Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Může být za ledničkou zásuvka?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být za ledničkou zásuvka?  (Přečteno 37551 krát)
moto
« kdy: 04.07.2010, 12:44 »

Může být za ledničkou zásuvka?



#106#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #1 kdy: 04.07.2010, 16:54 »

Může.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 04.07.2010, 17:50 »

Může být za ledničkou zásuvka?



#106#

Většinou v sestavách kuchyní nelze ani jinak udělat... tanecek
Bývá ve vedlejším oddíle pro snadné odpojení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 04.07.2010, 18:51 »

Pokud ledničkou myslíte spotřebič napájený pohyblivým přívodem dle ČSN 33 1600 ed. 2 (domácí lednička) tak může. V ostatních případech záleží kromě jiného na pokynech výrobce a vnějších vlivech, například pokud se jedná o chladící box v krematoriu, kde by výparník mohl způsobit přehřátí zásuvky nebo kondenzaci vlhkosti na jejím povrchu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 04.07.2010, 21:22 »

Může být za ledničkou zásuvka?

Pokud se budu striktně držet platných předpisů, tak nemůže - myslím zásuvka která je nepřístupná.
Je to proto, že před manipulaci s ledničkou je nutné spotřebič nejdříve vždy odpojit od sítě. Pokud je zásuvka nepřístupná, musí být přístupný hlavní vypínač a nebo jiný přístroj pro odpojení od sítě před manipulací s elektrickým spotřebičem podivej
Proto je nutné, napojit jedničku ze snadno přístupné zásuvky, byť i za ledničkou, ale musí být přístupná. Úsměv

(Moje osobní poznámka: Proto je vždy správné instalovat proudový chránič 30mA i na zásuvku pro ledničku a nepoužívat žádné výjimky pro zvláštní případy  podivej).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #5 kdy: 04.07.2010, 21:29 »

Je to proto, že před manipulaci s ledničkou je nutné spotřebič nejdříve vždy odpojit od sítě. Pokud je zásuvka nepřístupná, musí být přístupný hlavní vypínač a nebo jiný přístroj pro odpojení od sítě před manipulací s elektrickým spotřebičem
Tak to se můžeme bavit o troubě, Tv, Pc, myčce, lampičkách apod. Vše je v nepřístupné zásuvce. Prostě musim se spotřebičem manipulovat, abych ho vytáhnul ze zásuvky...
A na co nějaký vypínač? Vše si v případě potřeby vypnu v rozvaděči...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 04.07.2010, 22:04 »


A na co nějaký vypínač? Vše si v případě potřeby vypnu v rozvaděči...

TO: Kroutil

Vy ano, já taky, ale laický uživatel instalace? Tak o tom silně pochybuji. Nerozhodný
Jednině řešení pro vypínání jističi samostatně jištěných zásuvek je, že při předání instalace, předáte uživateli také návod na její užívání. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 04.07.2010, 22:06 »

...,  že při předání instalace, předáte uživateli také návod na její užívání. Kroutím očima

Jo taky už sem jednou musel, chtěl to po mě TDI  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 04.07.2010, 22:13 »

TO: Kroutil
Vy ano, já taky, ale laický uživatel instalace? Tak o tom silně pochybuji. Nerozhodný
Proč ne? Pokud bude bytová rozvodnice vypadat jak má, to znamená, že po otevření dvířek bude zachováno krytí IP20 a jističe budou popsány, tak i laický uživatel s průměrným IQ dokáže vypnout zásuvkový okruh v kuchyni. Já bych ty laiky zase tolik nepodceňoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #9 kdy: 04.07.2010, 23:03 »

... Já bych ty laiky zase tolik nepodceňoval.

TO: Svejkovský:
Já ty laiky nepodceňuji, já je totiž velice dobře znám z revizní činnosti. Někteří vůbec neví že nějaký rozvaděč doma mají.

Jo taky už sem jednou musel, chtěl to po mě TDI Škleb

TO: Rotrekl
V souvislosti s Vaší zkušeností a s touto diskuzí připomínám, že souběžně s normou ČSN 33 1310:1990 platí nová norma ČSN 33 1310 ed. 2 "Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnic ké kvalifikace"  podivej


Dost RT a montážních firem tuto normu přehlíží a mohou se tím dostat do nepříjemných situací. Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 05.07.2010, 11:54 »

Hmm, máte pravdu o této normě jsem neměl příliš tušení. Teď jsem ji jen prolétl.

Zajímal by mě ale názor a zkušenosti ostatních kolegů. Dáváte investorům rodinných domků "návod" na používání elektroinstala ce?

Já vždy s investorem zásadně RD projdu, vysvětlím, kde co má, že má zkoušet pravidelně chrániče, že pro výměnu žárovek si má vypnout jističe světelných okruhů, jak vytahovat vidlice ze zásuvky, ..........,  ale že bych to někomu dával písemně, případně proti podpisu....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 05.07.2010, 12:53 »

Pokud je provozovatel instalace (majitel domu/bytu) přítomen při revizi a mám pocit, že o ní neví nic, vždy mu dávám školení cca v rozsahu §3. Ukážu mu, kde je jističová skříň, jak vypnout obvody, jak a proč testovat FI a vůbec, jak se chovat k instalaci. Samozřejmě bez zápisu, jenom z dobré vůle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #12 kdy: 05.07.2010, 13:59 »

Vždy by měla být zachována možnost odpojení spotřebiče. Pokud jde o volně stojící spotřebič, není to obvykle až takový problém, pokud je zásuvka za spotřebičem - spotřebič se prostě odsune od stěny a odpojí. Jediný vcelku rozumný požadavek je to, aby zásuvka nepřekážela přiražení spotřebiče ke zdi. To se dá obvykle zajistit tak, že se zásuvka umístí co nejníže nad podlahu (cca 20 cm),  protože většina spotřebičů je ve spodní části odsazená.
Samozřejmě, manipulace např. s plnou ledničkou není jednoduchá a navíc jak psal kolega Beláň, správně by se měl spotřebič odpojit a pak teprve s ním manipulovat.
Jiná situace je u zabudovaných spotřebičů, tam by byla zásuvka za spotřebičem nepřístupná. Pokud to situace umožňuje, řeší se to tak, že se zásuvka umístí do sousední skříňky, vedle nebo nad spotřebič.
Vždy je samozřejmě nutné dodržovat  pokyny výrobce spotřebiče, ten si může stanovit provozní podmínky. Z běžných kuchyňských spotřebičů nesmí zásuvka např. přímo za myčkou.  
Určité informace se dají získat i u výrobců kuchyní. Např. KORYNA má na svých internetových stránkách poměrně slušně zpracované požadavky na elektroinstala ci, včetně kót.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 05.07.2010, 14:45 »

Pokud by nedejbože lednice hořela nebo probíjela, tak nevím, kdo by s ní manipuloval?? Asi jen hl...ák!!
K rychlému vypnutí by měl sloužit buď hlavní vypínač v rozvaděči nebo dobře popsaný jistič okruhu třeba lednice..! Tudíž rozvaděč nezakrytý a jističe kvalitně popsané!
Pokud se jedná o kuchyni v moderním slova smyslu, tak majitel by hnal rychlým krokem toho elektrikáře, který by udělal zásuvku pro spotřebiče mimo linku!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!