| | |-+  Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?  (Přečteno 20268 krát)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 11.12.2016, 22:02 »

Lze do koupelny, dle přiloženého nákresu, bezpečně umístit zásuvku 230V pro holící strojek nebo fén, ideálně v prostoru nad umyvadlem, kolem zrcadla? Výšky vany, umyvadla jsou standartní. Sprchový kout je ve výklenku - tj.,  zastrčen.
Předem se přiznávám, že na tuhle úpravu žádný elektroprojekt není.


* koupelna.jpg (58.62 KB, 1323x487 - prohlédnuto 2678 krát.)
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.12.2016, 07:50 »

Zadejte do vyhledávače téma koupelny a bude se na příklad hodit odkaz:

http://elektrika.cz/data/clanky/in-el-elektricke-instalace-v-koupelnach-a-prostorech-s-vanou-nebo-sprchou-v-saunach-bazenech-a-fontanach
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.12.2016, 09:28 »


Předem se přiznávám, že na tuhle úpravu žádný elektroprojekt není.


V takové situaci, s přihlédnutím k faktu, že zásuvku uvažujete primárně jen pro holicí strojek, doporučil bych použití bezpečnostního oddělovacího transformátoru . Ta cena není nijak vysoká a úzký prostor mezi "vodními plochami" k tomuto řešení vybízí.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.12.2016, 10:39 »

V takové situaci, s přihlédnutím k faktu, že zásuvku uvažujete primárně jen pro holicí strojek, doporučil bych použití bezpečnostního oddělovacího transformátoru . Ta cena není nijak vysoká a úzký prostor mezi "vodními plochami" k tomuto řešení vybízí.

Na fén je ovšem třeba trafo poněkud větší Úsměv
Zaznamenáno
Martin Branšovský
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.12.2016, 12:01 »

Sice trochu offtopic, ale jak je to řešeno v hotelech, kde mají u zrcadla zásuvku určenou pouze pro holící strojky a vedle dost často stacionární fén. Jak je chráněn tento fén?
Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.12.2016, 12:21 »

Umývací priestor je čiastočne v zóne 2.
Čoho sa držať? Myslím na osvetlenie v umývacom priestore.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 12.12.2016, 12:32 »

Na fén je ovšem třeba trafo poněkud větší Úsměv
Fén je problematický i z toho hlediska, že trafo dimenzované "nadoraz" dokáže více přetížit když pojede na poloviční výkon, protože trafo přesycuje DC složka proudu.

Sice trochu offtopic, ale jak je to řešeno v hotelech, kde mají u zrcadla zásuvku určenou pouze pro holící strojky a vedle dost často stacionární fén. Jak je chráněn tento fén?
Pokud bude fén "speciální konstrukce" s pevným připojením, budou pro něj platit trochu jiná pravidla než pro zásuvku.
A zásuvky, která jsou součástí nějakého "nábytku se zrcadlem",  beru jako součást výrobku, kde za to ručí výrobce (a také ten, kdo to montoval, pokud nerespektoval pokyn výrobce)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 12.12.2016, 12:48 »

Sice trochu offtopic, ale jak je to řešeno v hotelech, kde mají u zrcadla zásuvku určenou pouze pro holící strojky a vedle dost často stacionární fén. Jak je chráněn tento fén?


V hotelech je to případ od případu, málokde dobře řemeslně provedené, spíše provedeno od elektrozedníků . A i údržba do toho vnáší svoji invenci.
Někde je trafo se zásuvkou na holící strojek na vidlice spotřebiče třídy II a fén je připojen pevně k instalaci někde v prostoru pod umyvadlem. Provedení různé. I když jsou dodány fény s vidlicí, jsou uštípnuty vidlice a připojeny na pevno z důvodu občasných krádeží.
Někde je v koupelně zásuvka 230V v TNC a bezpečnost se řeší /pokud to projde přes toho kdo rozhoduje o financích/ zásuvkovým adaptérem s RCD. Pak i fén bývá s vidlicí.
Někde je zásuvka 230V v TNS a RCD pouze pro koupelnu v pokojovém rozvaděči nebo nebo je celý pokoj jištěn chráničojistič em v patrovém rozvaděči a v pokoji je jen uděláno rozdělení na světelné a zásuvkové obvody. Některé obvody jsou zapojeny přímo, některé pouze když je vložena karta do spínače u dveří.
Kosmetická zrcadla s osvětlením jsou třídy II a připojena kouskem kabelu do krabice pevně k instalaci.
Ochranné pospojení bývá všelijaké. Tak jako osvětlení.
Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.12.2016, 23:02 »

Za dlhe roky neregistrujem, ze by bol nejaky uraz v hoteli od spotrebicov v kupelni, Ci u nas alebo v zahranici a cim juznejsie a vychodnejsie, tym vacsi neporiadok a oblubeni elektrozednici este robia v porovnami s Egyptanmi kvalitnu pracu. Jedina vynimka je elektrikar Kramny a jeho pribeh z Egypta. Tiez akosi neregistrujem pribehy o nehode z Indie, Thajska a podobnych krajin, kde je uroven elektroinstala cie biedna.

Nehovoriac o lacnych ubytovniach stavanych v 60-tych rokoch, kde je hlinik a TN-C, zasuvka hned vedla umyvadla. Ventilatory dorobene do sadrokartonove ho stropu priamo nad sprchou.  Sam by som sa vobec nebal do toho ventilatora striekat sprchou, prud vody tvoria kvapky, ako zistili Borici mytov v pokuse "zabije vas mocenie na trakcnu kolaj metra ?". Navyse motor je tam dobre zapuzdreny.


Rozumne pouzivana kupelna zapojena cez chranic bude bezpecna aj pri poruseni nejakej zony. v malej kupelni casto ani nie je mozne zapojit to tak, aby boli zony dodrzane.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 13.12.2016, 01:22 »

Rozumne pouzivana kupelna zapojena cez chranic bude bezpecna aj pri poruseni nejakej zony. v malej kupelni casto ani nie je mozne zapojit to tak, aby boli zony dodrzane.

Jasně. Tak proč ty zóny vlastně máme, když je nemusíme dodržovat. A co je podle vás rozumné používání?  Nerozhodný Neřeknu
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.12.2016, 07:56 »


Zóny v koupelnách jsem na netu prohlížel dost dlouho a moc mi to nevychází (nebo si zóny vykládám špatně). Pominu tedy, že by zásuvka byla na protější zdi.
Samozřejmě dospělý člověk se asi nebude natahovat z vany do zásuvky, spíš se mi jedná o děti, aby si něco něudělaly.

Koukal jsem i po hotových skříňkách nad zrcadlem, které mají kromě světla i uvnitř zásuvku 230V, ty dražší uvádějí i bezpečnostní transformátor. 99% z nich, ale uvádí max. příkon do 300W, což pro fén s 2000W nestačí. A vysvětlete manželce, že se nebude foukat u zrcadla  podivej

Laicky se zeptám - je možné pro zmenšení vzdálenosti od "vody" použít např, zásuvky s víčkem? Některé jsou i celkem povedené.

Ještě jedna drobnost - bezpečnostní transformátor - na hodně místech je uvedeno, že při dotyku na jeden kontakt zásuvky za tímto zařízením nehrozí úraz. Při dotyku obou konců už logicky ano. Reaguje ale na tohle nějak proudový chránič před transformátore m a nebo je problém?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 13.12.2016, 08:14 »

Pokud použijete transformátor, stav na sekundární straně nemá vliv na proudový chránič před transformátore m, na primární straně.
A použití proudového chrániče na sekundární straně, za transformátore m, je problematické.

Obecně lze tvrdit, že rozvod izolovaný od země je bezpečnější. Bohužel čím rozsáhlejší rozvod, tím větší by byl problém udržet vyhovující izolační stav, navíc při rozsáhlých rozvodech stoupá kapacita proti zemi, takže nějakou tu "ránu" člověk dostane, když se dotkne. Takže pro běžné domovní rozvody se síť TN jeví jako rozumný kompromis, i když ne vždy ideální.

Pokud se u izolované sítě dotknu jednoho pólu, neuzavře se mi obvod "přes zem",  takže se nic mimořádného neděje. Až když se dotknu obou pólů, projde přeze mě proud.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.12.2016, 08:44 »

Odpověď na dané téma: Ano, zásuvku do koupelny lze umístit bezpečně. Bezpečným umístěním rozumím umístěním podle platné normy ČSN. Podle dispozice na uvedeném obrázku koupelny zásuvku k umývadlu umístit nelze. Vešla by se na boční zeď k WC. Bohužel, takto je koupelna stavebně navržená. Nevím, jestli je to návrh váš nebo někoho jiného, např. projektanta. Při hledání stavebního řešení je potřeba brát v úvahu rovněž normy elektro. Těžko vám bude někdo radit v tom smyslu, že normy ČSN pro elektro není nutné dodržovat.
Zaznamenáno
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 13.12.2016, 08:49 »

Na druhou stranu se "vejde",  to ano. Ne vždy se ale při úpravě koupelny dá hýbat se sprchou, vanou apod.,  je nutné využít stávajících odpadů, vody apod.
Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 13.12.2016, 10:34 »

Nevím co máte v plánu umístit na tu protější stěnu, ale nemohlo by tam být ještě jedno zrcadlo, zásuvka, polička na odkládání fénu, atd? Vyřešil byste bezpečnost a možná i z praktického hlediska by to nebylo špatné.
Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 13.12.2016, 10:46 »

Jasně. Tak proč ty zóny vlastně máme, když je nemusíme dodržovat. A co je podle vás rozumné používání?  Nerozhodný Neřeknu

Rozumne pouzivanie znamena nepouzivat vo vani ziadny spotrebic, nedavat si radio / fen na miesto, odkial moze spadnut do vane. Nedrzat sa jednou rukou vodovodnej baterie a druhou pracky. Vyradit spotrebic s poskodentm kablom.
Zony su len zovseobecnenim bezpecnostych zasad s istou mierou bezpecnostneho koefcientu. Debatovat, ci je bezpecnesia zasuvka tesne na okraji zony nez zasuvka 4 cm mimo limit, to je smiesne. Panelakove bytove jadra nie su nafukovacie a dodrzat tam zony casto nie je mozne.

Su dve moznosti : tvarit sa ako tazky normoznalec a profesional a zakaznika odmietnut - vysledkom je prichod elektrobastlic a, ktory to urobi nebezpecne, ale zakaznikovi vyhovie
ALEBO
upozornit na rizika a pouzit logicku uvahu, kde este mozem zonu porusit a kde uz nie a aky je stupen rizika z toho plynuci.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 13.12.2016, 11:20 »

Nevím co máte v plánu umístit na tu protější stěnu, ale nemohlo by tam být ještě jedno zrcadlo, zásuvka, polička na odkládání fénu, atd? Vyřešil byste bezpečnost a možná i z praktického hlediska by to nebylo špatné.

Na druhé straně plánuji pověsit na zeď topný žebřík s el. topnou patronou na sušení věcí a pro přechodné období kdy se netopí. Takže místo taky moc ne.
Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 13.12.2016, 11:48 »

Toho jsem se obával. Pak ještě posunout umyvadlo víc k vaně, tím se získá nějaký prostor vpravo od něj. Úplně správné řešení to ale asi nemá.
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.