| | |-+  Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?  (Přečteno 19552 krát)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 31.03.2025, 20:29 »

Já zde nepíši o nějakých málo pravděpodobnýc h případech. Normální koupací vana a na baterii sprchová hadice. Je to v každé koupelně, ale v málokteré je ještě udělaný závěs nad hranou vany.
Takže vana bez vymezení prostoru a sprcha s hadicí co dosahuje .....
Zóna 1 je ohraničena svislou plochou obalující koupací nebo sprchovou vanu (čl. 701.30.3). Jasně a úplně stanoveno, že zóna 1 končí těmito virtuálními plochami, bez ohledu na to, jaká je nad koupací nebo sprchovou vanou hadice se sprchou.

Sprcha ve sprchovém koutě je za dveřmi. Sprška u kuchyňského dřezu ne. "Díky" poznámce 6 bude z kuchyně místnost se sprchou a zóna 1 zabírá polovinu kuchyně včetně prostoru skříňky, do které je dřez usazen a skříňky vedlejší, kde bývá běžně integrována myčka (včetně napájecí zásuvky).
Norma ČSN 33 2000-7-701 ed.2 platí podle čl. 701.1 v prostorech s koupací vanou či sprchou. To znamená s koupací vanou či koupací sprchou. Takže jakákoliv místnost pouze se sprchou bez možnosti koupání není podle normy 701.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 31.03.2025, 21:35 »

Norma ČSN 33 2000-7-701 ed.2 platí podle čl. 701.1 v prostorech s koupací vanou či sprchou. To znamená s koupací vanou či koupací sprchou. Takže jakákoliv místnost pouze se sprchou bez možnosti koupání není podle normy 701.
Račte si přečíst poznámky 5 a 6 v odstavci 3.3.1 normy 332130 ed4 (viz i odkaz pana Horského),  kterými normotvůrce vyřadil z definice umývacího prostoru dle této normy jakékoliv "hadice" zakončené sprchou (včetně sprškového výtoku v umývacím dřezu) a definoval je jako sprchu, na kterou se vztahuje působnost normy 33 2000-7-701. Norma 701 se vztahuje na koupací vanu či sprchu (nikoliv nutně koupací)
Jo, je to funkční nesmysl....... .
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 01.04.2025, 08:50 »

Tzn, např.do projektu uvést, že v kuchyni nebude přítomna sprška, kterou tam vodař stejně osadí?
Jinak by musela být kuchyň "bez zásuvek",  což každá hospodyňka jistě ocení tanecek
Praxe se s nesmysly nějak popere, ale furt zbývá otázka proč je základní normová kuchařka (mnoho elektrikářů zná v podstatě jen tuto, pak 701, 41, 54) tak hrozně řekněme nesrozumitelná .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #39 kdy: 01.04.2025, 11:37 »

Račte si přečíst poznámky 5 a 6 v odstavci 3.3.1 normy 332130 ed4 (viz i odkaz pana Horského),   kterými normotvůrce vyřadil z definice umývacího prostoru dle této normy jakékoliv "hadice" zakončené sprchou (včetně sprškového výtoku v umývacím dřezu) a definoval je jako sprchu, na kterou se vztahuje působnost normy 33 2000-7-701. Norma 701 se vztahuje na koupací vanu či sprchu (nikoliv nutně koupací)
Jo, je to funkční nesmysl....... .
 
Ano, máte pravdu. Ovšem, důsledně vzato, má se posuzovat jen umývací prostor a odkazují nás na ČSN 701 a TNI 701. V ČSN 701 nic o umývacím prostoru není a můžeme se tedy domnívat, že jde tedy o prostor se zónami 0 a 1, zbytek nás zajímat nemusí a kuchyň zůstává kuchyní bez požadavků ČSN 701. Pak je tu ten odkaz na TNI 701 a ta pořád existuje a má v sobě článek 6.3 o klasickém starém umývacím prostoru. Takže proč ho nevyužít? Je to ale zmatek nad zmatek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #40 kdy: 01.04.2025, 14:39 »

A co takhle oslovit normotvůrce, ať se nám k tomu vyjádří?  tanecek  Myslíte, že by to dal?  Mě by moc zajímalo, jak se z těch blábolů a nepřesností vylže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #41 kdy: 01.04.2025, 16:45 »

A co takhle oslovit normotvůrce, ať se nám k tomu vyjádří?  tanecek  Myslíte, že by to dal?  Mě by moc zajímalo, jak se z těch blábolů a nepřesností vylže.

Nejvíce mě vždy pobaví, když tu někdo napíše, že normy dělají normotvůrci zadarmo a co by jsme po nich chtěli, mají se do toho zapojit i další lidé.... box

PS:
Ale za normy chtějí nehorázné peníze!! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 01.04.2025, 17:34 »

A co takhle oslovit normotvůrce, ať se nám k tomu vyjádří?  tanecek  Myslíte, že by to dal?  Mě by moc zajímalo, jak se z těch blábolů a nepřesností vylže.
Stejně jako různí strejdové, obhajující vznik hrbaté dálnice, či sesuvu svahu.
Na druhou stranu má v současné chvíli normotvůrce díky zdejším kolegům dílo natolik rozpitvané, že by ho při troše dobré vůle mohl během jednoho dopoledne opravit do ed.5.
Oproti opravě dálnice maličkost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Šus.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 02.04.2025, 09:10 »

Pořád mě není nějak jasné, jak tedy mám připojit ohřívač do zásuvky pod umyvadlem bez skříňky nebo se skříňkou, aby umístění zásuvky vyhovělo předpisům? Umývadlo je cca 1 metr nad zemí, takže zásuvka cca 30 až 50 cm pod umyvadlem vedle sifonu nebo šikmo pod ním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 02.04.2025, 10:05 »

Pořád mě není nějak jasné, jak tedy mám připojit ohřívač do zásuvky pod umyvadlem bez skříňky nebo se skříňkou, aby umístění zásuvky vyhovělo předpisům? Umývadlo je cca 1 metr nad zemí, takže zásuvka cca 30 až 50 cm pod umyvadlem vedle sifonu nebo šikmo pod ním.

Tato situace je zobrazena přímo v normě.


* umývací prostor.jpg (51.55 KB, 381x440 - prohlédnuto 126 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Anton Nováček
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 02.04.2025, 16:00 »

 poklona  všem za odpovědi a podnětnou diskuzi.
Pokud se do revizní zprávy dívám správně, nevidím uvedenou normu, na kterou se zde odkazujete. Můžete mi, prosím, vysvětlit, proč tomu tak je? Jen pro úplnost – revize byla provedena v únoru 2023.


* seznam_norem.jpg (233.89 KB, 2092x519 - prohlédnuto 78 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #46 kdy: 02.04.2025, 16:46 »

poklona  všem za odpovědi a podnětnou diskuzi.
Pokud se do revizní zprávy dívám správně, nevidím uvedenou normu, na kterou se zde odkazujete. Můžete mi, prosím, vysvětlit, proč tomu tak je? Jen pro úplnost – revize byla provedena v únoru 2023.

Těžko soudit, proč tam má uvedené zrovna normy, které zde předkládáte. Např. ČSN 34 1010 skončila v roce 1995. Že by tam bylo něco z té doby?
To asi ne, že?

Výčet ČSN je opravdu hoooodně slabý a chybí tam právě ona námi citovaná ČSN 33 2130 ed.4 (Vnitřní el. rozvody). Že by pouhá parodie na revizního technika? Ano, takových nepovedených revivalů RT je plná republika. Zřejmě jste na jednoho narazil a to je pak vždy těžké.

Pokud chcete docílit nápravy a nikdo se k tomu nemá, pak jim pohrozte, že se obrátíte na komoru soudních znalců a třeba to chytí hned jiný vítr. A když na to nebudou reagovat, tak tak proveďte. Určitě si to nenechte líbit! Takovým se prostě neustupuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 02.04.2025, 17:03 »

Těžko soudit, proč tam má uvedené zrovna normy, které zde předkládáte. Např. ČSN 34 1010 skončila v roce 1995. Že by tam bylo něco z té doby?
To asi ne, že?

Výčet ČSN je opravdu hoooodně slabý a chybí tam právě ona námi citovaná ČSN 33 2130 ed.4 (Vnitřní el. rozvody). Že by pouhá parodie na revizního technika? Ano, takových nepovedených revivalů RT je plná republika. Zřejmě jste na jednoho narazil a to je pak vždy těžké.

Pokud chcete docílit nápravy a nikdo se k tomu nemá, pak jim pohrozte, že se obrátíte na komoru soudních znalců a třeba to chytí hned jiný vítr. A když na to nebudou reagovat, tak tak proveďte. Určitě si to nenechte líbit! Takovým se prostě neustupuje.
Na druhou stranu, nikde není předepsáno tam citovat všechny normy. To by potom RZ nebylo nic jiného než výčet norem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 02.04.2025, 17:07 »

Praktický dotaz, jak budeš projektovat s chybama v ed.4?
Uvedeš dle.....,  s výjimkou....
Naprojektuješ jištění chráničem, kuchyň bez zásuvek, ke spotřebiči 6kW nakreslíš 1,5  a pod.?
Vymíníš se z normy celkově podpisem provozovatele?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #49 kdy: 02.04.2025, 20:08 »

Praktický dotaz, jak budeš projektovat s chybama v ed.4?
Uvedeš dle.....,   s výjimkou....
Naprojektuješ jištění chráničem, kuchyň bez zásuvek, ke spotřebiči 6kW nakreslíš 1,5  a pod.?
Vymíníš se z normy celkově podpisem provozovatele?




Milane, byť se to nezdá, jsem svým způsobem docela splachovací a na hovadiny reaguji tak, že se pak snažím řídit hlavně svým rozumem a zkušenostmi. Jinak bych z toho všeho už musel být v péči docenta Chocholouška.
Snažím se řídit normami, vyhláškami a zákony, ale když to pak dopadne např. jako s dlouho propíranou ČSN 33 2130 ed.4, nebudu si dělat problémy s případným odbočením od některých Švejkovin. Co se mi stane? Nic. A ať mě někdo napadne, že jsem neudělal vše pro bezpečnost provázanou s funkčností. Docela se na to těším.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 03.04.2025, 08:15 »

Nojo, ale selským rozumem a několika pokusy dojdeš k tomu, že zásuvka přímo pod umyvadlem je vlastně statisticky v nej.suchu, neberme poruchové stavy vody a katastrof.scén áře.
Zafabuluji, že onen požadavek je z doby, kdy se umyvadla neobjížděla silikonem, a skutečně za ně furt teklo.
Nicméně norma toto v potaz nebere, a musíme konstatovat závadu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #51 kdy: 03.04.2025, 12:24 »

Nojo, ale selským rozumem a několika pokusy dojdeš k tomu, že zásuvka přímo pod umyvadlem je vlastně statisticky v nej.suchu, neberme poruchové stavy vody a katastrof.scén áře.
Zafabuluji, že onen požadavek je z doby, kdy se umyvadla neobjížděla silikonem, a skutečně za ně furt teklo.
Nicméně norma toto v potaz nebere, a musíme konstatovat závadu.
Vidím to úplně stejně! Ale norma je doporučující. Pokud to někdo subjektivně vyhodnotí jinak ... ale to jeo odpovědnosti za vlastní rozhodnutí. A to se moc nenosí, že?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #52 kdy: 27.04.2025, 00:31 »

Toto vlákno jsem zaregistroval až teď, takže se zpožděním :
 
1)
...Revizní zpráva není zákon, je to jakýsi názor na stav elektroinstala ce z hlediska bezpečnosti.
A pokud budou existovat dvě a každá bude tvrdit něco jiného, kdo to rozhodne?
V poslední době se opakovaně střetávám s tím, že : vy nám v RZ píšete, že je "to" špatně, ale náš bývalý RT měl názor,  že to tak může být.  zle
Odkdy je RT ten, kdo má mít nějaký názor?
Dle mého má RT znát předpisy a posuzovat s nimi skutečnost. Názor může mít politik... 

2)
Já se tedy ptám zdejších RT...
b) není to v pořádku, jedná se o jasnou závadu s výhledem možného nebezpečí a výchozí revize by byla s resumé nevyhovujícího stavu s ohrožením bezpečnosti?
...Nebo máš ve svých revizních zprávách uvedeno "dle mého názoru"?
Přesně tak, jaký názor? Je to v rozporu s řadou EN 60439, potažmo u nás 33 2000-7-701, resp. 33 2130? Je. Tudíž za mne (a bez názoru),  samozřejmě b).

3)
Vidím to úplně stejně! Ale norma je doporučující.
Obávám se, že ČSN 33 2130 ed.4 se stala závaznou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #53 kdy: 27.04.2025, 13:17 »



3) Obávám se, že ČSN 33 2130 ed.4 se stala závaznou...


No jistě, jinak by nebyla normou sponzorovanou bez poplatku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?
 Jaká jsou nejčastější nevhodná místa umístěných praček?
 Musí mít nutně zásuvka v koupelně vlastní okruh?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?
 Je nutné v zónách 1 a 2 umisťovat vedení 5cm pod povrchem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?
 Jak správně umístit zásuvky mezi strop a SDK podhled?
 Je možné namontovat zásuvky, vypínače a termostat do boční desky kuch. linky?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.085 sekund, 24 dotazů.