Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?  (Přečteno 36755 krát)
Jan Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.08.2010, 12:50 »

Projektant mi v projektu navrhuje následující řešení zásuvek - na přívodu CYKY 5Cx2,5 jištěném C-16/3 - 4 zásuvky 230V/16A, 2 zásuvky 400V/16A a 2 zásuvky 400V/32 A - není to v rozporu s normami? Domnívám se, že zejména zásuvky 32A jsou chybou a rovněž přívodní kabel je možná poddimenzovaný . Může mi někdo prosím poradit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.08.2010, 14:12 »

Toto rozhodně není standardní řešení.

Jištění 16A/3 na CYKY 5Cx 2,5 bude v běžných podmínkách zřejmě dostatečné.
Zásuvky 400V mohou být, může jich být i více na jednom okruhu, ale jen jeden typ.
Vzhledem k odjištění by mělo spíše význam použití zásuvek 400V/16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.08.2010, 14:16 »

Čemu vadí použití zásuvky 32 A na okruhu jištěném 16 A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.08.2010, 14:35 »

Větvička: Nevím jestli jsem vás pochopil správně; na jednom vývodu z rozvaděče visí 3 (slovy tři) různé druhy zásuvek?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 19.08.2010, 14:38 »

Čemu vadí použití zásuvky 32 A na okruhu jištěném 16 A?

Logice a profesnímu standardu, ale také ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 5.3.9.  podivej


* 33 2130 ed2 různé zásuvky.JPG (41.49 KB, 680x240 - prohlédnuto 1537 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.08.2010, 14:39 »

Zásuvky 400/32A mohou být odjištěny 16A, ale nemá to moc velký smysl.

Je to podobné, jako by jste měl auto s maximální možnou rychlostí 320 km/h a namontoval do něj omezovač na 160 km/h.  Úsměv

V dané situaci půjde zřejmě o variabilitu, možnost připojení spotřebičů s různými vidlicemi.
Pokud jsou všechny zásuvky na jednom místě, nejlepším řešením by byla instalace zásuvkové skříně, s odjištěním, popř. i proudovým chráničem.
Na zásuvkové skříni potom mohou být různé zásuvky, podle potřeby.
Ovšem přívod pro tuto zásuvkou skříň by měl být alespoň CYKY 5Cx 4, raději CYKY 5Cx 6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.08.2010, 14:45 »

Projektant mi v projektu navrhuje následující řešení zásuvek - na přívodu CYKY 5Cx2,5 jištěném C-16/3 - 4 zásuvky 230V/16A, 2 zásuvky 400V/16A a 2 zásuvky 400V/32 A - není to v rozporu s normami?

Nešlo by sem naskenovat řešení navrhnuté projektantem? Nějak se mi nezdá že by tohle udělal projektant.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.08.2010, 15:12 »

Na základě všech odpovědí a reakcí doplňuji otázku o následující informace:
Ano na jednom vývodu jsou 3 druhy zásuvek - resp. přesněji řešeno 2 zásuvkové skříně, které jsou vyzbrojeny pouze zásuvkami  (žádné odjištění ani proudový chránič není obsahem - jedná se tedy spíše o polotovar). V každé skříni je 2 zásuvka 230V/16A, 1 x zásuvka 400 V/16A a 1xzásuvka 400 V/32A. V příloze dávám výřez schéma rozvaděče. Inkriminované místo je vyznačeno. Děkuji předem za případná další upřesnění odpovědí.


* rozvadec.JPG (78.97 KB, 899x625 - prohlédnuto 8357 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #8 kdy: 19.08.2010, 17:04 »

Chránič vidím na vývodu z rozvaděče. Aby se to dalo posoudit chybí schéma zásuvkových skříní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #9 kdy: 19.08.2010, 20:32 »

-.... které jsou vyzbrojeny pouze zásuvkami  (žádné odjištění ani proudový chránič není obsahem - jedná se tedy spíše o polotovar). V každé skříni je 2 zásuvka 230V/16A, 1 x zásuvka 400 V/16A a 1xzásuvka 400 V/32A.....

TO: Větvička
Ještě jsem neviděl zásuvkovou skříň,  která by neměla jištění zásuvek různého typu. Pokud skříň neobsahuje jističe, nejedná se o zásuvkovou skříň.
Kdo je výrobcem ZS a o jaký typ se jedná? Kroutím očima

PS: I taková typová zásuvka 400V/16A s integrovanou zásuvkou 230V/16A obsahuje jištění zásuvky 230V trubičkovou pojistkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #10 kdy: 19.08.2010, 21:47 »

Veď projekt je v poriadku ako vidím,chrániče sú ešte pred ističmi čo je v poriadku, aj keď mi príde trochu zbytočne málo C16/3 + kábel  CYKY-J 5x2,5 na 2 zásuvkové skrine ktoré majú aj 32A zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jan Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 20.08.2010, 08:56 »

TO: Štefan Beláň.
Zasílám typ zásuvkové skříně. Na stavbě je již dle PD zrealizováno a dodavatel i projektant to považují za hotové a správné. Zásuvková skříň je vybavena prostorem pro jističe - nicméně jističe nejsou osazeny - všechny zásuvky jsou napojeny napřímo na přívodní kabel.


* zásuvková skřín.JPG (66.97 KB, 932x571 - prohlédnuto 1577 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.08.2010, 09:00 »

Doplňuji pro přesnost - výrobce Scame...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.08.2010, 09:48 »

Něco podobné jsem již viděl, takový polotovar, v mém případě to bylo prodáváno jako díl pro konečného výrobce rozvaděče a nemělo to štítek výrobce. Firma to nakoupila, osadila jištění, dala svůj štítek a CE a měla rozvaděč. Skříně ale asi nebyly od Scame, už si to moc nepamatuji. Předpokládám že je to tak i v tomto případě.
Každopádně to je značně nestandardní řešení které bych já jako zákazník ani jako RT nepřevzal. Jeden přívodní kabel s jedním jištěním pro několik zásuvek různé ampéráže a různého počtu fází je minimálně neřemeslné (normálně prasárna).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
imrich Čizmádia
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 20.08.2010, 10:33 »

Tento prípad nie je ničím ojedinelý. V mojej praxi, pri riešení dočasných elektrických rozvodov pre zariadenia staveniska a pod.,  s prihliadnutím na skúsenosti z čias "nedávno minulých",  používame zásuvky 32A, 400V aj v obvodoch, kde je istenie realizované ističmi 16A, a to z dôvodu prozaického - 16A, 400V zásuvky a vidlice boli pričasto premiestňované . V súčasnosti pri využívaní siete TN-S k takémuto javu dochádza zriedkavejšie, pretože naši otcovia a dedovia využívali sieť TN-C.
Zdar Boh priatelia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 20.08.2010, 11:13 »

Bohužel můj případ není dočasné řešení. Hodlám trvat na nápravě stavu - jestli tomu rozumím dobře, bude správným řešením výměna zásuvky 400V/32A za 400V/16 A a doplnění jističů. Kabely již měnit není možné, resp. bylo by to moc náročné. Zásuvky 32A ani nepotřebuji. Potřebuji mít v provozu servisní zásuvky 230V 16A, 400 V 16A (32 A byla iniciativa projektanta a zhotovitele). Děkuji za pomoc při hledání řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #16 kdy: 20.08.2010, 11:26 »

Pokud není možné vyměnit přívodní kabel, potom by bylo vhodné ověřit, zda by bylo možné zvýšit jištění kabelu na 3x 20A - záleží na délce kabelu, způsobu uložení atd.,  měl by určit projektant.  
Pokud by to bylo možné, potom osadit zásuvkové skříně se zásuvkami 400V/16A a 230V, ty odjistit (v zásuvkových skříních) jističi 16A/3 a 16A/1.

Zásuvkové skříně se dají koupit buď už hotové, nebo vám je přesně podle potřeby vyrobí kterákoliv firma zabývající se výrobou rozvaděčů. Pro vlastní výrobu zásuvkových skříní se obvykle využívají zmiňované "polotovary" různých výrobců.

V rozvaděči by potom bylo nutné vyměnit jističe 16A/3 za 20A/3 a zřejmě také předřazený chránič 32A/4/0,03A za 40A/4/0,03A. Jestli tam tedy už nebude, chránič 32A jsem ještě neviděl, obvyklé jmenovité proudy chráničů jsou 25, 40, 63, 80 a 100A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jan Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 20.08.2010, 14:30 »

Rád bych se závěrem zeptal, zda je bezpodmínečně nutné vyměnit jistič v rozvaděči z dnešních 16 A na 20 A. Proč by nemohl zůstat jistič 16 A. Děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.