Přispěvatel: Andrea27 13.11.2013, 13:35
Četla jsem že dle normy se všechny zásuvky v koupelně musí umístit do výšky 120 cm od podlahy...Poku d jsou níž, musí to být speciální zásuvky s víčkem. Chceme dát do koupelny vysoký žebřík do 3. zóny (60 cm od vany i od sprcháče),  ale řešíme ted problém se zásuvkou pro tento žebřík. Je opravdu nutné aby byla ve výšce 120 cm? (nechceme tu variantu s víčkem) Anebo můžeme dát vedle žebříku zásuvku níž (samozřejmě více jak 20 cm od země)...když jsem hledala na googlu, na všech obrázkách mají zásuvky u žebříků nízko.. 

Původní "otázka": Žebřík v koupelně - v jaké výšce musí být zásuvka?


Název: Re: V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 13.11.2013, 16:27
Nevím kde jste tuto vec četla, ale osobně se domnívám, že v normě

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

se o instalační výšce zásuvek určitě nepíše, takže pokud vám někdo tvrdí opak, tak ať vám řekne normu, případně nějaký předpis na základě čeho. V 701 se dočtete pouze o vzdálenostech od jednotlivých zón a co múžete a nesmíte instalovat a jak provést instalaci. Co se týče zásuvek se zvyšeným krytím IP44, tak ty rovněž tato norma nepožaduje. Jinak umyvací prostory a provedení instalace v nich + doporučené vyšky instalace zásuvek a vypínačů pro vnitřní instalace se řeší v normě

ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ale hodnoty jsou doporučené, ne nařízené.


Název: Re: V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.11.2013, 16:38
Nic takového jsem taky nikde neviděl. Jenom dodržte 20cm spodního okraje zásuvky od podlahy kvůli mokrému mytí podlahy.

Zónu 3 neznám. Těch 60cm od zóny 1 je dost hraniční.


Název: Re: V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.11.2013, 16:41
... Jinak umyvací prostory a provedení instalace v nich + doporučené vyšky instalace zásuvek a vypínačů pro vnitřní instalace se řeší v normě

ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ale hodnoty jsou doporučené, ne nařízené.

Právě do této normy se dostal "umývací prostor",  který dříve byl v normě ČSN 33 2000-7-701 a ta výška 120cm je tam uvedena, je to v případě, že je zásuvka nebo vypínač na hranici umývacího prostoru nebo blíže než 20 cm od hranice, ale bývá to někdy chybně chápáno a někteří "radikálové" to berou jako dogma.
Pokud je zásuvka mimo zónu 2, v místě, kde se nepředpokládá, že ji běžně zasáhne proud vody z "pohyblivé sprchovací hlavice",  je "správně" přes proudový chránič, vzal bych to nějak rozumně, těsně u podlahy bych ji asi viděl nerad, ale někde od těch cca  20 cm výš bych z toho problém nedělal.

edit - kolega byl rychlejší


Název: Re: V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.11.2013, 17:21
Ještě bych doplniůl jeden uživatelský pohled. Pokud to bude zásuvka pro žebřík a bude na těch hraničních 60cm od zóny 1 a 20cm od zemně. Nepředpokládal bych, že do ní někdo bude zapojovat něco, když bude stát po kolena ve vodě. A ani bych se nebál nějakého náhodného cáknutí ze sprchy na zásuvku ve které bude zastrčená vidlice od žebříku. Aby to něco udělalo (zkrat) musela by ta zásuvka být dosti značně ošplíchávána vodou, případně by se musela ´plně zaplavit a to bych asi nepředpokládal .

To Andrea27: Jak napsali kolegové, pokud na tom váš elektrikář trvá, že ji chce dát 120cm vysoko, ať se na něco odkáže. Když nebude schopen nic kloudného vypotit, tak pozvěte jiného. 


Název: Re: V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.11.2013, 17:26
120cm od podlahy je dobré dodržet v případě, že je konec kroucené šňůry opatřen adaptérem s ovládáním stupňů a vypínačem topení. Když je zásuvka instalovaná u země, válí se pak kroucený kabel po zemi a ovládání je také jaksi mimo ruce. To píši jen tak jako poznámku z praktického hlediska.


Název: Re: V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
Přispěvatel: Dušan Šnajdárek 13.11.2013, 18:32
Ovládání jednoduchého žebříku řešívám tak, že zásuvka je připojená přes impulsní časové relé umístěné v domovním rozvaděči a u žebříku je ve výšce ostatních vypínačů tlačítko. Majitel pověsí ručník a stiskne tlačítko a po nastaveném čase se žebřík vypne...


Název: Re: V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.11.2013, 18:55
Já ty normy četla, a nic takového se nedočetla, to ovšem nemusí znamenat, že nemůžu být přísnější, a nepoužít zásuvku s clonkou a při montáži použít tmel, dobře vím jak my holky někdy nacákáme (dance).


Název: Re: V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.11.2013, 19:42
Souhlas. Zásuvka z clonkou patří pouze do koupelny a tam, kde se pohybují osoby, za které máme odpovědnost a kterým je to jedno.


Název: Re: V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
Přispěvatel: Martin H. 13.11.2013, 23:34
Pripomenim aj možnosť krytej svorkovnice (napr. ABB) miesto zásuvky - niektoré tyče do radiátora nemajú zástrčku. Z hľadiska ochrany pred vodou iste odolnejšie riešenie.