wamper 
							
								Neverifikovaný uživatel @4 
								    
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									«  kdy: 05.08.2019, 17:53 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Je nutné provést uzemnění zahradních sloupkových svítidel drátem nebo pasovinou FeZn (jako u VO)?
  Svítidel bude cca 20 na jenom přívodu, TN-S, kabelem CYKY 5x6 s jištěním B16A, bez chrániče, (rozvaděč a kabel již instalován, jedná se o výměnu svítidel a parkové úpravy). Původní lampy zemnění neměly. Prostor je veřejně přístupný (okolí kancelářské budovy),  ovládání a opravy osvětlení bude provádět vždy osoba s elektrotechnic kou kvalifikací.
  Svítidlo třídy I, IP 65, LED 9W, 100-240V/50-60Hz, hliníkový válec průměr 7 cm, výška 100 cm, budou u místěna podél chodníku na malých betonových patkách. Svorkovnice je L+N+PE a svorku pro připojení uzemnění nemá. (viz příloha)
  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Schwarz 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #9 kdy: 06.08.2019, 11:04 » | 
								
								 | 
							  
							 
							... U proudového chrániče je obava z toho, aby nevybavoval kvůli unikajícím proudům. ...
  Pokud tam nebude zásuvka, není podmínkou, aby tam byl chránič s rozdílovým vypínacím proudem 30mA. Kdybych to "projektoval",  na konci bych nechal okruh "přizemnit" (PE vodič) na takovou hodnotu uzemnění, aby mě s nějakou rezervou pro max. dotykové napětí 50V stačil chránič 300mA A aby to někdy nezůstalo "vypadlé" kvůli nějakému orosení, zkusil bych tam dát motorový pohon, první pokus o zapnutí kolem 20 vteřin, druhý asi dvojnásobek a pokud by to vypadlo potřetí, už bych to bral jako poruchu, na kterou by se měl někdo podívat  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Martin Gosovksy 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #10 kdy: 06.08.2019, 11:06 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Za mě jednoznačně prodoudový chránič. Elegantní řešení situace za nízké náklady apři jednoduché instalaci. Tady asi není co řešit. 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							wamper 
							
								Neverifikovaný uživatel @4 
								    
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #15 kdy: 06.08.2019, 12:34 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Výměna toho jističe 16A za menší je nejjednodušší a nejlevnější řešení.To je neproveditelné?   Ano, zřejmě to skončí úpravami v rozvaděči. Těch okruhů je celkem 10 (na začátku jsem se špatně vyjádřil),  každý samostatně jištěn a spínán, z toho 3 dosahují délky přes 200m. Přidání chráničů, výměna jističů, případně výměna za RCBO způsobí v rozvaděči prostorové problémy ale bude to řešitelné. Každopádně není nezbytné jednotlivá svítidla propojit a zemnit samostatným FeZn.  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Václav Třetí 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #17 kdy: 06.08.2019, 13:36 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Tak jsem si pročetl datasheet přiložený k prvnímu příspěvku tazatele. 
  S tím snížením jištění to nebude tak jednoduché, na 20 svítidel vychází podle výrobce jedině B10A, nebo C 6A, čili prakticky totéž z hlediska impedance. Jsou to spínané zdroje, kondenzátory na vstupu umí nabíjecí ráz, takže na nějaké nízké hodnoty jištění je třeba zapomenout i při velmi nízkém celkovém příkonu. 
  S použitím proudových chráničů bude možná problém. Záleží, jak se budou svítidla při změnách teploty a vzdušné vlhkosti uvnitř potit a v jakém stavu je původní kabeláž CYKY 5x6.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Václav 3
  Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
  Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 |