Chci se zeptat zda je vyhovující normě instalace zásuvky (v tomto případě i vypínače) vedle umývacího prostoru. Dle mého názoru to zasahuje do půdorysu umyvadla a tím se mi to zdá jako nevyhovující. Dokážete mi poradit? .
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 01.03.2017, 11:53 » |
|
Norma předpokládá trochu jiné uspořádání, neřeší jednoznačně stav, kdy je umývadlo v rohu. Řešení na obrázku je tak trochu na hraně. Protože norma zná umývadlo a odkládací prostor u umývadla. Budeme ten kousek na straně umývadla počítat jako odkládací prostor nebo ne? Nerad bych dospěl k tomu, že zásuvka nevadí, protože nezasahuje nad tu část umývadla, kam se napouští voda, ale je třeba tam používat pouze spotřebiče s velmi nízkou (plochou) úhlovou vidlicí...
Pokud je to min. 120cm nad podlahou (předpokládám, že by to mělo být) a je to za proudovým chráničem, tak bych s tím "dokázal žít", i když to nějaké skvělé řešení není.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 01.03.2017, 14:35 » |
|
Vše již bylo řečeno.
Ale pokud to chcete vidět graficky, tak zadejte do vyhledávače ČSN 3320007-701 ed. 2 a najděte si obrázek pro umývací prostor. Najdete to jak v Googlu, tak zde ve vyhledávači na Elektrice
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Petr Mužík
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 03.03.2017, 13:16 » |
|
řešili jsme tohle přímo s Ing. Dvořáčkem - tvůrcem normy - jeho výklad zní, že i když je umyvadlo třeba 1m široké, ale vanička umyvadle je pouze 50cm, tak umývací prostor je vždy jen těch 50cm (prostě jen ta "prohlubeň) - v dnešní době, když jsou umyvadla opravdu s kraji i 20 cm je to rozumné vysvětlení normotvůrce...
|
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko tel.: +420605/473004 email: petr.muzik@atlas.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 03.03.2017, 13:22 » |
|
řešili jsme tohle přímo s Ing. Dvořáčkem - tvůrcem normy - jeho výklad zní, že i když je umyvadlo třeba 1m široké, ale vanička umyvadle je pouze 50cm, tak umývací prostor je vždy jen těch 50cm (prostě jen ta "prohlubeň) - v dnešní době, když jsou umyvadla opravdu s kraji i 20 cm je to rozumné vysvětlení normotvůrce... Je to rozumné řešení....ALE když dojde jiný "týpek" tak to bude jinak! V tom vidím ten problém!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #8 kdy: 03.03.2017, 13:54 » |
|
řešili jsme tohle přímo s Ing. Dvořáčkem - tvůrcem normy - jeho výklad zní, že i když je umyvadlo třeba 1m široké, ale vanička umyvadle je pouze 50cm, tak umývací prostor je vždy jen těch 50cm (prostě jen ta "prohlubeň) - v dnešní době, když jsou umyvadla opravdu s kraji i 20 cm je to rozumné vysvětlení normotvůrce... No, tak tady bych si dovolil nesouhlasit.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 03.03.2017, 14:03 » |
|
Známý obrázek, ale v okamžiku, kdy je v koupelně deska ode zdi ke zdi a v ní dvě mísy zjistíme, že zásuvka prostě nebude?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #11 kdy: 03.03.2017, 14:46 » |
|
Taky mhouřím obě oči. U mě to projde. Jiné řešení tam prostě nevidím (kromě zásuvky, která je součástí zrcadlové skříňky).
Ale s tvrzením, že umývací prostor je pouze vanička a nikoliv okraje nemůžu souhlasit, i když to tvrdí autor.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #12 kdy: 03.03.2017, 15:36 » |
|
Od vany se měří vzdálenost také od jejího vnějšího okraje a ne od vnitřního, tak proč by mělo být umývadlo výjimkou.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #14 kdy: 03.03.2017, 16:54 » |
|
Me to trošku zavání klasickým českým oj...ním. Umyvadlo je pořád umyvadlo, i kdyby melo vaničky tři, není důležité, co "se předpokládá", důležité je, co je psáno (nakresleno).
To, ze si RT vezme takové řešení na triko je jeho věc, měl by vědět co dělá a jestli případný průšvih dokáže před soudem ustát.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 03.03.2017, 17:01 » |
|
... není důležité, co "se předpokládá", důležité je, co je psáno (nakresleno). ...
Přesně tak. Že jsou naše zákony psané tak, že se dají vyložit minimálně třemi způsoby jsem si tak nějak zvykl, ale že je to stějně i u norem, na to si nezvyknu nikdy. V jazyku techniků bych očekával jednoznačná vyjádření: ano/ne, od/do, min, max...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 03.03.2017, 17:37 » |
|
... není důležité, co "se předpokládá", důležité je, co je psáno (nakresleno). ....
A jak je to "psáno" v normě? Podle mě tak, že by se text dal označit za rozpor s obrázkem!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 03.03.2017, 17:47 » |
|
Hmmmm,
postavím se před umyvadlo a zásuvka je vedle umyvadla ve výšce 120 cm. ( No možná jen 118 cm). Nový byt to není, není to výchozí revize, nenajdeme ani tvůrce. Tak to měřím a vypadl jistič ( proudový chránič) a měřák to vyhodnotil na čas 22 ms a proud 17 mA. Ostatní nápady jako zásuvku s IP56 již zde byly řešeny. Ale jen se přidám k těm, co s tím nemají problém. Jsou horší věcí, kdy člověk váhá....
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|