9. ELEKTROMĚROVÉ rozvaděče – PŘÍMÉ ZAPOJENÍ
9.2. Průřezy vodičů
Pro fázové přívody a vývody elektroměrů s přímým měřením musí být použity vodiče stejného průřezu odpovídající předpokládanému proudovému zatížení s minimálním průřezem 6 mm2 Cu a maximálním průřezem 16 mm2 Cu, přičemž vodiče musí mít takový průřez, aby byly předřazeným jistícím prvkem jištěny proti přetížení i zkratu.
Ovládací vodiče tarifu, stykače a spínacího prvku musí mít průřez 1,5 mm2 Cu.
Střední vodič (N) zapojený mezi elektroměrem a svorkovnicí PEN (N) nebo přípojnicí PEN (N) musí mít průřez minimálně 6 mm2 Cu.
Ochranné propojení elektroměrů se svorkovnicí PEN (PE) není vyžadováno.
2 jednofázové přívody = minimální průřez N/PEN 2x 6mm2 Cu
2x6 = 12 mm2, což je více, jak 10 mm2 v přívodním kabelu.
Platí-li tento požadavek pro jednotlivý vodič, platí nutně analogicky i pro přívodní kabel.
Stejně jako to požaduje již výše citovaná ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
Podle mě táhnout dva jednofázové přívody 4 žilovým kabelem je špatně.
Kdyby ve společném kabelu byla 2x (fáze+N/PEN) tak budiž.
Nicméně rovněž neopomíjejme požadavek, že pokud jsou v jednom kabelu dva různé obvody (což evidentně jsou), pak musí být odděleny pomocí dvojité nebo zesílené izolace. To pak ale znamená, že by musel být použit kabel se zkušebním napětím na 4 kV, což CYKY dost často není (musel by to být 1-CYKY)
Další související otázka, která mne napadá - ten kabel bude mít na začátku společný vypínací prvek, kterým budu mít možnost vypnout kabel od napětí? Pokud ne, tak to taky není úplně košer, což?