisovat ani upřesňovat, p.Hasala odpověděl zcela přesně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 19.08.2011, 19:25 »

Já mám času spoustu, ale není třeba nic vypisovat ani upřesňovat, p.Hasala odpověděl zcela přesně.
Když myslíte...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 19.08.2011, 19:35 »

Když myslíte...
No myslím........ ...,  jak koukám do normy, tak pokud se shodneme, že řešíme vedení do 1kV s uložením v terénu, tak nejnižšší normová hodnota činí 35cm (p.Hasala tuto zvýšil na 60 dle 521.N11.13 na základě svých dlouholetých zkušeností) a nejvyšší normová hodnota činní 75, což p.Hasala uvedl správně také.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 19.08.2011, 20:33 »

dal bych Milanovi Hudcovi bod, kdyby to šlo!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 19.08.2011, 20:42 »

No myslím........ ...,  jak koukám do normy, tak pokud se shodneme, že řešíme vedení do 1kV s uložením v terénu, tak nejnižšší normová hodnota činí 35cm (p.Hasala tuto zvýšil na 60 dle 521.N11.13 na základě svých dlouholetých zkušeností) a nejvyšší normová hodnota činní 75, což p.Hasala uvedl správně také.
35 cm ano, ovšem při splnění stanovených podmínek, 75 cm nevidím ani v textu ČSN ani v textu p. Hasaly. A, jak už jsem se zmínil v předchozím příspěvku, uvedení pouze těchto údajů, i kdyby byly v souladu s ČSN, není kompletní a přesná informace, minimálně z toho důvodu, že je rozdíl mezi hloubkou výkopu a hloubkou uložení kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 19.08.2011, 20:58 »

35 cm ano, ovšem při splnění stanovených podmínek, 75 cm nevidím ani v textu ČSN ani v textu p. Hasaly. A, jak už jsem se zmínil v předchozím příspěvku, uvedení pouze těchto údajů, i kdyby byly v souladu s ČSN, není kompletní a přesná informace, minimálně z toho důvodu, že je rozdíl mezi hloubkou výkopu a hloubkou uložení kabelu.
75 jsem se upsal, mělo být 70, budiž moje chyba.
Pokud to vezmeme přesněji dostaneme se k normovým hodnotám hloubky výkopu při výšce pískového lože 8cm a průměru kabelu cca.2cm. a sice:
45 až 80 při použití mechanické ochrany kabelu (v dotazu nespecifikován a)
90 při uložení bez mechanické ochrany s výstr. folií.

Při uvažovaných nepřesnostech měření hloubky výkopu a změnách terénu v režimu běžného užívání je odpověd p.Hasaly v pořádku.
Již je to správně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 19.08.2011, 21:19 »

Již je to správně?
Dovolím si tvrdit, že není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 20.08.2011, 08:09 »

Dovolím si tvrdit, že není.
Můžete prosím uvést hodnotu, která dle mého příkladu neodpovídá nejnižžším požadavkům normy,jsem přesvědčen, že normu máme stejnou a vy se mě snažíte nachytat na +/- centimetru, což při práci s krumpáčem dvakrát nelze, proto jsem uvedl výsledek o chlup nadnormový, ale že dle norem jsou splněny požadavky nejnižšší, na tom se snad shodneme?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #30 kdy: 20.08.2011, 12:32 »

Netušil jsem, že má odpověď vyvolá další diskuzi.
Pokud se tedy budeme striktně držet norem ČSN :
ČSN 33 2000-5-52 řeší uložení kabelů v článku 521.N11.12, konkrétně tabulkou 52HN10 a obrázky N1a a N1b.
Pokud se použije nějaká forma mechanické ochrany, mohou být kabely uložené v hloubce 35cm pod terénem, přičemž hloubkou uložení se rozumí vzdálenost mezi úrovní terénu a horní částí kabelu.
Pokud je kabel uložen bez mechanické ochrany, potom by hloubka uložení měla být 70 cm.

Ovšem čistě z praktického hlediska, pokud je kabel uložen v terénu, kde se dá předpokládat nějaká "zemědělská" činnost (což je i prostor kolem RD, chaty apod.),  potom je hloubka uložení 35 cm podle mého soudu nedostatečná.

Při své práci obvykle postupujeme podle určitých standardů, které pokryjí většinu situací.
Podle mého soudu, použití kabelu CYKY 4Bx 10, jeho uložení do chráničky KOPOFLEX po celé délce a položení do výkopu 60 - 70 cm lze považovat za standardní řešení této situace.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 21.08.2011, 07:42 »

Můžete prosím uvést hodnotu, která dle mého příkladu neodpovídá nejnižžším požadavkům normy,jsem přesvědčen, že normu máme stejnou a vy se mě snažíte nachytat na +/- centimetru, což při práci s krumpáčem dvakrát nelze, proto jsem uvedl výsledek o chlup nadnormový, ale že dle norem jsou splněny požadavky nejnižšší, na tom se snad shodneme?
K vámi uvedeným hodnotám, ke kterým jste se postupně dopracoval, už v podstatě nemám žádné připomínky, ale stále trvám na tom, že informace pana Hasaly byla nepřesná a neúplná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je mozne, ze vedou elektricke kabely v podlaze v panelaku?
 Jaké potřebujeme povolení, pro uložení UTP do elektrických stoupaček v domě?
 Jak připevnit samonosný kabel svisle na komín?
 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Aka je cena za drazkovanie do panelu?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Lze vést kabel lištou kolem plavoucí podlahy?
 Může být elektrika v komíně?
 Jakým způsobem mam zadelat stoupacky v paneláku?
 Jaky zvolit kabel pro trvalé uložení zeminy?
 Jaká je vzdálenost nn od střešního okna?
 Mohu umístit vedenie elektrickej instalacie v RD v podlahe?
 Jaké kabely a uložení v kuchyni pod podlahou?
 Lze použít PVC elektroinstalační lišty do nevytápěných prostor?
 Jaká jsou pravidla pro vedení vodičů místností jiného uživatele?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
 Může být vedení uloženo v chráničce do betonové podlahy?
 Lze nad draty pro privod el. proudu do bytoveho domu umistit stojan na kola?
 Jak zabezpečit silové vedení v zemi proti hrabošům?
 Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?
 Lze u rekonstrukce instalace vést vodiče po povrchu nebo jen pod omítkou?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi silovým vodičem a koaxiálem?
 Existuje nejaky plochy vodic na zelezobetonovy strop?
 Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty?
 Muže se el.instalace provést do omítky komína?
 Je možný kabel CYKYLO nebo CYMY pro přívod světla vedený mezi palachem a dřevem?
 Možu sa položiť káble do podlahy aj na podlahové vykurovanie?
 Může vést elektroinstalace bytovým jádrem?
 Pro který rozvod elektroinstalace se rozhodnout? Podlahou nebo stropem?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
 jak hluboký výkop je třeba připravit pro venkovní podzemní vedení 230V?
 Jaká je minimální vzdálenost el.vedení od RD domu.
 Vedení napájecího kabelu
 Mohl bych vést kábl ke světlu jen tak napovrchu omítky?
 Vadí hliníkovému kabelu jeho položení v zemi bez připojení k el. síti?
 Je v pořádku volně ložený kabel v podhledech?
 Mám vést kabel na POZEMEK nad nebo pod tratí?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely?
 Jaký kabel použít do rákosového stropu?
 Mohu vést hadicí (Kopodur,Kopoflex) více vodičů s různým napětím?
 Je potrebné vn kabel prekladať alebo stačí ho opatriť chráničkou?
 Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
 Mohou vést kabely ve zdi za topením?
 Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je nutné ukládat kabely pod omítkou ještě do husích krků?
 Jak připravit kabeláž pro inteligentní instalaci RD?
 Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ?
 Může být spojovací krabice za radiátorem ?
 Je možné vyvést vedení ze zdi a pokračovat lištou nad podlahou?
 Vie niekto poradiť pri identifikácií nájdeného kábla uloženého v zemi?
 Co doporučuje norma při ukládání vedení do vozovky?
 Liší se způsob uložení zemního kabelu v chráničce?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 Lze umístit instalační krabici do jímky, nebo raději vně?
 Mohu použít stávající elektroinstalační trubky ve zdivu?
 Musí být kabel (pro zásuvku) za kuchyňskou linkou celý zasekaný do zdi?
 Je možné uložit antenní svod UPC (satelit) společně s vedením pro zvonky?
 Jakou vzdálenost dodržet mezi UTP vs 230V?
 Existuje estetická průchodka pro kabel/vodič vývod ze zdi?
 Mohu zasekat do stěny z heraklitu drážku a do ní husí krk?
 Lze instalovat kabel CYKY na vnější těleso stavebnicového komínu?
 Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
 Jak daleko uložit kabel od chodníku?
 Existují okrasné soklové lišty na zásuvkový kabel, schválené dle norem?
 Musí byť káble betóne v trubke?
 Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
 Brání nějaký předpis uložení kabelu ve sklepě pod omítku
 Je vhodné pro rekonstrukci panelového bytu použít přípodlažní lišty?
 Moze sa elektrika viest docasne v liste po mure ked je byt obyvany?
 Může být veden kabel CYKY za předsazenou stěnou z ytongu, a za jakych podminek?
 Lze využít jednu chráničku pro vedení a druhou pro dešťovku?
 Existuje hezčí způsob uchycení kabelu než ošklivými příchytkami?
 Mohl bych za nějakých okolností uložit venkovní vedení na své náklady pod zem?
 Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?
 Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?
 Aký typ kábel volit pre závlahový systém?
 Nebylo by výhodnější, kdyby se kabely vedly v zemi?
 Kudy by mohly vést hlavní přívodní kabely do bytu v panelovém domě z roku 1970?
 Ako ochránim káble uložené pod podlahou?
 Je možné vést kabel ve společném výkopu s odpadem?
 Smí být uložený kabel ve výkopu s plynovým potrubím?
 Čím udělat drážky do zdi do panelu pro kabely a krabici na vypínač?
 Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
 Lze provést elektroinstalaci mezi sádrokartonovým stropem a původním dřevěným?
 Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Lze kabel CYKYLo vést v podlaze těsně pod povrchem?
 Mohu protáhnout dvě chráničky se silovými kabely PVC rourou v zemi?
 Není podelným rozříznutím chráničky snížena její funkce?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Ako proviest instalaciu v kamennom dome?
 Co vše porušil soused, když vede kabel mým pozemkem?
 Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám v drážkách podlahy?
 Mám dát instalační kabely do trubek ano či ne?
 Ako správne postupovať u vedeni nad sadrokartónom?
 Je to vhodná "chránička" na drevo /krov/?
 Nemusi sa dat elektricky kabel, ktory ide do zemem do chranicky?
 Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?
 Jaká je minimální vzdálenost souběhu kabelu a vodovodní přípojky?
 Aké je bezpečné uchytenie kablov na dreve?
 Lze polozit kabel pod plovouci podlahou?
 Mozem umiestnit predlzovaci kabel pod drevennu podlahu?
 Kudy vést nové rozvody při renovaci panelového bytu? Podlahou nebo stropem?
 Jaké mohou být v instalačních trubkách vodiče?
 Je možné vést elektroinstalaci stoupačkou bez dodatečné chráničky?
 Vadí když je za svodem okapu volně položen přívodní kabel na vytápění žlabů?
 Jak ochranit stavajici kabely pri budovani noveho vjezdu?
 Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
 Môžem viesť v trubkách CYYpL ?
 Mohu vést CYKY 2.5 pro zásuvky izolací podlahy (min. vata) bez chráničky ?
 Porušuje vedení CYKYLo 3x2,5 v koupelně volně vzduchem bezpečnostní normy?
 Co je to za oválnou trubku a k čemu je?
 Jak správně nahradit vedení k lustrům v rákosovém stropě?
 Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky?
 Mohu vést kabel dočasné přípojky nn v chráničce po zemi?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?
 Jak docílit, aby ČEZ táhl infrastrukturu zemí v CHKO?
 Mohou silové kabely vést těsně vedle sebe v délce 2m?
 Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
 Stačí vést pouze fázový vodič a N a PE vzít "odjinud"?
 Mohou být jednožilové vodiče (CY, ...) v instalačních lištách?
 Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
 Jakou mám použít kabelovou lištu?
 Na jaký materiál připevnit krabice se svorkovnicemi ?
 Je potřeba použít husí krky na CYKY kabely?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak široká by měla být drážka pro 11 kabelů?
 Môže byť zavesený CYKY 5Cx6 vystavený mrazu a inému nepriaznivému počasiu?
 Je kabel obtočený okolo hromosvodu dobrá volba?
 Môže ísť hlavný prívod do bytu po povrchu v lište?
 Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu?
 Je možné vést kabely CYKY mezi parketami?
 Kudy vést kabel ke keramické desce?
 Podle čeho se rozhodovat při ukládání privodniho kabelu domovní rozvodnice?
 Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách?
 Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?
 Co si myslíte o ovládání pomocí UTP na hořlavém povrchu?
 Projdou revizí elektroinstalace omítkou nezahozené kabely?
 Jaké použít chráničky pro venkovní vedení?
 Existuje norma uvádějící prostupy kabelů přes plechové hrany?
 Mohu vedení uložit přímo pod plovouci podlahu?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Lze dovést 3f přívod v paneláku v liště na stěně chodby až do bytu?
 Jaký je vhodný kabel do země k čerpadlu?
 Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
 Lze vést elektroinstalaci ve zděném schodu paneláku do sprchového koutu?
 Brání nějaká norma osazení krabic až na obklady?
 Je potřeba uložit chráničku kabelů do pískového lože?
 Je nejaky duvod proc pro ulozeni 230V nepouzit PVC trubku?
 Jak utěsnit kabel v krabici Acidur?
 Jak ochránit Kopoflex před překopnutím?
 Jak se mohu branit rozkopani cesty kdyz existuje jina moznost napojeni?
 Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Je možné vést domovní rozvod komínem společně s vodou a odpadem?
 Je možné tahat elektroinstalaci sadrokartonovým stropem?
 Jak se rozvádí instalace v litém betoně?
 Jaké zvolit lišty pro rozvod elektriky po zdi?
 Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?
 Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?
 Je možné uložení zásuvkových vodičů CYKY pod okrajovou lištu parket ?
 Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?
 Je možné volné uložení kabelů v liaporu pod podlahou z osb desek?
 V čem ochránit vedení zahradního osvětlení?
 Lze položit dvojlinku pod koberec a za jakých podmínek?
 Jaké si vybrat lišty pro rozvod vodičů v paneláku?
 Mohu pro vedení kabelu v dřevěné dutině použít pevnou PVC trubku?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Jak bezpečně vést vedení 230V přes dřevěné skříně?
 Může vést pod vanou volně ložený kabel?
 Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?
 Lze k bojleru přivést kabel volně nechráněn?
 Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
 Je uložení rozvodů v rekonstruovaném RD jinde, než v podlaze reálné?
 Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
 Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou?
 Lze vést prodlužovací kabel po kovovém zábradlí?
 Může nás ČEZ nutit k přeložení vrchního vedení do kabelu?
 Mohu přivázat CYKY kabel k plynovému potrubí?
 Jaké vzdálenosti dodržet mezi kabely v chráničkách u vedení 12V a 230V?
 Lze propojovat instalační krabice mezi sebou?
 Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
 Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
 Je v pořádku použití samostatných vodičů (drátů) pri elektroinstalaci v RD?
 Je možné vést novou elektroinstalaci v kabelových kanálech na půdě?
 Jaká je vhodná hloubka uložení chráničky do zahradní zeminy?
 Jak uložit správně kopoflex do země?
 Jak se řeší přechod kabelu z omítky do svítidla?
 Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení?
 Lze montovat zásuvky na trám ve zdi ?
 Je možné protáhnout kabel 2,5mm CYKY bývalou odpadní trubkou ?
 Lze vést kabely v SDK podhledu v koupelně přímo nad vanou?
 Musia byt dátové káble vedené o drevo v chráničke?
 Jak se v rodinném domě ukládá vedení přes stropy a základy?
 Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?
 Lze vést elektroinstalaci v místnosti ve zdi, ve které je komín?
 Je vedení kabelů v podlaze vedle rozvodu topení a pod tepelnou izolací bezpečné?
 Jakou zvolit kombinaci lišt a drážek při rekonstrukci panelového bytu?
 Definuje norma výšku zásuvky při lištovém rozvodu v obytných prostorech?
 Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi?
 Lze vést kabel v rýze mezi stropními panely v paneláku?
 Upravuje ČSN uložení kabelů v podlaze?
 Lze kabel CYKY 5x2,5 uložit do sedlové střechy mezi trámy do vaty?
 Jak ukončit kabel pro zabetonování?
 Jak dostat kabel do chráničky ve zdi, kde už nějaké kabely jsou?
 Lze uložit kanal, vodovod. potrubí a chráničky pro tel. a opt. kabel společně?
 Jakou použít kabelovou chráničku v souběhu trubky topení?
 Jak změnit rozhodnutí o umístění kabelu vn?
 Můžeme vést kanalizaci po vedením?
 Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
 Jak vyhledat trasu kabelu v železobetonovém stropě?
 Jak protáhnout kabel sádrokartonovou zdí skrz kovové profily?
 Jak nejlepe vest kabely vnejskem terasove zdi?
 Jak detekovat kabel v základech domu?
 Aký priemer chráničky volit na 2x 3x2,5 CYKY J?
 Jak je náročné vyměnit kabel v chráničce za jiný?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jaký uvažovat nový způsob uložení vedení v případě rekonstrukce starých rozvodů?
 Může rezavá svorka poškodit kabel?
 Lze vest v jedne liste kabely 230V a 12V?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 22 dotazů.