... Jinak umyvací prostory a provedení instalace v nich + doporučené vyšky instalace zásuvek a vypínačů pro vnitřní instalace se řeší v normě
ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
ale hodnoty jsou doporučené, ne nařízené.
Právě do této normy se dostal "umývací prostor", který dříve byl v normě ČSN 33 2000-7-701 a ta výška 120cm je tam uvedena, je to v případě, že je zásuvka nebo vypínač na hranici umývacího prostoru nebo blíže než 20 cm od hranice, ale bývá to někdy chybně chápáno a někteří "radikálové" to berou jako dogma.
Pokud je zásuvka mimo zónu 2, v místě, kde se nepředpokládá, že ji běžně zasáhne proud vody z "pohyblivé sprchovací hlavice", je "správně" přes proudový chránič, vzal bych to nějak rozumně, těsně u podlahy bych ji asi viděl nerad, ale někde od těch cca 20 cm výš bych z toho problém nedělal.