Trochu rozčeřím relativně poklidné vody:
19" macek 45U, někdy v počtu i 3ks, s technologickým
i zařízení AV techniky, potřebuje přivést tři fáze a další přívod s trvalým napětím. Typicky tři fáze za stykačem po 16A pro sestavu koncových zesilovačů, aby se mimojiné eliminovaly rázové zapínací proudy, dále trvalé napájení pro ovládací elektroniku, technologický LAN switch apod.... Napájecí technologický rozvaděč je jen kousek vedle, 19" stojan je na zdvojené podlaze, přívody spodem. Zemnící žlutozelená "šestnáctka" je samostatně, ale co nyní se zásuvkami, přesněji řečeno zásuvkovými lištami? Jejich vidlice zapojit do zásuvek, které:
1) jsou v provedení na kabel, namontované přímo na jednotlivé, pod stojanem volně uložené CYKY-J 3x2,5
2) jak v praxi fyzicky zajistit, aby PE vodiče od přístrojů byly připojené pouze na zemnící lištu se samostatným PE přívodem a ne na jednotlivé 2,5ky PE vodiče v jednotlivých přívodech. Jinými slovy, jak docílit hvězdicového větvení PE a eliminovat vznik zemních smyček?
Jak to v praxi řešíte?
Zatím jsem nikde nepotkal tzv. "jističovou lištu", osazenou hlavními 230V zásuvkami na DIN lištu a PE můstkem na připojení jejich kolíků k hlavnímu PE přívodu. Do těchto zásuvek by se pak již rovnou zapojovaly jednotlivé osminásobné 19" zásuvkové lišty s přepěťovkami.