« Odpověď #38 kdy: 16.02.2019, 01:07 » |
|
No vidíte a my jsme bouřku měli minulý týden. Je pravda, zablesklo se, zahřmělo a byl konec. Pokud by se to někomu trefilo do komína, byl by asi ještě nešťastnější než v létě. Další varianty nebudu ani domýšlet.
A co si budeme povídat, když přijde ošklivý den i v létě nebo žena vaří trochu víc či zavařuje, tak se zatopí ve velkých kuchyňských kamnech, protože ty jsou nepřekonatelné .
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #39 kdy: 16.02.2019, 02:42 » |
|
Pořádně zasviněný cca 100 Ohm Po vyčistění cca 500 Ohm Nevložkovaný komin 10m výška.
Díky za poskytnuté hodnoty. Čili velikostí klasický komín RD. Těch 100 až 500 Ohmů je ovšem docela nepříjemná hodnota, která naznačuje, že při úderu se může stát cokoliv
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #40 kdy: 16.02.2019, 07:26 » |
|
... Pořádně zasviněný cca 100 Ohm Po vyčistění cca 500 Ohm ...
Když vyjdeme z principu, že elektrický proud si hledá všechny vodivé cesty, ale čím je cesta vodivějším tím větší část takovou cestou projde, je v tom vidět, že vnitřek komínu je sice částečně vodivý, ale pokud paralelně s tím je jiná, výrazně vodivější cesta, neměl by jím projít ani při blesku tam velký proud
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #41 kdy: 16.02.2019, 08:43 » |
|
Ono to zde chvilemi opravdu vypada jako vazna diskuse o dnes predepsane a platne ochrane pred bleskem :-))) Kamaradske poklaboseni o kominech a blescich na odbornem portalu je jiste fajn, tedy pokud to nekdo nemysli opravdu vazne. Ale jestli ano, tak ja osobne jsem presvedcen ze "prekracuje Rubikon", a z normalniho elektrikare se stava lovec duchu vylezajicich ze vsech kominu. Jak spravne podotkl pan Schwarz, bleskový proud si bude vždy hledat kazdou pristupni vodivou cestu, a v takovem pripade by bylo """spravne""" natahnout pasovinu take snad kolem kazdeho vetraku neboli koaxu... O zonach LPZ, jejich definicich, rozhranich pripadne pravidlech v nich zde zatim mluvim jako jediny, a nerad bych nabyl dojmu, ze na tomto odbornem portalu je to tabu... Proto take mluvim o kamaradskem poklaboseni... :-))).
Bylo by dobre na to upozornit drive, nez se z toho zblazni par laiku a zacnou tahnout svody rovnou do obyvaku :-). Podobne jako nebyl problem v jinem tematu upozornit na situaci, kde je za konkretnich podminek 20A v kabelu 3x2,5 nepripustnych a 10A spolehlive znici strojek zasuvky pri uzivani spotrebicu dle dohodnutych provoznich pravidel......
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #42 kdy: 16.02.2019, 11:21 » |
|
Když vyjdeme z principu, že elektrický proud si hledá všechny vodivé cesty, ale čím je cesta vodivější, tím větší část takovou cestou projde, je v tom vidět, že vnitřek komínu je sice částečně vodivý, ale pokud paralelně s ním je jiná, výrazně vodivější cesta, neměl by jím projít ani při blesku velký proud.
Pokud ta vodivější cesta nebude, je docela jisté, že na komínu a budově vzniknou docela velké škody.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #43 kdy: 17.02.2019, 10:16 » |
|
Dalším problémeme jsou i samotní hromosvodáři, kteří nepochopili o čem tato ochrana je a tvrdošíjně provádějí své pokusy o ochranu před bleskem bez projektové dokumentace a v 95% případů i špatně. Tedy podle toho co bohužel vidím ve svém okolí.
U jednoho zákazníka jsem řešil nerezový komín vedoucí do krbové vložky v obýváku, s komínem připojeným na hromosvod a dole bez zemění. Vysvětlil jsem zákazníkovi situaci a ten si opět toho takzvaného odborníka znovu pozval, aby to dořešil. Výsledek mě rozesmál. Oddálený jímač ale svod šel cca 15cm od komína. Tak pokus 3, pak 4 a dnes už je to snad dobré. Z dola vypadá vzdálenost od nerezu OK, krbová vložka je dodatečně přizemněna. Revizi jsem na to neprováděl a projekt neviděl.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #44 kdy: 17.02.2019, 19:33 » |
|
... Oddálený jímač ale svod šel cca 15cm od komína. ...
Podobné kousky rostou jako houby po dešti... Stožár, na výložnících oddálený jímač, a buď to zabije hromosvodář tím, že je stožát 10 - 15 cm od hřebenového vedení, nebo to zabije anténář, když buď vzdálenost zmenší na minimum anténou, nebo "izolovaný" anténní svod přiblíží nebo dokonce připevní k nějaké části spojené s hromosvodem
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #46 kdy: 18.02.2019, 12:40 » |
|
Pane Tarabo, z vašich příspěvků je patrné, že moc nerozumíte systému ochrany před bleskem. Nevadí to. Nikdo nemůže rozumět všemu.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #49 kdy: 19.02.2019, 22:48 » |
|
Neco jako druha "MET" v obyvaku? :-)))
Navrhuji to naprosto stejně jako p.Červený a považuji tento způsob za špičkové provedení.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #50 kdy: 20.02.2019, 07:16 » |
|
Ano, toto se mi jeví jako TOP řešení.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|