Autor Téma: Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?  (Přečteno 20379 krát)
Yokotashi
« kdy: 18.11.2008, 14:35 »

Potreboval jsem misto jedne zasuvky ziskat tri, jednu z nich vypinatelnou, ale sekat dlazdicky nebylo akceptovatelne .

Koupil jsem ctyri krabicky, tri zasuvky a vypinac, Krabicky jsem prisrouboval zapustenymi sroubky M3 na Al plech 2mm. Plech je pro jistotu pripojen na PEN (dvouvodicova Al instalace) i kdyz nikde neprecniva, zasuvky jsou prosmyckovane dratem Cu 1.5mm2 a pripojene do cokolady, do ktere jsou z druhe strany zapojeny Al vodice. Plech se zasuvkami je prilepen montaznim silikonem na odmastene dlazdicky.

Po elektricke strance to bezpecne je, prurezy jsou dostatecne, hlinik se do cokolad dava bezne (nebo jsem to alespon bezne videl a nikdy jsem nevidel prodavat specialni cokoladu na hlinik - existuje vubec neco takoveho?),  na dlazdickach to drzi perfektne.

Bylo by tohle reseni akceptovatelne reviznim technikem? Pokud ne, existuje nejake jine, ktere nevyzaduje sekani dlazdicek?

Diky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.11.2008, 17:05 »

jesli to chápu dobře, tak ten čtyřkrabičkový slepenec je nalepen na povrchu v místě, kde byla původní zásuvka.
Nebylo by lepší vykružovákem vyříznout díry do zdi a krabičky do nich zasádrovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Yokotashi
« Odpověď #2 kdy: 18.11.2008, 17:20 »

Presne tak, puvodni diru zcela zakryva.

Krabicky jsou hranate (ale kulate by asi sly take koupit),  vykruzovak nemam (co takova vec asi stoji?) a asi by to udelalo pekny bordel, nicmene by to slo. Tohle reseni me nenapadlo, diky za inspiraci.

Ono uz je to udelane, takze to predelavat v nejblizsi dobe neplanuju, jen bych rad vedel, co by na to rekl RT a jestli tam neni nejaky problem, ktery jsem prehledl. Trochu se mi nelibi ten Al vodic v cokolade, ale je to stara poctiva komunisticka (vodic je mezi dvemi plochami) a ne ty nove odpadky, co prodavaji v obi (do vodice se zakusuje sroub).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 18.11.2008, 20:25 »

A když použijete modelovou řadu přístrojů, která má k dispozici čtyřrámeček, nebude to mít chybu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Yokotashi
« Odpověď #4 kdy: 18.11.2008, 20:45 »

To jsem puvodne chtel, ale v obi (kupoval a delal jsem to o weekendu) meli max dvojramecek  a ten byl jeste pro dve zasuvky nad sebou, nikoliv vedle sebe.

OT: prijde vam normalni, ze se prodavaji spotrebice bez vypinace, ktere je nutne po kazdem pouziti vyndavat ze zasuvky (jako treba toastery)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 18.11.2008, 20:55 »

U mne je to tak, že když se na to budu dívat málem celý život, tak třeba týden počkám, než to seženu. A když mamina brble, že se to táhne, tak ji opáčím, co kdyby mě třeba klepla pepka ? Den sem, den tam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Myrrek
« Odpověď #6 kdy: 18.11.2008, 21:45 »

U mne je to tak, že když se na to budu dívat málem celý život, tak třeba týden počkám, než to seženu. A když mamina brble, že se to táhne, tak ji opáčím, co kdyby mě třeba klepla pepka ? Den sem, den tam.
Pane Dolezal,Vas mam strasne rad,vzdy najdete viceroreseni v jedne odpovedi.S uctou Myrrek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Yokotashi
« Odpověď #7 kdy: 19.11.2008, 11:15 »

Ja sice rozumim tomu, jak to funguje a proc, ale nezivim se tim, takze nemam moc prehled, co se vyrabi a co jde koupit u nas. A chtel jsem to mit taky hotove :-).

Diky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #8 kdy: 19.11.2008, 11:38 »

zasekat je idealni moznost.Pokud bude ta Vase instalace mit dostatecne kryti a nebude Vam vadit vzhled tak RT by melo zajimat pouze to napojeni.Mezi zasuvkami CU 1,5 neni uplne koser ale da se pouzit.Spis bych tam dal CU 2,5mm.Napojeni do cokolady je jeden ze zpusobu jak spojit vidice.Proti tomu by snad nikdo nic mit nemel.Jinak v pripade ze  nemenite jisteni ale pouze tam pridate nejakou zasuvku norma nepozaduje revizi ale staci zapis o kontrole.V pripade ze vyhovi impedance smycky a izolacni odpor nevidim duvod proc by to nemelo projit i pripadnou revizi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Yokotashi
« Odpověď #9 kdy: 20.11.2008, 17:20 »

Kryti ma stejne, jako puvodni zasuvka a vzhledove se to docela povedlo.

Privod je Al 1.5 (nechci kecat, ale 2.5 to neni a Al 2 se snad nedelala),  takze mi Cu 1.5 prisla adekvatni. Vicemene jsem udelal to, ze jsem ze zasuvky vytahl roztrojku (takovou tu, co ma na jedne strane fazi vpravo) a dal tam misto ni 3 zasuvky (z toho jednu vypinatelnou),  takze jsem si, co se tyka bezpecnosti, myslim docela pomohl :-).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 20.11.2008, 17:50 »

Potreboval jsem misto jedne zasuvky ziskat tri, jednu z nich vypinatelnou, ale sekat dlazdicky nebylo akceptovatelne .

Koupil jsem ctyri krabicky, tri zasuvky a vypinac, Krabicky jsem prisrouboval zapustenymi sroubky M3 na Al plech 2mm. Plech je pro jistotu pripojen na PEN (dvouvodicova Al instalace) i kdyz nikde neprecniva, zasuvky jsou prosmyckovane dratem Cu 1.5mm2 a pripojene do cokolady, do ktere jsou z druhe strany zapojeny Al vodice. Plech se zasuvkami je prilepen montaznim silikonem na odmastene dlazdicky.

Po elektricke strance to bezpecne je, prurezy jsou dostatecne, hlinik se do cokolad dava bezne (nebo jsem to alespon bezne videl a nikdy jsem nevidel prodavat specialni cokoladu na hlinik - existuje vubec neco takoveho?),  na dlazdickach to drzi perfektne.

Bylo by tohle reseni akceptovatelne reviznim technikem? Pokud ne, existuje nejake jine, ktere nevyzaduje sekani dlazdicek?

Diky

Pokud by vás zajímalo co by na to mohl říct RT tak asi tohle:
- podomítkové krabice jsou použity na povrchu a nejsou k tomu určeny
- vypínač 10A jistí zásuvku která má 16A a je předjištěna 16A jističem
  (předpokládám běžné přístroje a provedení, vypínač lze přetížit)
- pokud je ten plech pouze přilepen tak by RT zřejmě vyžadoval přivrtat
  protože lepení tmelem není tak trvalé jak zpočátku vypadá, vrtat do
  dlaždiček lze docela šetrně

Určitě šlo koupit přístroje pro povrchovou montáž a provést jak psal pan
Doležal, bylo by to estetické, elektrikářsky čisté a méně pracné.
Ten Al přívod je pravděpodobně 2,5 protože 1,5 byla velmi vzácná a
prakticky se nepoužívala v běžné instalaci.

Jinak pokud to vaše zapojení má dostatečné krytí a drží pevně na zdi tak bezpečnost neutrpěla a oproti roztrojce je i toto krok správným směrem  Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 20.11.2008, 19:40 »

Privod je Al 1.5 (nechci kecat, ale 2.5 to neni a Al 2 se snad nedelala),  takze mi Cu 1.5 prisla adekvatni.

Není ten Al náhodou průměr 1,8 mm, tedy průřez 2,5 mm2?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?