Autor Téma: Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?  (Přečteno 11775 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« kdy: 15.09.2020, 19:26 »

ČAsto u zákazníků řešíme počty zásuvek, vzhledem k jejich ceně. To že zásuvek není nikdy dostatek, ví a jistě říká každý elektrikář. Pokud se dostanu k elektroinstala ci už během návrhu, snažím se využít svých zkušeností a poradit co nejlépe, aby následně uživatel nemusel nakupovat plno nebezpečných rozdvojek a Xnásobných prodlužováků. Jak jste na tom vy? Daří se vám přesvědčit své zákazníky o nutnosti dobrého projektu, vzniklého na základě porady investora se zkušeným elektrikářem a projektantem? Nebo taháte kabely "z hlavy" či dle 15 let starých typových projektů?


* málo zásuvek 1.jpg (153.28 KB, 744x992 - prohlédnuto 948 krát.)

* málo zásuvek 2.jpg (71.6 KB, 794x596 - prohlédnuto 1606 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.09.2020, 22:54 »


To asi nelze nikdy dopředu určit. Vždy záleží na saotném uživateli kam se uchýlí s mnohými spotřebiči. A v konkrétním místě nikdy nebude tolik pevných zásuvek, že to mohlo stačit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.09.2020, 23:06 »

Ked sa bavíme o byte tak co som sa stretol,.väčšina riesila len jadro + kuchyna a tam sa to robilo podla požiadaviek zakaznika resp podla nejalej vizualizacie a kot. od kuch. studia a kupelne.
Ked sa riesi byt ako celok tak im poradim a odporucim vhodné umiestnenie zasuviek ako silno tak aj slaboprudove. Všetko z hlavy. Uz je potom len na investorovi či to prejde, ale zasa. Su ludia a ludia. Niektorí si daju povedať a niektorí nie a potom zistia, ze mohlo byt viac.
Inak tusim 2130 je odporucany počet
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 16.09.2020, 06:31 »

..
Inak tusim 2130 je odporucany počet

Trochu poupravím. Je doporučený jejich minimální počet. Zrovna nedávno jsem naceňoval jeden domek, dle typového projektu. Zákazníkovi jsem nabízel mnoho vylepšení, protože projekt byl dle mého opravdu nedostatečný. Ve většině případů jedno světlo v centru místnosti a 3-5 zásuvek na místnost. Dle mého by si například obývák zasloužil minimálně dvě světla a vzhledem k potřebám dětí připravujících se na studia, bych doplnil "hnízdo" zásuvek u jejich pracovních (studijních stolů),  včetně LAN zásuvek.  Obývák měl za televizí dvě zásuvky, což je silně nedostačující (viz předchozí foto) a kuchyň se dvěma zásuvkami na lince dlouhé 3,4m může mnohou kuchařku dost omezovat. A to nemluvím o technickém zázemí, chybějících vývodech na půdu, jednu venkovní zásuvku a chybějící přípravu na napájení vrat, domácí telefon a další a další.
V podstatě to bylo na nový projekt. Na odpověď ještě čekám.

Osobně mi přišlo, že jakákoliv cena za tento projekt byla přemrštěná a bylo by dobré přestat kupovat podobné projekty, které už neodpovídají současným standardům a jsou prodány za 15 let tolikrát, že by prodejce mohl zaplatit konečně za nějakou aktualizaci, kde vezme v úvahu alespoň některé současné standardy a potřeby investorů. Jinak je to cár papíru bez větší hodnoty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.09.2020, 08:13 »

bylo by dobré přestat kupovat podobné projekty, které už neodpovídají současným standardům a jsou prodány za 15 let tolikrát, že by prodejce mohl zaplatit konečně za nějakou aktualizaci, kde vezme v úvahu alespoň některé současné standardy a potřeby investorů. Jinak je to cár papíru bez větší hodnoty.

To chcete říct, že se staví podle 15 let starých PD, a to podle předpisů platných před patnácti lety. Použití (spíš nepoužití) proudových chráničů dle 4-41:2000, ochrana před bleskem podle ČSN 34 1390, atd? Tomu se až nechce věřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.09.2020, 09:25 »

To chcete říct, že se staví podle 15 let starých PD, a to podle předpisů platných před patnácti lety. Použití (spíš nepoužití) proudových chráničů dle 4-41:2000, ochrana před bleskem podle ČSN 34 1390, atd? Tomu se až nechce věřit.

To tak uplně ne. Spíše si myslím, že tak 80% rodiných domků a rekonstrukcí bytů se dělá bez pořádné dokumnetace. S tím, že se respektují nové požadavky z norem (chrániče pro všechny zásuvky, chrániče pro světla atp.).

Jinak k tomu počtu zásuvek, vždycky jich bude málo. Přikládám obrázek takového nějakého standartu jak se to snažím projektovat. Výřez jednoho pokoje na RD, kde bude systémovka TECO. Jsou zapnuté všechny hladiny, takže to může vypadat jako zmatek. Samotný tisk výkresů bude po jednotlivých částech - SIL ZÁS, SIL světla, SLA, TECO, sice je to pro realizátora komplikovanějš í, protože musí koukat do více výkresů, ale neumím to nakreslit lépe. Možná že bych se skočil poradit za Pedolem:)


* Výkres_vystrizek.JPG (106.82 KB, 665x726 - prohlédnuto 1511 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 16.09.2020, 09:46 »

To tak uplně ne. Spíše si myslím, že tak 80% rodiných domků a rekonstrukcí bytů se dělá bez pořádné dokumnetace.
S tím nesouhlasím, je to zcela jistě 99%.  zle
Počet zásuvek je jistě důležitý, půlka jich ale pak bývá za nábytkem. Důležité je řádné rozfázování s ohledem na symetrii a zátěž odběru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 16.09.2020, 10:00 »

Možná by to chtělo zesílit čáry elektro na 0,30 až 0,40. Bude to pak vůči stavebním konstrukcím výraznější.

Zásuvková hnízda navrhuji tak, že do míst PC pracovišť a TV stolku s HIFI umisťuji od 3ks do 5ks dvojzásuvek s pootočenou vrchní zásuvkou.
Kuchyňské linky pak řeším dle požadavku kuchyňského studia a uživatele. Vždy do nich navrhuji zásuvky ve spol. rámečku a nebo výklopné (výsuvné) zásuvkové panely.
Ve všech místnostech pak "úklidovou" zásuvku u země pod vypínačem.
Běžně se pak instalují vypínatelné zásuvky, do kterých jsou napojeny interiérové stojanové lampy.

V kuchyních jsou dnes běžné zásuvky pro filtr úpravy vody, odpadkový koš, dřezový drtič odpadu, kávovar, mikrovlnka, trouba, výkonný robot, lednice, mrazák, vinotéka, sklokeramická či indukční deska, všemožné drobné spotřebiče.... ............. a pak se člověk diví, že mu ne malý baráček nestačí rozvaděč o 60-ti modulech.

Pro někoho jsou dostatečné tři zásuvky na celý obývák, pro někoho je 20ks málo. Zaručená dostatečnost se nedá určit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.09.2020, 10:17 »

S tím nesouhlasím, je to zcela jistě 99%.  zle
Plácnutí do vody.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 16.09.2020, 10:41 »

To chcete říct, že se staví podle 15 let starých PD, a to podle předpisů platných před patnácti lety. Použití (spíš nepoužití) proudových chráničů dle 4-41:2000, ochrana před bleskem podle ČSN 34 1390, atd? Tomu se až nechce věřit.

Věřte si čemu chcete. Většina těchto typových projektů obsahuje neaktuální normy. Pokud si někdo dá trochu práce, tak opraví text v technické zprávě, aby to dalších cca 5-10 let kopíroval. V lepším případě doplní i  více PCH do rozvaděče. Jediné čeho jsem si všiml je to, že díky nesmyslu kdy si mnozí myslí že v bytě co světelný okruh to PCH, si někteří dají více práce s jednopólovým schématem rozvaděče, tedy se je snaží nyní trochu lépe aktualizovat.

Chtěl jsem především upozornit na to, že zdánlivá úspora investice, zakoupením typového projektu, představuje ve finále mnohem dražší vícepráce aby byl dům/byt dle představ investora, nebo nízký a často nedostačující očekávaný komfort pro uživatele.  Není nic horšího než omotaný obývák a další místnosti, nebezpečnými prodlužováky. Ne že bych se tomu úplně vyhybal, ale vždy budu preferovat a tedy i doporučovat, aby zkušený projektant s investorem spolupracoval a připravil mu řešení dle jeho potřeb a představ.

Plácnutí do vody.  Kroutím očima

Proč? Každý z nás se pohybuje v nějakých končinách, nebo má trochu jiné zaměření a tedy například i jinou zušenost. Ti co se pohybují v průmyslu mohou naopak říkat že 98% všeho co se dělá, je podrobně zpracováno v projektové dokumentaci a budou mít taky pravdu. Jestli děláte přímo pro investory a obzvláště pro určitou sociální skupinu, potkáte instalaci bez dokumentace v 99% případů.  Tak to prostě je  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 16.09.2020, 10:56 »

Zeptám se jinak?
Kolik dáváte na běžný /žádný Karlštejn/ domek  Škleb  zásuvek 230V?
Protože málo viditelné věci jako WiFi a další lze dát tam, které nejsou vidět přímo v obýváku.
I když jsou krabice osazeny zásuvkami ,  jsou schované /třeba za kuchyní/.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 16.09.2020, 12:11 »

Co v pripade rekonstrukcie bytu v panelaku ? Osadit v mieste osadenia televizora alebo pocitaca zasuvky 230V + LAN + antena znamena vysekat / vykruzit do panelu poriadny krater a to by sa zase nepacilo statikovi. To potom jedine predsadeny sadrokarton.
Je rozdiel medzi povodnym stavom (jedna 80mm diera pripravena v panelarni) a na sirku osadenou viacnasobnou krabicou alebo skupinou krabic vedla seba, kde to znamena oslabenie panelu v sirke okolo 50cm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 16.09.2020, 12:26 »

Co v pripade rekonstrukcie bytu v panelaku ? Osadit v mieste osadenia televizora alebo pocitaca zasuvky 230V + LAN + antena znamena vysekat / vykruzit do panelu poriadny krater a to by sa zase nepacilo statikovi. To potom jedine predsadeny sadrokarton.
Je rozdiel medzi povodnym stavom (jedna 80mm diera pripravena v panelarni) a na sirku osadenou viacnasobnou krabicou alebo skupinou krabic vedla seba, kde to znamena oslabenie panelu v sirke okolo 50cm.

Máte zcela jistě pravdu, ale skutečnost je bohužel uplně jiná. Statika viděti v paneláku při rekonstrukci bytu, znamená žíti na jiné planetě.
Všude se drážkuje a seká do panelu a nikoho to netrápí. A sekat se bude dál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 16.09.2020, 13:40 »

Máte zcela jistě pravdu, ale skutečnost je bohužel uplně jiná. Statika viděti v paneláku při rekonstrukci bytu, znamená žíti na jiné planetě.
Všude se drážkuje a seká do panelu a nikoho to netrápí. A sekat se bude dál.

To by mal elektrikar zatrhnut investorovi uz v zarodku a odmietnut to drazkovat / sekat bez konzultacie. Je lahke nadavat na murarov ako zlomia kable alebo zahadzu krabice, ale elektrikar by nemal zit vo svojej ulite. Instalacia moze byt super moderna a bezpecna, ale statika dostane zabrat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 16.09.2020, 13:58 »

Obecně vnímám jako mnohem menší riziko když vysekám kapsu pro 5ks krabic, než drážku pro kabel v celé šířce betonu, byť je mnohem mělčí a užší.  A navíc mnoho elektrikářů nežije v takové ulitě, jak se domníváte a tahají kabely podlahou. Drážky ke krabicím pak sekají jen svisle, což samotnou pevnost panelu mnoho nenarušuje. Ale opět jsem o projektu, kdy by projektant měl navrhnout i kabelové trasy a nenchávat to pouze na elektrikářích z ukrajiny, které jim dodá stavební firma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 16.09.2020, 15:15 »

Si myslím že zasahovať by sa nijak nemalo hlavne do nosných panelov, ale nie som si istý či pre paneláky neboli všetky panely vyrábané tak kus jak nosné, keďže sú naukladané jeden rovno nad druhým....

Keď ja vidím panelový byt, kde sú v pôvodných paneloch káble v dutinách, vypínače v zárubniach a zásuvky v panelových krabičkách, tak podľa môjho je veľmi nezodpovedné úplne hocijak narušovať také panely...ani jednu krabicu by som nedal...
Si totiž myslím, že tí inžinieri čo ten panel navrhli veľmi dobre vedeli prečo sa takým zásahom vyhýbali, a myslím že keby som si od nich dneska na to pýtal súhlas, tak že mi ho okrem hmoždiniek na obrazy ani nedajú
Ono panel na prízemí a na hornom poschodí je síce taký istý, ale pre statika to to isté istože nebude

Inakšie, normálny poctivý projektant sa dneska riadne narobí, aby to čo vymyslí pre rekonštruovaný panelákový byt aj dajak vyzeralo, majiteľ s tým súhlasil, a firma zrealizovala.. .. a aj preto si veľa ľudí robí jak sa im zachce


Ten počet zásuviek, tak to záleží aj od toho skade sa na to pozerám:
Pre užívateľa čím viac tým lepšie.... no a pre požiarnika kvôli zápalným prechoďákom v byte dlhodobo bez revízií to bude presne naopak.. Úsměv

Chce to cit, podľa môjho je napr. pre obývaciu izbu s 10 zásuvkami v takom byte bez revízií lepšie dať 2 okruhy po 5ks každý s istením 10A, jak jeden plný okruh s klasikou 16A.... čo je rovnaké bezpečnostné minimum jak pre byt, tak i pre revidovaný kancel

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 16.09.2020, 16:24 »

Obecně vnímám jako mnohem menší riziko když vysekám kapsu pro 5ks krabic, než drážku pro kabel v celé šířce betonu, byť je mnohem mělčí a užší. 

A sme doma, zase nejaky murar nevnima riziko, ked robi aj elektriku "ved len tuna dam cokoladu, omotam izolackou, omietnem a dalsia zasuvka je pridana". Ak nemate papiere na statiku, vase osobne dojmy su irelevantne. Jedneho dna zavolaju susedia kvoli velkemu hluku stavebny urad a som zvedavy, ako obhajite "kapsu pro 5 krabic",  ak je v suhlase na rekonstrukciu napisane "zakazuje sa robit drazky". Vy osobne napriklad kritizujete chybajuci chranic na okruhu chladnicky, ale narusena statika je ovela vacsie riziko - pri tej ohrozujete cely bytovy dom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 16.09.2020, 16:33 »

Kolega Franek ma pravdu, aj ja som videl kat domy kde bol projekt stary cca 10 rokov a kde bolo malo zasuviek rozvod internetu a sat nic. Iba nejaka tel zasuvka.
Sekanie do panela zvislo je podla mna ok a tak mi to povedal aj statik.
Mozno zalezi aj na byte.
Nemal by sa podrezavat.
K tv 5 hniezdo na 230V plus 4x rj45 a 1x sat.
Niekde zasuvky vedla gauca plus mozno USB na nabijanie a hotovo.
Rozdelit to na 2 okruhy trebars zas za tv jeden okruh a pri gauci druhy okruh. Este mozno nezabusnut tahat kable na repro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Jak osadit zásuvku na pootočenou krabici o 45°?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?