Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?  (Přečteno 17404 krát)
tomas zivnustek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.05.2016, 08:04 »

V umývacím prostoru přímo nad dřezem mám umýstěnou zásuvku bez krytí.
Tuto bych chtěl zrušit nebo přesunout ale muj dotaz zní jak?
Pokud je zásuvnka koncová stačí jí odpojit na průběžné zásuvce před ní, zásuvku odpojit a dát plast. víčko?
Co ale dělat pokud je tato zásuvka průběžná a je zní nasmyčkována další a další?
Pak samotné víčko nestačí (myslím pouze zrušit zásuvku a místo zásuvky propojit vodiče wagosvorkami a dát víčko).
Zaznamenáno
LWQ
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 28.05.2016, 00:01 »

A co do steny vlepit montaznim lepidlem nize uvedenou krabicku ? A pres to finalni uprava - kachlicky ...

https://www.e1.cz/produkt/1230650-krabice-e125-75x75x40mm-ip54?t=popis

Pokud by to neslo, tak by melo staci vicko poradne podmaznout silikonem a zasroubovat. Pripadne jeste opatrne kolem vicka zvenku. Ale je to nouzovka ci az prasarna. To prvni reseni se mi libi vice.  angel
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.05.2016, 10:15 »

Bud kvalitni spojka a zazdeni otvoru po krabicce, nebo svorky a pristrojova zaslepka/vicko tak aby mohl byt ke kontaktum pristup. Zazdeni wagosek je kratkozraka prasarna.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #3 kdy: 29.05.2016, 17:21 »

Setkal jsem se i s krabicemi, které obsahovaly elektroniku a byly překryté finálním obkladem - velkorozměrový mi panely z ušlechtilého, velmi drahého kamene. To pak byly panečku náklady, když ta elektronika začala odcházet! A to se elektromontážn í firma divila, že je musí uhradit!
Zaznamenáno
tomas zivnustek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.05.2016, 07:34 »

Když tam dám wagosorky a na to obyč. plastové víčko na 2 šroubky tak budu mít jaké krytí? Je to potom vyhovující? Co když tam někdo nacáká vodu?
Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 30.05.2016, 07:37 »

V podobných situacích lze použít smršťovací spojku.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 30.05.2016, 07:49 »

Měl bych dotaz, z jakého materiálu jsou vodiče. Pokud je to měď, tak bych se toho nebál a po kvalitním spojení ať už čokoládou a nebo vagosvorkou bych to klidně zapustil do zdi (nechal v krabičce a přilepil na to kachličku).
Pokud je to hliník, tak bych byl opatrnější, nejdřív si našel technologii, která je nejodolnější na spojování hliníku a opět to strčil do krabičky a tu zapustil, ale tady bych místo lepení kachličky použil magnety a spáru zajel jemně silikonem.

Co se týče krytí, to testuje zkušebna nikdo vám neřekne jaké krytí uděláte tak či tak, na tuto věc použijte vlastní úsudek (prostě tam voda nenateče a nebo nateče). Prosté klasické víčko s rozpěrkami (bez šroubku, protože mají dírky) podlepený silikonem po celém obvodu je myslím dostatečné na to, aby když na tu krabici někdo omylem veme sprškou na nádobí to v pohodě udrželo vnitřek v suchu.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 30.05.2016, 08:56 »

A co do steny vlepit montaznim lepidlem nize uvedenou krabicku ? A pres to finalni uprava - kachlicky ...

https://www.e1.cz/produkt/1230650-krabice-e125-75x75x40mm-ip54?t=popis

Pokud by to neslo, tak by melo staci vicko poradne podmaznout silikonem a zasroubovat. Pripadne jeste opatrne kolem vicka zvenku. Ale je to nouzovka ci az prasarna. To prvni reseni se mi libi vice.  angel

ŘEMESLO BRAŇ SE!!
Vyrobit záměrně skryté poruchové místo......... ....za to bych lámal ruce.
Kdo někdy hledal poruchu a našel ji v krabici pod obkladačkou, ví o čem mluvím.
Opravdu se divím, co dokáží někteří "odborníci" veřejně poradit  zle
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
LWQ
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 30.05.2016, 11:03 »

ŘEMESLO BRAŇ SE!!
Vyrobit záměrně skryté poruchové místo......... ....za to bych lámal ruce.
Kdo někdy hledal poruchu a našel ji v krabici pod obkladačkou, ví o čem mluvím.
Opravdu se divím, co dokáží někteří "odborníci" veřejně poradit  zle


Chapu jak to myslite, napsal jsem to neuplne. Do krabicky bych jiste nedal jakokoliv svorku, ale co nejkvalitnejsi, pripadne rovnou medene vodice kvalitne propajet tvrdou pajkou. Pak je preci misto preruseni prakticky jak bez preruseni ci ne ?
Nejsem odbornik na silnoproud, zabyvam se hlavne slaboproudem. Poradil jsem nejlepsi mozne reseni jenz me v tu chvilku napadlo a velmi rad se necham poucit. Jak byste tedy toto resil Vy prosim ? Diky.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 30.05.2016, 11:17 »

Já bych se snažil především eliminovat místo případné poruchy a snažil bych se např. o výměnu napájecího kabelu z předposlední krabice do další. Vhodnost tohoto řešení nemohu samozřejmě posoudit, protože neznám místní stav. Je ale daleko lepší rozbití např. čtyř metrů zdi, než za pár let hledat poruchu někde pod obkladačkou. Sebedokonalejš í spoj nemůže nahradit celistvost kabelu.
Je to samozřejmě otázka názoru.
Někdo namítne, že se dělají kabelové spojky.......c ož je ovšem samozřejmě také poruchové místo. Tyto spojky ano, ale pouze pokud by bylo finančně velmi náročné provedení výměny kusu kabelu.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 30.05.2016, 11:41 »

Ono je také pravda, že "dobrá" spojka je cenově stejně, jako 50m kabelu.... Smích
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
LWQ
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 30.05.2016, 12:00 »

Já bych se snažil především eliminovat místo případné poruchy a snažil bych se např. o výměnu napájecího kabelu z předposlední krabice do další. Vhodnost tohoto řešení nemohu samozřejmě posoudit, protože neznám místní stav. Je ale daleko lepší rozbití např. čtyř metrů zdi, než za pár let hledat poruchu někde pod obkladačkou. Sebedokonalejš í spoj nemůže nahradit celistvost kabelu.
Je to samozřejmě otázka názoru.
Někdo namítne, že se dělají kabelové spojky.......c ož je ovšem samozřejmě také poruchové místo. Tyto spojky ano, ale pouze pokud by bylo finančně velmi náročné provedení výměny kusu kabelu.


Pravda, s timto nelze nez souhlasit.

Jeste se ale zeptam, misto spojky presuseni spajet tvrdou pajkou do hromady, to byste take videt jakoporuchove misto ? Domnivam se, ze by to melo byt limitne blizke stavu celistveho kabelu, nemylim-li se ...
Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 30.05.2016, 12:10 »

Setkal jsem se i s krabicemi, které obsahovaly elektroniku a byly překryté finálním obkladem - velkorozměrový mi panely z ušlechtilého, velmi drahého kamene. To pak byly panečku náklady, když ta elektronika začala odcházet! A to se elektromontážn í firma divila, že je musí uhradit!

Tak to asi jen do urcite, limitne kratke (zarucni) doby, tezko po 5 letech ty elektromontery donutite k nahrade skody
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 30.05.2016, 12:16 »


Jeste se ale zeptam, misto spojky presuseni spajet tvrdou pajkou do hromady, to byste take videt jakoporuchove misto ? Domnivam se, ze by to melo byt limitne blizke stavu celistveho kabelu, nemylim-li se ...

Přiznám se, že nevím.
Osobně si myslím, že by měl být precizně udělaný pájený tvrdý spoj bez problému, může tu být ale min. jedno ALE.
Jak se bude chovat pájený spoj při velkém zkratu na kabelu, kdy může dojít v nejslabším místě kabelu, což bude právě pájený spoj, k nemalému krátkodobému nárůstu teploty? Pájené spoje si dovedu přestavit ve slaboproudé elektrotechnic e, méně pak v silnoproudu.
No nevím.
Myslím, že je tu spousta fundovanějších kolegů, kteří dovedou odpovědět na otázku zda natvrdo pájet či nikoli a proto jim přenechávám prostor.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #14 kdy: 30.05.2016, 12:32 »

Když je to šikovně udělané, tak není potřeba nic hledat.

Ale pájený spoj, bych v tomto případě neradil, jde o křehký spoj, náročný na provedení, který by do budoucna mohl být zdrojem poruch.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 30.05.2016, 13:07 »

Vodiče spojím Wagem u dna krabice, vložím přepážku (výrobci pokud vím nic takového nedělají tak použiji obroušené víčko dále vrstvu těsnícího protipožárního tmelu.
No a nakonec usadím nezapojený  přístroj v IP 44.
Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.05.2016, 13:28 »

Vložit citaci
Vodiče spojím Wagem u dna krabice, vložím přepážku (výrobci pokud vím nic takového nedělají tak použiji obroušené víčko dále vrstvu těsnícího protipožárního tmelu.
No a nakonec usadím nezapojený  přístroj v IP 44.
Na tmel nalepím nálepku s bleskem a je to...  Mrknutí
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #17 kdy: 30.05.2016, 14:52 »

medene vodice kvalitne propajet tvrdou pajkou.

Chtěl bych potom vidět tu izolaci PVC na vodičích po tvrdém pájení. Hlavně když měď přenáší dobře teplo.
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.