Je možné umístit zásuvku 230V nad kombinovaný sporák (plynové hořáky, el.trouba).Výška zásuvky by byla přibližně půl metru nas sporákem.
#116#
|
|
|
|
Ižák Ctibor
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 10.03.2010, 20:49 » |
|
Je možné umístit zásuvku 230V nad kombinovaný sporák (plynové hořáky, el.trouba).Výška zásuvky by byla přibližně půl metru nas sporákem.
#116#
Nie!
|
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2010, 21:02 » |
|
Rozumný člověk by to snad ani neudělal. Co vás k tomu vede? Připojení sporáku nebo zásuvku na troubu pod úrovní desky, nebo ve vedlejším prostoru skříněk - není vidět, nepřekáží a splní účel. Podívejte se na přílohu.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
František Sichinger
Offline
Jsou věci mezi fází a nulou
|
|
« Odpověď #3 kdy: 11.03.2010, 22:18 » |
|
To není návod!!
|
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
|
|
|
|
Radek Kratochvíl
|
|
« Odpověď #5 kdy: 12.03.2010, 09:09 » |
|
Též by mě zajímal důvod proč ne?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #6 kdy: 12.03.2010, 09:28 » |
|
To, že je to ošklivé a že to za pár měsíců odejde, protože to bude vyhřáté a plné sajrajtu od omastku není důvod. Co není zakázané, je dovolené. Ale určitě bych to tam nedával.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 12.03.2010, 09:31 » |
|
Je možné umístit zásuvku 230V nad kombinovaný sporák (plynové hořáky, el.trouba).Výška zásuvky by byla přibližně půl metru nas sporákem.
Osobně neznám ustanovení normy které by to přímo zakazovalo. Přesto to není rozumné vzhledem k tomu že nad sporákem bude na zásuvku působit teplo, vlhko a různé jiné výpary vznikající při vaření. Záleží na využívání sporáku. Pokud chcete pokusně získat i jakési normativní odůvodnění nevhodnosti tohoto řešení tak si zkuste zpracovat něco jako miniprotokol a vnějších vlivech působících nad sporákem při vaření a napasovat do toho vhodnou zásuvku, myslím že to může být docela problém.
|
|
|
|
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 12.03.2010, 11:33 » |
|
Pouze doplním p. Alina: Konkrétní případ umístění zásuvky sice normy přímo neřeší, nicméně se lze úspěšně opřít o ustanovení ČSN 33 2180 čl. 6.1.1. „Rozložení a výška zásuvek se volí tak, aby se z nich daly spotřebiče co nejvhodněji napájet, aby pohyblivé přívody co nejméně překážely a aby zásuvky nebyly při obvyklém užití vystaveny poškození, pokud před ním nejsou zvlášť chráněny.“
|
|
|
|
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 12.03.2010, 12:04 » |
|
...a aby zásuvky nebyly při obvyklém užití vystaveny poškození... Co zásuvky... ale taková šňůra do zásuvky zastrčená, křížící zapálený vařič
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #10 kdy: 12.03.2010, 12:28 » |
|
ale taková šňůra do zásuvky zastrčená, křížící zapálený vařič Úsměv To je ten hlavní argument k bezpečnosti el. instalace!! K polemice může-nesmí..... Když ji tam dáte, může být..ale!! pokud tam zapojíte kabel s vidlicí tak to ohrožuje bezpečnost!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Ižák Ctibor
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 12.03.2010, 16:58 » |
|
To není návod!!
Dúfam. že tu bol vodár po elektrikárovi . Pokiaľ opačne , pochybujem o tom elektrikárovi.
|
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
|
|
|
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
|
|
« Odpověď #13 kdy: 12.03.2010, 17:24 » |
|
Na obrázku se nachází zásuvka nad dřezem,tedy v umývacím prostoru. Zde nemusí být dodrženy instalační zony,které se používají v koupelnách? Pokud dělám nový rozvody elektřiny,tak to většinou dodržuji,ale možná jsem jediný Mám na mysli: -zásuvka ani spínač nesmí být umístěn v umývacím prostoru -do 120cm musí být min.20cm od umývacího prostoru -nad 120cm může být s okrajem umývacího prostoru...... .. Musí být přece dodrženy nějaké min.vydálenost i od dřezu ne?
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #14 kdy: 12.03.2010, 17:45 » |
|
Obávám se, že nemůžete použít tuto normu, pro tento případ. Vámi citovaná norma ČSN 33 2000-7-701 ed.2 je pro prostory s vanou, nebo sprchou a to není případ kuchyňského dřezu. Sám bych to tam také neumístil, ale marně přemýšlím, čemu, tedy kromě zdravého rozumu, to odporuje. Snad poradí některý ze zkušenějších kolegů. Nejde jen o to jestli lze, nebo ne montovat zásuvku v tomto umývacím prostoru. Jde o konkrétní článek normy, jako oporu pro revize. Zatím jdu hledat
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 12.03.2010, 19:34 » |
|
I toto je zoufalost. Kdo ví kdo přijde a odmontuje plech ze sporáku, protože se mu nelíbí. Či obloží zeď kachlíky, plech nebude potřeba a zásuvka zůstane na původním místě, protože je na zásuvku zvyklý.... Zásuvku mimo varné pole je nerozumnější řešení.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Dingo
|
|
« Odpověď #17 kdy: 12.03.2010, 21:19 » |
|
Kachlíky na zdi jsou a plech nikdo nedemontuje. A ta zásuvka pro nic jiného ani neslouží, protože další dvě jsou nad linkou - samozřejmě jiný jističový okruh..
Někomu se to třeba nelíbí, ale zakázané to není.
|
|
|
|