« kdy: 16.09.2012, 20:46 » |
|
Potrebujem prepojiť dom s garážou cca 5m. Chcem použiť CYKY 5C x 6 a zavesiť ho medzi dom a garáž vodorovne (s miernym previsom). Môže byť tento kábel zavesený bez nosného lanka, a môže byť vystavený počasiu? Ako ho upevniť na garáži a na dome (nemyslím pripojenie do svorkovníc - ističov)
|
|
|
|
|
Jiří Mudra

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 16.09.2012, 23:03 » |
|
CYKY kabely jsou vhodné POUZE pro pevné uložení! Žádné závěsy. Mráz ani UV záření by kabelu škodit nemělo.
|
Elektrikář - údržbář §6, §8
|
|
|
|
|
| |
krupino
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 17.09.2012, 07:19 » |
|
Od ističov po okraj domu natiahnem CYKY 5Cx6. CYKYz 5Cx6 použijem len na premostenie, čím ich mám spojiť? WAGO je tuším len do 2,5.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 17.09.2012, 07:54 » |
|
Kabel bez použití lanka.....NELZ E! Instalujte lanko (jedna strana oko, druhá napínák) a k němu přichťte kabel. K tomuto účelu se prodávají závěsné úchyty z FeZn. Přesné označení neznám, ale není problém je koupit. Kabel určitě nenapojovat!
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 17.09.2012, 14:13 » |
|
Jen doplním kolegu Horského... V velkoskladech elektro se prodávají ocelová lanka potažená nějakým silonem...prům ěr tuším 2 a 3 mm. Už jsem několik takto závěsů dělal a po letech drží...možná se za několik let odloupne silon, ale to ničemu nevadí, protože lanka jsou pozinkovaná. (bohužel přesný název nevím ?)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 17.09.2012, 14:17 » |
|
...možná se za několik let odloupne silon, ale to ničemu nevadí, protože lanka jsou pozinkovaná. (bohužel přesný název nevím ?)
Hlavně aby vás nenapadlo na ten "silonový povrch" to zavěsit pomocí plastových vázacích pásků. I když je to provedení udolné mrazu a UV záření, díky větru, změnám teploty,... se relativně rychle "přeříznou"!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 17.09.2012, 14:59 » |
|
Hlavně aby vás nenapadlo na ten "silonový povrch" to zavěsit pomocí plastových vázacích pásků. I když je to provedení udolné mrazu a UV záření, díky větru, změnám teploty,... se relativně rychle "přeříznou"!
Ne všechny fasety jsou UV odolné. Kolegovi tak po pár měsících sletěl kabel. Pásky se úplně rozsypaly.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Jozef BABJAK
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 17.09.2012, 15:17 » |
|
Ne všechny fasety jsou UV odolné.
Doplním, že ani nie všetky čierne pásky sú UV odolné, ale len tie, na ktorých je to vyslovene napísané. Na trhu sú talianske pásky, ktoré sú síce aj v čiernom variante, ale UV odolné sú ešte menej, ako priesvitné bez deklarovanej UV odolnosti od istého renomovaného výrobcu.
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 17.09.2012, 15:27 » |
|
Dříve se dělávali takové smyčky lanka, kde na konci bylo zataven pásek do tvaru háčku... Kabelem se provléknul a háček se pověsil na drát....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
|
|
|